Hej med jer
Nu har jeg efterhånden fået den nye styring (v7) til at køre rimelig fornuftigt, men alligevel har jeg nærmest dagligt det problem, at fyret stopper fordi temperatur er opnået, og få minutter senere vil den så tænde det igen.. Dette har nu 3 gange inden for 48 timer givet fejloptænding, og ingen varme et par timer, til det bliver opdaget.. Værst var der kl 4-7 i morges.. :-(
Nogen gode bud på, hvad jeg kan gøre..?
(http://s23.postimg.org/mv7buehyf/image.jpg) (http://postimg.org/image/mv7buehyf/)
-
Hej med jer
Nu har jeg efterhånden fået den nye styring (v7) til at køre rimelig fornuftigt, men alligevel har jeg nærmest dagligt det problem, at fyret stopper fordi temperatur er opnået, og få minutter senere vil den så tænde det igen.. Dette har nu 3 gange inden for 48 timer givet fejloptænding, og ingen varme et par timer, til det bliver opdaget.. Værst var der kl 4-7 i morges.. :-(
Nogen gode bud på, hvad jeg kan gøre..?
(http://s23.postimg.org/mv7buehyf/image.jpg) (http://postimg.org/image/mv7buehyf/)
Når differens over kun er på 4 gr. så vil den stoppe ofte.
Prøv 10 eller 15 gr :)
-
Se PB. Mvh Finn
-
Jeg har "differens over" på 15, og en "kedeltemperatur" på 60 grader, og det giver en maks på 75 grader før fyret lukker ned.
Selvom du har kedeltemperatur til 62 grader, sker der ikke noget ved at have " differens over" til 15, da det stadig er et stykke fra hvor overkogssikring slår fra :)
-
Det er perfekt, det jeg justerede det som I foreslog, og har ikke haft problemer med at set går ud siden.. :-)