Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bomholdt efter Feb 08, 2016, 04:05
-
Hey,
Er der nogen af jer som ahr problemer med at kompressorrens ikke fjerner alt asken?
Der ligger altid en god portion aske tilbage ude på spidsen når min har kørt :(
pt. renser jeg efter 16 kg. for at se om det hjælper, men det er det samme. Jeg kører med 9 bar.
De rør man monterer, skal de stikke ud i brænderen, eller bare flugte med bagkanten?
-
Hey,
Er der nogen af jer som ahr problemer med at kompressorrens ikke fjerner alt asken?
Der ligger altid en god portion aske tilbage ude på spidsen når min har kørt :(
pt. renser jeg efter 16 kg. for at se om det hjælper, men det er det samme. Jeg kører med 9 bar.
De rør man monterer, skal de stikke ud i brænderen, eller bare flugte med bagkanten?
Har du afprøvet kompressor rens i menu MANUEL ?
Rør kan afkortes som vist i guiden http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Kompressor-rens-montering-V7-og-V10-med-12-polet-DK-07.10.2015.pdf
-
Bortset fra lidt fastbrændt slagge helt inde bagved, så er der helt ryddet, sågar en del på kedelsiderne tager det med. Jeg har 8bar på kompressoren, tanken er på 50L og så skydes der 6 sekunder.
Fyret skyder en gang i døgnet i stedet for pr kg, jeg har tidligere skudt pr kg men så anede jeg jo ikke hvornår den skød. Nu ved jeg at den skyder hver dag kl. 12, og starter op 12:20, så skulle renselysten ramme mig skal jeg bare smutte i fyrrummet 12:05 det giver mig 15min at rense i.. rigeligt til storrens. :D
Mine rør kommer ud lige hen over herden.
-
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
-
Jeg har ingen puls funktion, bare 6 sekunders bundgas.. det virker her.
-
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
-
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
-
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
-
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
-
Jeg var heller ikke tilfreds med kompressor rens, der var altid noget snask tilbage efter rens. Så jeg gad ikke døje med det mere og jeg ringede til Jes fra Jysk Varmeservice for at få dem til justere fyret. Siden da har jeg overhovedet ikke haft aske kager eller andre problemer på herden. Så nu mit er slået fra
-
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
Jeg kan ikke se dit billede, men kig i 2 linie.
Den er der :)
Ventil aktiverings periode
-
Ok, sorry, så du mener det hjælper jeg kun beder den blæse i 2 sekunder frem for 20??? Altså den kan ikke fjerne det på 20 sekunder, hvad skulle så gøre at den kan på 2? ::)
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
Jeg kan ikke se dit billede, men kig i 2 linie.
Den er der :)
Ventil aktiverings periode
-
Ok, sorry, så du mener det hjælper jeg kun beder den blæse i 2 sekunder frem for 20??? Altså den kan ikke fjerne det på 20 sekunder, hvad skulle så gøre at den kan på 2? ::)
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
Jeg kan ikke se dit billede, men kig i 2 linie.
Den er der :)
Ventil aktiverings periode
Et kort kraftigt pust er mere effektivt end et langt pust der aftager i styrke.
Ja, prøv nu, og du fandt menupunktet :)
-
Jeg fårstår dig ikke :-\
Jeg har jo egentlig allerede gjort det du skriver, et langt pust på 20 sekunder, starter vel også med fuld styrke i minimum de første 2 sekunder?
Altså du mener at 9 bar i 2 sekunder bør fjerne mere end 9 bar i 20 sekunder (9 bar teoretisk, den mister jo styrke over de 20 sekunder)?
Nå men fred være med det, den får i hvert fald slet ikke fjernet noget på 2 sekunder, det var jo netop derfor jeg skruede op O0
Ok, sorry, så du mener det hjælper jeg kun beder den blæse i 2 sekunder frem for 20??? Altså den kan ikke fjerne det på 20 sekunder, hvad skulle så gøre at den kan på 2? ::)
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
Jeg kan ikke se dit billede, men kig i 2 linie.
Den er der :)
Ventil aktiverings periode
Et kort kraftigt pust er mere effektivt end et langt pust der aftager i styrke.
