Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Søren Jepsen efter Feb 12, 2016, 14:32
-
Hej her inde...
Har haft en noget øget pille forbrug, (mere end alle de andre år)
Nu har jeg udskiftet styring til V7 og det er nu meget godt, for nu kan jeg jo bedre følge hvad der sker (hip hurra for Stokercloud)
Har indsat billede med grafer, og forstår ikke hvorfor den i drift kører 10-13% hele tiden også lang tid efter ønsket kedel temp er opnået. Og lux flyver op og ned hele tiden.
Ved VVB drift der bulder den afsted op mod 100 % og bliver der til VVB temp er nået. Derefter er det samme billede igen mht 10-13% i drift
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=stsovang
Mvh Søren Kjær Jepsen
PS god weekend til jer alle
-
hej Søren Kjær Jepsen
Hej Søren, din føler til vvb sidder den i toppen eller har du som jeg bare putten den i bunden af beholderen. Ved mig har jeg målt temp. forskel på over 10 grader fra bund til det der kommer ud fra toppen. for ikke at få for varmt vand er min bund temp mellem 48 og 50 grader. Lagde mærke til at dine "gule gardiner" kl 13.30 til 16 der er der vist ikke forbrug på, hvis den ikke kommer over kedeltemp. Mener at kunne aflæse 10 grader over, kører den bare på minimum til den kommer over igen. Gule gardiner under to eller tre minutter gør ikke noget. Du kan ændre på følsomhed i styringen. Du skal nok have "forbliv i vvb drift" til 0. Der er en del at kunne regulerer på. Bare et indspark fra en som er ved at være meget tilfreds med V7 styring.
Mvh
ErnstM
-
Hej her inde...
Har haft en noget øget pille forbrug, (mere end alle de andre år)
Nu har jeg udskiftet styring til V7 og det er nu meget godt, for nu kan jeg jo bedre følge hvad der sker (hip hurra for Stokercloud)
Har indsat billede med grafer, og forstår ikke hvorfor den i drift kører 10-13% hele tiden også lang tid efter ønsket kedel temp er opnået. Og lux flyver op og ned hele tiden.
Ved VVB drift der bulder den afsted op mod 100 % og bliver der til VVB temp er nået. Derefter er det samme billede igen mht 10-13% i drift
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=stsovang
Mvh Søren Kjær Jepsen
PS god weekend til jer alle
Som jeg ser dine kurver, så køre fyret 10% og temperauren i kedlen stiger.
Det betyder at du laver mere varme end du bruger.
Lav en frisk pilleafvejning, og en ny grundjustering :)
-
ErnstM.: Temp føler er i toppen.. Tænker bare når kedel temp kommer op på 66-68 grader. hvorfor den så ikke bare ikke lukker ned??
michael f.: Lavede i går pilleafvejning og grundjust. Der var ikke forbrug på det tidspunkt.
-
ErnstM.: Temp føler er i toppen.. Tænker bare når kedel temp kommer op på 66-68 grader. hvorfor den så ikke bare ikke lukker ned??
michael f.: Lavede i går pilleafvejning og grundjust. Der var ikke forbrug på det tidspunkt.
Den lukker ikke ned før den er over ønsket kedeltemperatur + diff. over.
Altså 59 gr + 10 gr = 69 gr.
Når den er lukket ned, køler fyret af, og når den når ønsket kedel temperatur - diff under starter den op igen.
Altså 59 gr - 8 gr = 51 gr.
Når der laves varmt vand er det vvb temperatur der er ønsket kedeltemperatur :)
Luk op for nogle radiatorer og afsæt varmen i når du justere.
Følg guiden i manualen.
-
Michael.: Det prøver jeg..