Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: dunas efter Jan 18, 2016, 16:20

Titel: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 18, 2016, 16:20
Hej.
Jeg har en kammerat, som skal have monteret kompressor rens her i den kommende weekend.
Han har købt et kompressor rens kit, og han vil bruge en alm. kompressor da fyret står i en lade. Vi bruger L6 ved tilslutning.
Hans fyr er en scotte med version 6.70 eller 6.67 (mener jeg). Han har ikke version 7 eller 10.

Hans fyr køre konstant, så jeg er noget i tvivl omkring hvad man skal sætte kompressor rens indstillinger til ??
Skal det fx. se sådan ud:
Kompressorrens Periode (Kg): 50
Kompressortid (1/10 sek): 600
Kompressorrens vente tid (sek): 10
Kompressor effekt (%): 70
Kompressor udgang: Udgang L6

Han har valgt kompressor rens for og undgå ophobning af aske/slagger. Pt. har han desværre fået nogle halv dårlige træpiller.
Fyret er korrekt indstillet mht. afvejning af piller og blæse indstillinger.

Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Jan 18, 2016, 16:26
Hvor tit det skal køre rens kommer an på hvad der er brug for , hvis det er rigtig dårlige piller skal det måske være for hver 20 kg , hvis det er gode piller skal det måske stå på 999 kg så det kun køre rens ved stop  ^-^
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 18, 2016, 16:43
Ok. Så er det bare og prøve sig frem med indstillinger Kompressorrens Periode (Kg): 20 kg - 30 kg eller 50 kg.

Så er disse indstillinger ok ??
Kompressortid (1/10 sek): 600
Kompressorrens vente tid (sek): 10
Kompressor effekt (%): 70
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: kivi efter Jan 18, 2016, 17:11
Jeg tror du har byttet rundt på tallene for kompressortid og ventetid.

Men vent hellere på svar fra en ekspert herinde O0
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 18, 2016, 17:36
Ok, så må jeg vente på en ekspert.....
Hvad skal jeg sætte indstillinger på i kompressor rens, hvor fyret køre konstant med dårlige træpiller ??

Kompressorrens Periode (Kg): 50 ??
Kompressortid (1/10 sek): 600 ??
Kompressorrens vente tid (sek): 10 ??
Kompressor effekt (%): 70 ??
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2016, 17:50
Ok, så må jeg vente på en ekspert.....
Hvad skal jeg sætte indstillinger på i kompressor rens, hvor fyret køre konstant med dårlige træpiller ??

Kompressorrens Periode (Kg): 50 ??
Kompressortid (1/10 sek): 600 ??
Kompressorrens vente tid (sek): 10 ??
Kompressor effekt (%): 70 ??

Prøv med tal fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.75-bs1016.pdf
( og med rens efter 25 kg. )
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 20, 2016, 17:22
Ok det gør jeg.

Kompressorrens Periode (Kg): 50 Det betyder rens efter 50 kg træpiller ??
Kompressortid (1/10 sek): 600 Hvad betyder 600 her ??
Kompressorrens vente tid (sek): 10 Betyder det vente 10 sek. blæser ??
Kompressor effekt (%): 70 Det må jo så være effekt indstilling kompressor ??
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: michael f efter Jan 20, 2016, 19:18
Ok det gør jeg.

Kompressorrens Periode (Kg): 50 Det betyder rens efter 50 kg træpiller ??
Kompressortid (1/10 sek): 600 Hvad betyder 600 her ??
Kompressorrens vente tid (sek): 10 Betyder det vente 10 sek. blæser ??
Kompressor effekt (%): 70 Det må jo så være effekt indstilling kompressor ??


07 Rensning
Alm. Rens periode 10 minuter
Alm. Rens tid5 sekunder
Alm. Rens luft 30 %
Kompressor kg 30 ( den renser efter at der er brugt 30 kg )
Kompressor tid 0,1 sekunder ( ventilen er åben i 0,1 sek )
Kompressor vent 600 sekunder ( blæser kører i 600 sek )
Kompressor luft 100 ( blæser kører med 100% )
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 21, 2016, 18:02
Tak for svar :)
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 25, 2016, 16:36
Hej.
Så fik vi monteret kompressor rens på min kammerats scotte fyr.
Indstillinger blev sat til:

Alm. Rens periode 10 minuter
Alm. Rens tid5 sekunder
Alm. Rens luft 30 %
Kompressor kg 25
Kompressor tid 0,2 sekunder
Kompressor vent 600 sekunder
Kompressor luft 100

Men hvordan tjekker man lige, at kompressor rens virker ??. Kan man tvinge kompressor rens til og køre ??
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: ErnstM efter Jan 25, 2016, 16:47
Hej.
Fremtvinges ved at stoppe fyret.
Mvh
ErnstM
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 25, 2016, 17:46
Ok, starter kompressor rens, når blæser er færdig med slukket ned ved stop ?
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: birk efter Jan 25, 2016, 18:41
Jeps
Titel: Sv: Kompressor rens indstillinger ??
Indlæg af: dunas efter Jan 25, 2016, 18:49
Tak :) Det prøver vi.......