Min kedeltemperatur pendler op og ned, kan det være min shunt der ikke kan følge med til at blande varmt vand i returen fra min gulvvarme, jeg kører med fremløbstemperatur på 46 gr. Pt. Og returen er ca. 10-15 Gr. Lavere.....både pumpen på gulvvarmeshunten, og kedelpumpe står på max konstanttryk. Det er et kombineret anlæg af 100kvm gulvvarme og 5 radiatorer....kedel temperatur er 70 grader og kedelshunt står på 60 gr. Mvh. Carsten
-
Hej Carsten,
Din kedeltemperatur svinger +/- 2oC over 20 minutter, det er absolut acceptabelt ;)
...og skyldes sikkert dine gulvvarmekredse, da svingene er ret konstante.
Hilsen
Michael
Min kedeltemperatur pendler op og ned, kan det være min shunt der ikke kan følge med til at blande varmt vand i returen fra min gulvvarme, jeg kører med fremløbstemperatur på 46 gr. Pt. Og returen er ca. 10-15 Gr. Lavere.....både pumpen på gulvvarmeshunten, og kedelpumpe står på max konstanttryk. Det er et kombineret anlæg af 100kvm gulvvarme og 5 radiatorer....kedel temperatur er 70 grader og kedelshunt står på 60 gr. Mvh. Carsten
-
Min kedeltemperatur pendler op og ned, kan det være min shunt der ikke kan følge med til at blande varmt vand i returen fra min gulvvarme, jeg kører med fremløbstemperatur på 46 gr. Pt. Og returen er ca. 10-15 Gr. Lavere.....både pumpen på gulvvarmeshunten, og kedelpumpe står på max konstanttryk. Det er et kombineret anlæg af 100kvm gulvvarme og 5 radiatorer....kedel temperatur er 70 grader og kedelshunt står på 60 gr. Mvh. Carsten
Vil nok give michael ret i at det er noget udefrakommende i forhold til fyret!
Og da har du ikke føler i returen, der ville du jo kunne se om din retur var foran eller bagud for kedeltemperaturen, bliver svaret på dit spørgsmål vist lidt gætværk.
To ting du kan prøve
- sæt din iltstyring på vis , hvis det hjæler har du problemer i samspillet mellem iltstyring og ydelsesstyringen
- skru ned for din P faktor med 10% og observer i en time. bliver det bedre eller det samme så forsæt med 10 mere. bliver det være så skru op i stedet. Dog tror jeg ikke rigtig på denne, da ydelses udsvingene er for små i forhold til temperatur udsvingene.
-
Tak for svarene, det der bare undrer mig er at det kommer og går, og har prøvet at justere P og I til døde :) det er jo også bare nørderi, og ved godt det ingen praktisk betydning har, men derfor kunne det jo være sjovt nok at finde årsagen. Har tænkt tanken at få temperaturføler på returen, så kunne man jo udelukke at årsagen lå der. Mvh. Carsten
-
Hvis du vil nørde i den småtings-kategori, så har du behov for at kende:
- Kedeltemperatur
- Returtemperatur
- Flow
Hilsen
Michael
Tak for svarene, det der bare undrer mig er at det kommer og går, og har prøvet at justere P og I til døde :) det er jo også bare nørderi, og ved godt det ingen praktisk betydning har, men derfor kunne det jo være sjovt nok at finde årsagen. Har tænkt tanken at få temperaturføler på returen, så kunne man jo udelukke at årsagen lå der. Mvh. Carsten
-
Det er rigtigt, michael, og havde også selv tænkt tanken at få monteret flowmåler, samtidig med returføleren. Takker for svarene. Mvh. Carsten