Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Petrus efter Jan 02, 2016, 18:00
-
Hvordan vil det give sig udtryk i fyret, hvis trykekspansionen er utæt i membranen?
-
I første omgang vil du få luft i anlægget og efterfølgende vil du få store udslag i trykket ved opvarmning/afkøling.
Hilsen
Michael
Hvordan vil det give sig udtryk i fyret, hvis trykekspansionen er utæt i membranen?
-
Tak Michael, du lettede trykket i mit hoved :) vi har været ved at gå op i limningerne da vi luftede ud i radiatorer uden der kom luft ud, det er kun i kedlen det er luft, nede bagerst i højre side. Nogen gange er det så voldsomt at hvis man ligger sin hånd på kan mærke vibrationerne fra luften.
Vi gjorde så det at vi puttede vand på i bunden af fyret og tog det ud i toppen. Det hjalp kun indtil den havde varmet vandet op så var den gal igen.
En vil så nok spørge hvorfor jeg ikke har snakket med Vvs manden, det har jeg gjort men han havde aldrig hørt noget lignende og anede ikke hvad han skulle gribe fat i.
Jeg havde læst mig frem til at der ikke måtte komme vand ud af ventilen og da jeg havde læst det røg jeg ud og prøvede ventilen og der sprøjtede jo så også vand ud >:(
Det rejser dog et nyt spørgsmål, hvor kommer alt det luft så fra?
-
Hej.
Hvis membranen er røget i trykekspansionsbeholderen vil du opleve at trykket ved opvarmning stiger til over sikkerhedsventilens åbningstryk og der vil komme vand fra den.
Omvendt vil trykket falde til 0 eller faktisk til vacuum når vandet afkøles, og derved kan der trækkes luft ind gennem automatudluftere o.lign.
Lad anlægget afkøle til 25-30oC, fyld vand på anlægget så trykket er ok ( typisk 1-1,5 bar).
Sæt så en spand under overløbsrøret og lad anlægget varme op til almindelig drift temperatur.
Hvis der kommer vand i spanden, er ekspansions kapaciteten for lille (for lille eller defekt beholder) eller sikkerhedsventulen er defekt.
Hilsen
Michael
Tak Michael, du lettede trykket i mit hoved :) vi har været ved at gå op i limningerne da vi luftede ud i radiatorer uden der kom luft ud, det er kun i kedlen det er luft, nede bagerst i højre side. Nogen gange er det så voldsomt at hvis man ligger sin hånd på kan mærke vibrationerne fra luften.
Vi gjorde så det at vi puttede vand på i bunden af fyret og tog det ud i toppen. Det hjalp kun indtil den havde varmet vandet op så var den gal igen.
En vil så nok spørge hvorfor jeg ikke har snakket med Vvs manden, det har jeg gjort men han havde aldrig hørt noget lignende og anede ikke hvad han skulle gribe fat i.
Jeg havde læst mig frem til at der ikke måtte komme vand ud af ventilen og da jeg havde læst det røg jeg ud og prøvede ventilen og der sprøjtede jo så også vand ud >:(
Det rejser dog et nyt spørgsmål, hvor kommer alt det luft så fra?
-
Tak Michael, du lettede trykket i mit hoved :) vi har været ved at gå op i limningerne da vi luftede ud i radiatorer uden der kom luft ud, det er kun i kedlen det er luft, nede bagerst i højre side. Nogen gange er det så voldsomt at hvis man ligger sin hånd på kan mærke vibrationerne fra luften.
Vi gjorde så det at vi puttede vand på i bunden af fyret og tog det ud i toppen. Det hjalp kun indtil den havde varmet vandet op så var den gal igen.
En vil så nok spørge hvorfor jeg ikke har snakket med Vvs manden, det har jeg gjort men han havde aldrig hørt noget lignende og anede ikke hvad han skulle gribe fat i.
Jeg havde læst mig frem til at der ikke måtte komme vand ud af ventilen og da jeg havde læst det røg jeg ud og prøvede ventilen og der sprøjtede jo så også vand ud >:(
Det rejser dog et nyt spørgsmål, hvor kommer alt det luft så fra?
Jeg kan ikke helt forstå indlægget.
Luften i kedlen vil stige op, så der er ikke noget luft nede!
Hvordan mærker du luft i kedlen (beskriv det). Jeg tænker andre kunne have oplevet noget lignende og det ikke er luft, så er ovenstående beskrivelse vildledende.
Jeg tænker på om dit anlæg pletkoger og det er det du kan mærke. Hvis vi skal byde på det skal vi kende
Kedel temperatur
Anlægstryk
Sidder pumpen før eller efter fyret (og er den evt. meget overdimensioneret)
Hvor sidder ekspansionens beholderen i forhold til kedel og pumpe.
-
har oplevet noget af det samme der var kedelføleren gledet halvvejs ud så fyret reagerede for langsomt og derfor begyndte at småkoge ekspansionsbeh kan kun give luft til den er fyldt med vand og hvis den hænger under røret og med ventilen nedad hvis den vender ventilen opad kommer der reelt ingen luft i anlægget og du kan faktisk godt pumpe lidt luft i som en nødløsning