Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Andreas3220 efter Jan 03, 2016, 13:19

Titel: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: Andreas3220 efter Jan 03, 2016, 13:19
Hej Alle

Godt nytår
Jeg har netop renset fyret, lavet autoberegning og tændt fyret igen. Efter max en halv times drift satte det ud. Jeg har nu lavet en autoberegning mere. Det er sære er at der kommer akkurat ligeså mange piller ud ved anden vejning, som ved første.

Kan nogen hjælpe mig med hvad der er galt?

Stokercloud: Andreas3220
Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: michael f efter Jan 03, 2016, 13:25
Din log siger "Alarm ingen ild" så den har manglet piller.
Måske er der en pilleprop, eller smuld der bremser sneglen.
Eller en svanehals på faldslangen ?
Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: Andreas3220 efter Jan 03, 2016, 13:57
Altså der lå mange friske piller på herden. Og jeg lavede jo en ny autoberegning, hvor jeg fjernede fald-gummirøret, som var tomt. Så ingen prop :-)

Jeg har sat fyret i gang igen. Og pt. kører det.

Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: Andreas3220 efter Jan 03, 2016, 14:04
Jeg synes bare det er rigtig underligt at fyret bare sådan går ud?
Kan det have noget at gøre med indstillingerne?

Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: MHES efter Jan 03, 2016, 14:31
Dit lyssignal svinger en hel del ved 100% drift.
Enten er din fotosensor beskidt, defekt eller dårligt justeret.

Hilsen
Michael

Jeg synes bare det er rigtig underligt at fyret bare sådan går ud?
Kan det have noget at gøre med indstillingerne?
Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: Andreas3220 efter Jan 03, 2016, 14:49
Jeg havde en montør ude for en halvanden måneds tid siden. Han korrigerede sensoren. Og sagde at den sad fint. Altså flammen er ikke konstant stor.
Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Jan 03, 2016, 16:26
Jeg havde en montør ude for en halvanden måneds tid siden. Han korrigerede sensoren. Og sagde at den sad fint. Altså flammen er ikke konstant stor.

Måske sider lux sensoren ikke rigtig , se om den sider fast i holderen  ^-^
Titel: Sv: Fyr gik ud efter rensning og autoberegning
Indlæg af: sviskum efter Jan 04, 2016, 21:23
din lyssensor skal renses, noget tyder på den ikke ser nok lux.