Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Stationsvej13 efter Feb 22, 2016, 16:59
-
Jeg har nu haft min scotte styring V10 i snart 3 år. Hvor den har virket perfekt, men den døde i går eftermiddags. Fyret er gået ud og der er sort skærm. Jeg har selvfølgelig checket overkogningssikringen på fyret, sikringen på printet i styringen osv men den har bare sort skærm. Jeg har også forsøgt factory reset på printet men uden held. Nogle ideer til hvad der kan være galt
Hilsen Henrik
-
Jeg har nu haft min scotte styring V10 i snart 3 år. Hvor den har virket perfekt, men den døde i går eftermiddags. Fyret er gået ud og der er sort skærm. Jeg har selvfølgelig checket overkogningssikringen på fyret, sikringen på printet i styringen osv men den har bare sort skærm. Jeg har også forsøgt factory reset på printet men uden held. Nogle ideer til hvad der kan være galt
Hilsen Henrik
Tryk en gang til på overkogsikringen og TRYK TIL
Sikringer i 230 volt installationen er vel ok :)
-
Hej
Jeg har målt at der er 230 V på forsyningen i styringen og checket at sikringen i styringen ikke er sprunget.. Alt er som det skal være. Så det er ikke pga overkogningssikringen
-
Hej
Jeg har målt at der er 230 V på forsyningen i styringen og checket at sikringen i styringen ikke er sprunget.. Alt er som det skal være. Så det er ikke pga overkogningssikringen
Ja, der er da 230v på forsyningen, og intakt sikring selvom overkogssikring er gået. Der skal altså trykkes HÅRDT for at resette den!!
-
Prøv at give den en lus uden om overkogs sikring hvis den stadig går i sort så er der højestsandsynligt gået en udgang
-
Hej
Overkogningssikringen er ikke blevet udløst og der er strøm på styringen
-
Bare lige for god ordens skyld...
...overkogs sikringen på de fleste v10 og en v7 fjerner ikke 230 VAC til styringen, men har deres egen indgang til styringen.
I de "gamle" styringer gik 230 VAC gennem overkogssikringen til styringen, men sådan er fet altså ikke mere.
Hilsen
Michael
Hej
Overkogningssikringen er ikke blevet udløst og der er strøm på styringen
-
Jeg har selv installeret styringen og overkogningssikringen afbryder spændingen til styringen.
Hilsen Henrik
-
Køer du med vvb drift to eller tre vejs ventil ps kan du overhovedet få gange i styringen ../lys i den hvis ikke så er den død
-
Den er total død - intet kører og der kun sort skærm desværre - så ingen varme (godt vi har brændeovn)
-
Hej Henrik,
Helt OK, men har styringen ikke sin egen indgang til overkogssikringen ?
To klemmer til højre for 230 VAC tilslutningen.
Man kan godt tilslutte 230 VAC gennem overkogssikringen og så luse de to klemmer, men det er ikke det der er meningen ;)
Hilsen
Michael
Jeg har selv installeret styringen og overkogningssikringen afbryder spændingen til styringen.
Hilsen Henrik
-
Hej
Husk at styringen har virket perfekt i næsten 3 år - hvorefter den døde i søndags uden nogen grund - den kørte perfekt lige indtil sort skærm og alt stod stille (og overkogningssikringen var ikke blevet aktiveret - det har jeg faktisk kun oplevet 1 gang i de snart 10 år jeg har haft scotte pillefyr).
Henrik
-
Jamen Henrik sådan fungerer det jo som oftest med mekanik/elektronik. Der kommer jo ikke en advarsel om at din styring går i sort i morgen. ;)
-
Hej Henrik
har haft samme problem efter 3 år det var strømforsyningen der var brandt af
jeg måtte købe en ny styring
-
Hej
Jeg har en version 4 styring du kan låne - så skal jeg se om jeg kan reparerer din version 10 styring :D
Hvis der er andre der har styringer der er døde er de da velkommen til at kontakte mig for et reparations forsøg.
Karsten Mentz
51918788
-
Det var trafo'en der var brændt af
-
den nye styring jeg købte ser transformeren helt anderledes ud
så vi må håbe den er bedre
har tænkt mig at få en ombytter hos stokerdoktoren til 1000 kr
så jeg har en ekstra
hilsen Bent