hej
har en stor problem med min ilt styring som jeg lige har monteret,
hvis jeg lader den køre på ilt styring vil den overfoder brænderen så den ryger som galt og kan ikke nå og brænde alle piller inden de falder ud af heden
hilsen René
-
hej
har en stor problem med min ilt styring som jeg lige har monteret,
hvis jeg lader den køre på ilt styring vil den overfoder brænderen så den ryger som galt og kan ikke nå og brænde alle piller inden de falder ud af heden
hilsen René
Har du lavet en indregulering/grundjustering ?
Er styringen på StokerCloud ?
-
Det lykkedes mig aldrig at få ilt-styring til at fungere på min Opop 430, den var simpelthen for "utæt".
Iltstyringen kræver at kedlen er tæt, så den ilt der måles i røggassen kun er den ilt der er tilbage i forbrændingsluften, hvis der tilføres luft gennem utætheder i kedlen bliver målingen helt i skoven.
Hilsen
Michael
hej
har en stor problem med min ilt styring som jeg lige har monteret,
hvis jeg lader den køre på ilt styring vil den overfoder brænderen så den ryger som galt og kan ikke nå og brænde alle piller inden de falder ud af heden
hilsen René
-
hej
det er nok det med at den er utæt, kan ikke finde nogle af utæthederne på den, men der er nu nok en god grund til at få den skiftet
René
-
hej igen
nu har jeg gjort kedel ren, og lavet en grund instilling, og derefter fuget alle låger og brænder hovedet fast for og prøve om det kunne hjælpe på tætheden på kedlen, men desvære er det det samme
René
-
Hej René,
Har du læst hvad jeg har skrevet til Dennis vedr. brug af iltstyringen ?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6850.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6850.0)
Hvis du bruger standardtallene i iltstyringen på en Opop kedel vil brænderen blive overfodret.
Du skal derimod stille iltstyringen til "VIS" og selv justere forbrændingen korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100%, samtidig med at du aflæser den resulterende ilt%, som du efterfølgende bruger i iltstyringen.
Hilsen
Michael
hej igen
nu har jeg gjort kedel ren, og lavet en grund instilling, og derefter fuget alle låger og brænder hovedet fast for og prøve om det kunne hjælpe på tætheden på kedlen, men desvære er det det samme
René
-
hej
det har jeg også været ved og prøve, men problemet er med ilt ved 100% kan ikke endres til mere end 12 i v13 og det er stadig formeget
René
-
Hvis din ilt% ved 100% drift er over 12%, så er din kedel dælme også utæt ;)
...eller der kommer falsk luft ind i nærheden af iltsonden.
Hvor sidder din iltsonde ?
Hilsen
Michael
hej
det har jeg også været ved og prøve, men problemet er med ilt ved 100% kan ikke endres til mere end 12 i v13 og det er stadig formeget
René
-
hej igen
Så har jeg fundet fejlen, den ilt sonden der var med var defekt. Skiftede den og det hele ser ud til og køre