Hej Forum,
Vi fik sat en ny 150L Vølund QM150 vvb hvor før havde en 60L metro vvb, og der efter syntes jeg at mine kurver ikke er jævne mere.
Men er det normalt med mine kurver eller ? :)
Tak for et godt forum
-
Hej Kenneth,
Dit fyr svinger mellem 40% og 60% ydelse, hvilket må siges at være ganske fint i dette vejr ;)
...MEN...
Din VVB ligger på ca. 68oC, hvilket er meget højt.
Har du ikke en eller anden form for regulering af VVB'en ?
...2- eller 3-vejs ventil eller termostatventil ?
Hilsen
Michael
Hej Forum,
Vi fik sat en ny 150L Vølund QM150 vvb hvor før havde en 60L metro vvb, og der efter syntes jeg at mine kurver ikke er jævne mere.
Men er det normalt med mine kurver eller ? :)
Tak for et godt forum
-
Hej Michael,
Jo jeg har en termostatventil monteret på returen fra vvb, men jeg har overvejet en motorstyret ventil.
Hilsen
Kenneth
-
Hej Kenneth,
Så burde du lukke termostatventilen lidt, så din VVB kommer til at ligge på max 60oC
Årsagen er at kalkudfældningen stiger voldsomt ved temperatur over 60oC, så hvis su vil undgå kalk i din VVB bør du reducere temperaturen.
Hilsen
Michael
Hej Michael,
Jo jeg har en termostatventil monteret på returen fra vvb, men jeg har overvejet en motorstyret ventil.