se lige min graf den er begynd at pendle op og ned det sidst døgn næsten.

hvad kan oversagen til det være ??

mvh simon
Titel: Sv: min graf?????
Indlæg af: Paw Dato Feb 02, 2016, 19:17
Nu blæser det jo lidt, så mon ikke det er årsagen ? :)
Titel: Sv: min graf?????
Indlæg af: fatjolle Dato Feb 02, 2016, 19:19
Citat fra: Paw Dato Feb 02, 2016, 19:17
Nu blæser det jo lidt, så mon ikke det er årsagen ? :)

har den aldrig gjort selv om det blæser :)
Titel: Sv: min graf?????
Indlæg af: Mic Dato Feb 02, 2016, 20:06
Er du sikker på din snegl doser korrekt lidt hver gang og ikke huller imellem
Titel: Sv: min graf?????
Indlæg af: Hjemme teori Dato Feb 02, 2016, 23:15
Jeg kan opleve noget af det samme når fyret ændre karakteristik ved feks en rensning, eller tidligere når afvejningen var på afveje (det har jeg løst med iltstyring)

Min teori hos mig selv, er at mine lidt høje/hidsige PI tal gør at det lettere sker end hvis de var lavere.

Så hvad er dine PI tal (mine hedder 1,8-0,25) og har du renset for nyligt?

Prøv at hæve eller sænke afvejningen med 100g og se om det ændrer sig.


Update: jeg ville hæve afvejningen, din ydelse er nemlig faldet lidt siden i går, selvom det blæs A/h til. Det kunne tyde på at det får rigeligt piller.
Titel: Sv: min graf?????
Indlæg af: fatjolle Dato Feb 03, 2016, 15:48
tog en frisk afvejning igår det hjalp på det :)