Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jinkz efter Feb 11, 2016, 19:05
-
Hej jeg har idag fået min iltstyring Mont. Men den vil ikke kalibrerer :(
Jeg har lambdasonden Demont fra fyret men den siger kalibrering ude for området!
Der har være strøm på lambdasonden nogle timer inden jeg prøvede da jeg ikke lige havde tid før ;D
-
Har du valgt udvidet setup, og indstillet typen ( nederste punkt i O2 menuen ) ?
-
Standart står den til NKT og det regner jeg også med denne er samme kit bare ombyttet
EDIT har lige tjekket det er en NKT og den er sat til NKT den er også rigeligt varm vil jeg sige!!!!
-
tænker jeg må prøve at montere sonden og så se om det hjælper :-\ har bare ikke lyst til at lave mont hul til den hvis det ikke virker ???
-
Prøv at kigge alle ledninger igennem, en gang til :)
Måske er der en der er smuttet.
-
vi er enige om at den skal tilsluttes i " V+ V- " og så har jeg taget strøm fra styringen oppe i venster hjørne på printet PE-N-L (dog kun N-L) ???
-
vi er enige om at den skal tilsluttes i " V+ V- " og så har jeg taget strøm fra styringen oppe i venster hjørne på printet PE-N-L (dog kun N-L) ???
Se side 4 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-14.12.15-lo1.pdf
-
jeg har ikke noget der heder "Ilt V" "Ilt V1" på min v7 styring der har jeg kun "O2 S+" "O2 S-"
-
nu har jeg prøvet en del forskellige ting men tænker jeg prøver iaften at skifte ledningerne fra print til print og se om det hjælper >:( >:( >:( og give den 230v direkte istedet for gennem V7 styringen
-
Øhh, du har udvidelsesprint eller iltstyring monteret styringen, Ik?
Du kan ikke montere iltsonde direkte i styringen!
Og hvis det er udvidelsesprint har du så fortalt styringen at dette er monteret?
-
Det er en iltstyring jeg har, det var de ledninger men gang ud af igår at det ikke er ledninger osv det er softwaren der har/havde en fejl så downgradede så virkede det så nu skal beg bare se om jeg kan få den opgraderet igen og at det stadigt virker :-[
-
Når du har opdatert til en nyere software skal du måske lige ind omkring udvidet setup og kontrollere om den er sat til ilt-sensor på grundprint eller udvidelsesprint.
Hilsen
Michael
Det er en iltstyring jeg har, det var de ledninger men gang ud af igår at det ikke er ledninger osv det er softwaren der har/havde en fejl så downgradede så virkede det så nu skal beg bare se om jeg kan få den opgraderet igen og at det stadigt virker :-[
-
Det virker på 7.0522 og på 7.0612 men ikke på 7.627 som man kan hente
Min kammerat har lige købt v7 og han køre 7.0623 der virker hans iltstyring ???
-
Ok, med v7.0627 skal du lige ind i menu 18. Udvidet setup og sætte den til ja.
Herefter skal du lige i menu 5. O2 styring og helt ned i bunden for at sikre at "Iltsensor på udvidelsesmodul" står til nej.
Så skal du kalibrere iltsensoren.
Hilsen
Michael
Det virker på 7.0522 og på 7.0612 men ikke på 7.627 som man kan hente
Min kammerat har lige købt v7 og han køre 7.0623 der virker hans iltstyring ???
-
Den står til nej, men den siger uden for område når jeg prøver at kalibrere på 7.0627
Ikke på de andre!!
-
Sat til nej
-
Ok, hvilket tal kalibrerer den til på de andre versioner ?
Hilsen
Michael
Den står til nej, men den siger uden for område når jeg prøver at kalibrere på 7.0627
Ikke på de andre!!
-
227 var det sidste i v. 7.0612
-
har lige læst i change loggen for 7.0627 "– Max. tilladt værdi for ilt-kalibrering ændret fra 400 til 200 og for RTB autotest fra 300 til 200" så er det jo der for....... hvad fanden gør man for at få tallet ned "anyone" ???
