Titel: Ny vvb underlig kurver
Indlæg af: keec efter Jan 15, 2016, 07:38
Hej Forum,

Vi fik sat en ny 150L Vølund QM150 vvb hvor før havde en 60L metro vvb, og der efter syntes jeg at mine kurver ikke er jævne mere.
Men er det normalt med mine kurver eller ?  :)

Tak for et godt forum
Titel: Sv: Ny vvb underlig kurver
Indlæg af: MHES efter Jan 15, 2016, 15:38
Hej Kenneth,

Dit fyr svinger mellem 40% og 60% ydelse, hvilket må siges at være ganske fint i dette vejr  ;)

...MEN...
Din VVB ligger på ca. 68oC, hvilket er meget højt.
Har du ikke en eller anden form for regulering af VVB'en ?
...2- eller 3-vejs ventil eller termostatventil ?

Hilsen
Michael


Hej Forum,

Vi fik sat en ny 150L Vølund QM150 vvb hvor før havde en 60L metro vvb, og der efter syntes jeg at mine kurver ikke er jævne mere.
Men er det normalt med mine kurver eller ?  :)

Tak for et godt forum
Titel: Sv: Ny vvb underlig kurver
Indlæg af: keec efter Jan 16, 2016, 00:34
Hej Michael,

Jo jeg har en termostatventil monteret på returen fra vvb, men jeg har overvejet en motorstyret ventil.

Hilsen

Kenneth
Titel: Sv: Ny vvb underlig kurver
Indlæg af: MHES efter Jan 16, 2016, 07:30
Hej Kenneth,

Så burde du lukke termostatventilen lidt, så din VVB kommer til at ligge på max 60oC

Årsagen er at kalkudfældningen stiger voldsomt ved temperatur over 60oC, så hvis su vil undgå kalk i din VVB bør du reducere temperaturen.

Hilsen
Michael

Hej Michael,

Jo jeg har en termostatventil monteret på returen fra vvb, men jeg har overvejet en motorstyret ventil.

Hilsen