Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Joanna efter Dec 20, 2015, 13:07
-
Jeg forstår ikke hvorfor fyret stopper - og skriver temp.opnået
Når nu jeg har gang i alle radiatore i huset - hvad er årsag til det stopper ?
-
Det stopper fordi at temp i kedel er for høj.
Du aftager ikke varme i huset, har du varme på alle radiatorer, hvis du har radiator termostater på og samtidig fyrer i brændeovnen, kan det være at der er varmt nok i huset, så radiatortermostater er lukket pga temperaturen er høj nok, i forhold til det, som du har stillet termostaterne til.
Hilsen Anders
-
Ja jeg har varme på alle radiatore en står på 3 resten på 2
Hvordan med termostat skal det så ændres?
Jeg fyre ikke i brænde ovn nu
-
Hvor varmt er der i huset når du fyrer i brændeovnen, 3 på termostaten svarer cirka til 21 grader, så lukker den for varmen når der er 21 grader i stuen. 2 er så lidt lavere 18-19 grader tror jeg.
Hilsen Anders
-
Jeg har ikke gang i brænde ovn nu - jeg har kun 3 radiatore der skal varme 120m2 op
Så der er ikke for varmt pt
-
Hvis du skruer alle dine radiatorer helt op, skal der komme varme på.
Mærk på radiatorerne at de blive varme over det hele, hvis ikke de er varme i toppen hele vejen skal du lufte ud.
Gælder alle radiatorer i hele huset samtidigt.
Hilsen Anders
Ps du har fejl på fyret.
-
Hvis du skruer alle dine radiatorer helt op, skal der komme varme på.
Mærk på radiatorerne at de blive varme over det hele, hvis ikke de er varme i toppen hele vejen skal du lufte ud.
Gælder alle radiatorer i hele huset samtidigt.
Hilsen Anders
Ps du har fejl på fyret.
Ja det laver fejl optæninger hver gang
det er stoppet - det er jo ikke vildt varmt i huset derfor undre det mig det stopper der er 18,5 grader
-
har du skruet alle radiatorer op på 5
-
Løsningen på dine problemer.
En Harboøre habit.
-
har du skruet alle radiatorer op på 5
Ja aller er skruet op og alle er varme som de skal være :-\
-
Hej.
Jeg tror at dit fyr er stor nok til dit varmeforbrug. Mener at det er muligt at justerer det ned til 10kw i styringen. Du skal også have justeret din P og I indstilling så du ikke har de store udsving i din temperatur på fremløb.
Mvh ErnstM
-
Hej.
Jeg tror at dit fyr er stor nok til dit varmeforbrug. Mener at det er muligt at justerer det ned til 10kw i styringen. Du skal også have justeret din P og I indstilling så du ikke har de store udsving i din temperatur på fremløb.
Mvh ErnstM
Ja men det tør jeg ikke selv for jeg ved ikke hvad det skal stå på- jeg har nemlig stadig store
Problemer med det varme Vand - hvordan kan i se de store udsving ?
Mit fyr er et 10-16 kw
-
Udsving ses på Stokercloud, men du er ikke på i øjeblikket. Kikkede på dine grafer i går, mener at huske at din fremløbstemperatur svingede 20/30 grader derfor start stop for fyr. Mine svinger ca. 8 grader og justerer stadig.
Mvh
ErnstM
-
Udsving ses på Stokercloud, men du er ikke på i øjeblikket. Kikkede på dine grafer i går, mener at huske at din fremløbstemperatur svingede 20/30 grader derfor start stop for fyr. Mine svinger ca. 8 grader og justerer stadig.
Mvh
ErnstM
Okay - hov det er fordi jeg slukker for internet om natten - hvad ville være godt at ændre til
Jeg har ikke helt styr på det tekniske endnu ..
Har du forslag
-
Synes da ikke du skal ændre noget, ser da fint ud :)
-
Synes da ikke du skal ændre noget, ser da fint ud :)
ErnstM skrev noget om P og I indstillinger og og fremløb
-
Jo, men lige nu regulerer den jo fint, så ro på :)
-
Jo, men lige nu regulerer den jo fint, så ro på :)
Fino :)
Hvordan undgår jeg at det stopper og siger temperatur opnået har det noget med P og I indstillinger at gøre ??? Håber ik jeg spørger dumt :-\
-
Hvis du kun har 3 radiatorer til hele huset, bør alle termostater stå på samme tal ellers vil en radiator forsøge at varme hele huset op.
Hvis du vil have over 20 grader skal de min. stå på 3.
Dit fyr går ud med temp. opnået efter at have lavet varmt vand, det problem har jeg også men har minimeret det lidt, ved at sætte max ydelse ved VVb ned til 55% (16kw fyr)
Men fyret ser da ud til at køre fint, mangler du varme/varmt vand nu?
-
Hvis du kun har 3 radiatorer til hele huset, bør alle termostater stå på samme tal ellers vil en radiator forsøge at varme hele huset op.
Hvis du vil have over 20 grader skal de min. stå på 3.
Dit fyr går ud med temp. opnået efter at have lavet varmt vand, det problem har jeg også men har minimeret det lidt, ved at sætte max ydelse ved VVb ned til 55% (16kw fyr)
Men fyret ser da ud til at køre fint, mangler du varme/varmt vand nu?
Jeg har tit problemer med det varme vand alle radiatore står på det samme i øjeblikket
-
Skal jeg sætte max ydelse på vvb ned evt
-
Skal jeg sætte max ydelse på vvb ned evt
I forhold til at fyret stopper med temp. opnået efter VVB drift, kan det hjælpe at sætte ydelsen ned.
Nu skriver du at du har problemer med det varme vand, så ved jeg ikke helt om jeg tør anbefale det, men du kan jo prøve at sætte den lidt ned, så fyret ikke render helt op på 100%, hver gang det skal lave varmt vand.
-
Har du noget pumpe start og pumpe stop i din styring.
Hilsen Anders
-
Du burde kunne sænke dine kw ved 10% drift, prøv at stille lidt på den.
Hilsen Anders