-
Hej,
Noget tyder på at ilt-styringsprintet fejler eller ilt-sonden.
Min NTK kalibrerer på 99.
Hilsen
Michael
har lige læst i change loggen for 7.0627 "– Max. tilladt værdi for ilt-kalibrering ændret fra 400 til 200 og for RTB autotest fra 300 til 200" så er det jo der for....... hvad fanden gør man for at få tallet ned "anyone" ???
-
sættet er helt nyt, har 2 forskelige nkt lambdasonder må prøve igen for 217´ne gang :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
men ved ikke hvad satan jeg gør galt syntes jeg har prøvet alt!!
-
Jo jo, men selv et helt nyt print kan jo have en fejl ;)
Hvis kalibreringen bliver ca. det samme for begge ilt-sensorer, tyder det mest på at ilt-styringsprintet har en fejl.
Hilsen
Michael
sættet er helt nyt, har 2 forskelige nkt lambdasonder må prøve igen for 217´ne gang :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
men ved ikke hvad satan jeg gør galt syntes jeg har prøvet alt!!
-
Det er lige blevet byttet så skal der være fejl på begge ???
-
min ligger på 136 og startede for 1½ år siden på 104, så med den fart har jeg ca 3½år tilbage inden iltsonden er slidt op. Men den kan jo gå i stykker inden.
-
Ok, så synes jeg du skal tage fat i leverandøren og kræve et iltstyringssæt (iltsonde og iltstyringsprint) der kalibrerer til omkring 100 ;)
Når NBE sætter grænsen til 200 må det jo være fordi det er rigeligt til et velfungernde system, og så skal det grej du køber jo naturligvis ligge indenfor denne grænse.
Hilsen
Michael
Det er lige blevet byttet så skal der være fejl på begge ???
-
Ja der er ikke andet for
-
Hvad ente dette med. Har selv en sonde der kalibrer til 224 og derfor kan jeg ikke opgradere til 7.0627. Har tjekket ledninger, sonde og O2 print.
-
jeg har ikke fundet en løsning desværre, jeg ofrede et udvidesesprint da jeg sulle bruge udgang aligevel på den er der intet problem.....
så troede det var min udgang i styringen den var gal med...
hvad version styring køre du med???
-
Kører med V7.0612
-
ok har testet iltstyringen på v13 også og der er det også et problem... så det er meget mærkeligt!!!
-
Har mailet lidt med NBR support, men mangler et endeligt svar. Har endda prøvet at bytte om på de 2 hvide ledninger til sonden for at se om det gjorde noget. ( efter mail fra NBR om at hvis ledninger er byttet kan der godt kalibreres et højt tal ) Det ændrede ikke noget. Og grå og sort siger ligesom sig selv da der er skrevet på print hvor de skal sidde.
-
Ok lad mig endelig høre hvad de svare med da jeg gerne skulle få det til at virke til en kammarat :D
Nu hvor jeg har det på udvidelsen
-
Jinks
How did you solve the problem,I can see that you are running wiht v7.0627
-
jeg har også rodet meget med min ilt styring. Og det hele startede på version 6.xx
Jeg havde problemer med en form for støj og jeg prøvede næsten alt. Ny sonde, ilt print, ledninger, havde elektrikere ude og måle jord forbindelse, lånte strøm fra naboen, etc
Men en ting kan jeg huske, jeg lå mærke til var, når jeg kortede ledningerne op mellem styring og ilt modul, så faldt kalibrerings tallet.
Måske du kan prøve det. Ved ikke hvilke ledninger eller hvor lange du har brugt.
Da jeg så byttede styringen ud til version 7, forsvandt støjen på min ilt styring og selve styringen var det eneste som jeg dengang aldrig troede var synderen.
-
It is 2 months old
-
i did not find out how, i got the expasion modul now... thats why
Jinks
How did you solve the problem,I can see that you are running wiht v7.0627
-
I have this one http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/iltstyring-med-print-og-lambda-sonde.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/iltstyring-med-print-og-lambda-sonde.html). So what can be wrong ? the Box or the sensor
-
New version 7.0637 installed, problem solved. The new version also support NBE v13 app.