Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fatjolle efter Jan 13, 2016, 19:35
-
hej med jer:)
jeg kan ik få nok varme ind i huset hvis jeg skal ha en retur på 55 grader selv om jeg køre med højeste pumpetryk..
hvis jeg skruer på min shunt ned kommer der masser af varme ind i huset men vil godt ha de 55 grader i retur :)
hvad skal jeg gøre
mvh simon :)
-
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
(Se diagram i manualen)
-
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
(Se diagram i manualen)
-
Hej Simon,
Mængden af energi (varme) der afsættes i huset bestemmes af forskellen mellem fremløb og retur ganget med flowet.
Så hvis du vil have højere retur temperatur (mindre forskel mellem fremløb og retur), skal flowet hæves.
Flowet begrænses af pumpens kapacitet og rørsystemets modstand.
Du har meget gulvvarme, som giver meget koldt vand retur, derfor skal returshunten blande meget fremløbsvand i returen, og det kræver en stor pumpekapacitet.
Hilsen
Michael
hej med jer:)
jeg kan ik få nok varme ind i huset hvis jeg skal ha en retur på 55 grader selv om jeg køre med højeste pumpetryk..
hvis jeg skruer på min shunt ned kommer der masser af varme ind i huset men vil godt ha de 55 grader i retur :)
hvad skal jeg gøre
mvh simon :)
-
Jeg ser 2 problemer. Den ene åbenlyse er flow, noget i dit anlæg kan ikke levere nok. Måske er det shunten. Kan du ikke bekrive anlægget, dimensioner mm.
Det andet er dine PI, de ser lave ud til dit forbrugsmønster. men måske det løser sig hvis flaskehalsen fjernes.
Derudover fra kl. 18:50 er fyret 44 minutter om at hente et offset på 5 grader derefter forsætter fyret bare opad, på trods at setpkt er opnået. Det kan jeg ikke forstå hvordan kan lade sig gøre. Har du haft rettet setpkt her?
Den hurtige må være at hæve kedeltemperatur til 70grader.
I dag har du en forskel på 10 grader frem/retur og skal du flytte alle 10Kw kræver det et flow på 860l/h, ændrer du fremløbet til 70, skal du kun flytte 575l/h.
Så prøv det allerførst, så kan du altid søge flow problemer senere.
Så vidt jeg husker var det også den temperatur BS1016 først blev anbefalet at køre med og siden ændret til minimum 65.
-
nogle af jer der kender en go vvs mand i og omkring skanderborg ? som ved noget om pille fyr og varme ??
-
Syntes nu at rørene ligner 3/4 rør der skal føde en hel hus er lige i under kanten syntes jeg man kan ikke tvinge vand igennem rørne ps husk hælde olie i pillerne der er meget smuld i snegle røret kan jeg se
-
Er ikke enige med at 3/4 tommer rør ikke er store nok har selv flere huse og der er ikke større rørinstallationer
-
Syntes nu at rørene ligner 3/4 rør der skal føde en hel hus er lige i under kanten syntes jeg man kan ikke tvinge vand igennem rørne ps husk hælde olie i pillerne der er meget smuld i snegle røret kan jeg se
nej 575l/h skulle 3/4" vist nok kunne klare, jeg er mere i tvivl om shunten, den kan jeg ikke finde informationer på.
-
Er du sikker på din afvejning passer stadig
-
3/4" rør skulle være rigeligt hvis det ikke er et kæmpehus , men med 70 i fremløb og 55 i retur har du jo kun 15 til at varme huset op med og falder den lidt under er der ikke meget tilbage prøv at hæve kedel temperatur lidt evt. sænke shunt en smule bare hold øje med at du ikke får kondens mvh erik
-
Har haft nogle problemer med at shunten sad fast :)
Jeg kan godt få varme i gulvet med 55 grader retur men så kan jeg ik få varme op i mine radiatorer på 1 sal uden at skrue ned på shunten.
Når det hele så har kørt lidt og er blevet varm så der ingen problem...
Kalder gulvet så på varme skal jeg lige love for det trækker varmen ud af kedlen og den arbejder i flere timer på hæve kedel temp og returen
er det shunten der er problemet eller pumpen ??
-
Hej,
Hvis du kan have gulvvarmen kørende og en returtemperatur på 55oC, men så ikke kan få varme på dine radiatorer på 1. sal, så er dit flow for lille.
Det kan som, skrevet tidligere, skyldes for lille pumpekapacitet og/eller modstand i rørsystemet.
Shunten ligner en 3-vejs termostatisk ventil, og hvis det er korrekt, er det i stor grad en del af modstanden i rørsystemet.
Når du ovenikøbet har haft problemer med at shunten har siddet fast, burde du jo nok koncentrere dig om den i første omgang.
Hvilken model shunt er det ?
Når du oplever at gulvvarmen kan "trække kedlen ned" i længere tid, er det et udtryk for at fyret har svært ved at følge med forbruget.
Hilsen
Michael
Har haft nogle problemer med at shunten sad fast :)
Jeg kan godt få varme i gulvet med 55 grader retur men så kan jeg ik få varme op i mine radiatorer på 1 sal uden at skrue ned på shunten.
Når det hele så har kørt lidt og er blevet varm så der ingen problem...
Kalder gulvet så på varme skal jeg lige love for det trækker varmen ud af kedlen og den arbejder i flere timer på hæve kedel temp og returen
er det shunten der er problemet eller pumpen ??
-
nogle af jer der kender en go vvs mand i og omkring skanderborg ? som ved noget om pille fyr og varme ??
Jeg har gode erfaringer med Hovedgård og omegns VVS, de virker rimeligt kompetente på pillefyr.
-
hej igen :)
nu skal i bare høre jeg har haft en vvs mand ude og kigge :)
1- han vil lave min shunt om ( til en anden )
2- jeg har ik nok automat udlufter på så han siger der er luft i anlæg så pumpen kan ik komme op og køre fuld skrald som den skal.. skal også sige jeg har 30m fjernvarme rør gravet ned fra fyret af og over til huset :)
3- min shunt føler til gulvarmen sad på retur rørene så det forklar alle de hurtig dyk kurven på fyret lavede..
tak for alle jeres svar det var jo ik helt ved siden af det i skriver :)
mvh simon :)
-
Ja der er jo en løsning på alt :D