Ja, prøv nu, og du fandt menupunktet :)
-
Jeg fårstår dig ikke :-\
Jeg har jo egentlig allerede gjort det du skriver, et langt pust på 20 sekunder, starter vel også med fuld styrke i minimum de første 2 sekunder?
Altså du mener at 9 bar i 2 sekunder bør fjerne mere end 9 bar i 20 sekunder (9 bar teoretisk, den mister jo styrke over de 20 sekunder)?
Nå men fred være med det, den får i hvert fald slet ikke fjernet noget på 2 sekunder, det var jo netop derfor jeg skruede op O0
Ok, sorry, så du mener det hjælper jeg kun beder den blæse i 2 sekunder frem for 20??? Altså den kan ikke fjerne det på 20 sekunder, hvad skulle så gøre at den kan på 2? ::)
Jeg har vedhæftet et billede hvor du kan se den ikke er der.
Jeg antager at aktiverings periode og pulslængde er det samme?
Jeg har nemlig kun pulslængde 8)
Så nu har jeg sat den ned til 15 kg.
Hej,
Det er lavet som vist i guiden. Altså hvor røret inde i brænderen flugter med bagkanten og ikke stikker ud i brænderen.
Her er et billede af en rens på 20 sekunder med puls 0,8 efter godt 16 kilo. Det aske som ligger yderst er helt løst og forsvinder hvis jeg aktiverer den i manulet indtil kompressor begynder at lade...
Jeg har nu sat puls op til maks på 2,0 sekund, men jeg tror ikke det er nok :-\
20 sek. er lang tid.
Prøv :
Rens efter 15 kg.
Ventil aktiverings periode 2 sek.
Stop for træpiller i 360 sek.
Blæser hastighed 100%
Ventil pulslængde 2 sek.
Kig lige en gang mere i menu rens.
Du har også Ventil aktiverings periode.
Jeg kan ikke se dit billede, men kig i 2 linie.
Den er der :)
Ventil aktiverings periode
Et kort kraftigt pust er mere effektivt end et langt pust der aftager i styrke.
Ja, prøv nu, og du fandt menupunktet :)
Du fandt menu punktet :)
Du fik det indstillet :)
Så er vi derhenne hvor du skal have indstillet forbrændingen.
Dine blæsertal er ikke meget forskellige fra hinanden.
Det kunne tyde på dårlig forbrænding.
Måske er det pillerne, måske er det indstillingen, måske noget helt andet O0
Start men en frisk grundjustering :)
-
Den der puls periode længde på 2sek , kan den ikke sættes til 0 eller off ? og så bare køre med ventilen åben i 20 sek ( linie 2) det må da give et pust af den anden verden
-
Nej det kan man vist ikke.
Jeg prøvede for sjov at skrue almindelig blæser rens op fra 30% til 100% (den køer hvert 10 minut), den kan så godt fjerne asken, så måske løsningen er at alle disse mellem blæse rensninger, skal foregå ved lidt højere hastighed end 30%, så ligger der mindre når kompressoren går igang.. :-\
Den der puls periode længde på 2sek , kan den ikke sættes til 0 eller off ? og så bare køre med ventilen åben i 20 sek ( linie 2) det må da give et pust af den anden verden
-
Såvidt jeg kan se på billedet, så er den aske du har liggende yderst på herden bare det der daler ned på den efter pust. Prøv at kigge ned i kedlen lige når den har pustet, så vil du se at hele brændkammeret er fyldt med askestøv.
-
Så vidt jeg er informeret er maks. pulslængde 2 sekunder og længste aktiveringsperiode på 6 sekunder. Så alle tal større end dette skulle ikke have den ønskede effekt. (måske der er forskelle efter version).
Men hvis ikke den kan fjerne noget på 2 sekunder, er der altså noget galt. Så jeg tænker at der kan være forskellige ting galt:
- Der er ikke ordentligt flow i kompressorsystemet, noget er stoppet eller en fitting er ikke boret ordentligt op
- Du er blevet snydt af styringen!, jeg ved ikke om det er tilfældet længere, men på et tidspunkt var der forskel på angivelserne i stokercloud og på styring. Noget blev angivet i 1/10 andre i sekunder. så hvis det er 1/10 blæser du ikke 2 sekunder men 0,2.