Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Caffes efter Mar 05, 2016, 12:04

Titel: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 05, 2016, 12:04
Der er sgu nogen ting der driller for mig, min overkogssikring slår fra ved almindelig drift, ikke lang tid efter jeg har sat den i dyklommen slår den fra. Jeg troede den første var i stykker, derfor købte jeg en ny, men den gør det samme.

Jeg har prøvet at måle modstanden, mellem C og 2 er der uendelig , indtil den slår fra, så er der ingen modstand. Mellem C og 1 er er uendelig modstand hele tiden

Hvad gør jeg galt.

Mvh Carsten
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Peter efter Mar 05, 2016, 12:48
Hvis det er en ny styring du har er der en ledning fra styring direkte til overkogssikring du skal bruge
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 05, 2016, 13:00
Det er kablet fra styringen der er brugt. Det burde jo være simpelt tænd når der er under 100 grader sluk når den er over. Jeg kan høre at den slår fra i selve kontakten på overkogssikringen.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: MHES efter Mar 05, 2016, 13:47
Hej,

Lad os lige være enige om hvordan en overkogstermostat skal virke  ;)

Der skal være fuld gennemgang (0 ohm) når den er OK og ingen gennemgang (uendelig ohm) når den er udkoblet.

Det du beskriver med C og 1 lyder modsat.

Er du sikker på at du har resat termostaten helt korrekt, der skal trykkes ganske hårdt på knappen.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 05, 2016, 13:58
Jeg har to overkogssikringer, da jeg troede den første var defekt. Det viser sig at på den ene er der gennemgang mellem C og 1 og på den anden er der gennemgang mellem C og 2 når de er sat til, når jeg dypper dem i kogende vand er modstanden uendelig.

Jeg har sat en lus på styringen og sat overkogssikring 1 i dyklommen, den slår fra når kedeltemperaturen er ca. 65, den anden gør det allerede ved 40 grader. Kan de begge være defekte? eller hvad kan fejlen ellers være?
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: MHES efter Mar 05, 2016, 14:03
Hmm, enten er de to termostater ikke ens eller også er mindst én af dem defekt  ;)

Er du sikker på at det er en overkogstermostat ?
...eller blot en termostat ?

Normalt vil man forvente at en overkogstermostat er indstillet til at udkoble omkring 90-95oC og så blive "plomberet", typisk med noget rødt lak af en art.

Hilsen
Michael

Jeg har to overkogssikringer, da jeg troede den første var defekt. Det viser sig at på den ene er der gennemgang mellem C og 1 og på den anden er der gennemgang mellem C og 2 når de er sat til, når jeg dypper dem i kogende vand er modstanden uendelig.

Jeg har sat en lus på styringen og sat overkogssikring 1 i dyklommen, den slår fra når kedeltemperaturen er ca. 65, den anden gør det allerede ved 40 grader. Kan de begge være defekte? eller hvad kan fejlen ellers være?
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 05, 2016, 14:07
Det er den samme som, naboen har, der sidder den på C og 2, begge mine er mærket med noget rød lak oppe omkring stiften.

Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: MHES efter Mar 05, 2016, 14:59
Jeg synes du skal henvende dig der hvor du har købt dem og få noget der fungerer.

Hilsen
Michael

Det er den samme som, naboen har, der sidder den på C og 2, begge mine er mærket med noget rød lak oppe omkring stiften.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 06, 2016, 11:30
Jeg har rodet lidt med den overkogssikringen. Nu slukker den når den kommer i kogende vand, til gengæld er der gennemgang når jeg tager den op af vandet, og den køler ned.

Er det OK, eller skal den manuelt slås til når den har været udløst.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Lamborg efter Mar 06, 2016, 11:59
Den SKAL manuelt slåes til når den har været aktiveret der er jo en grund til at den har været i aktion og den fejl skal du jo have mulighed for at rette inden fyret starter op igen.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: MHES efter Mar 06, 2016, 12:11
Hmm, nu skal jeg jo ikke kunne udtale mig om hvordan den termostat du har skal fungere  ;)
...for jeg ved jo ikke med sikkerhed hvordan den er solgt  ;)

Derimod kan jeg fortælle dig reglerne der er gældende for overkogssikringen, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning B.4.8, som er "loven" på dette område  ;)
Reglerne siger:
...Overkogssikringen skal afbryde fyringen senest ved 110oC målt ved kedeltoppen...
og
...Hvis overkogssikringen har været i funktion, må fyringen ikke kunne genoptages automatisk...

Det betyder altså at termostaten senest skal afbrydes ved 110oC og at den efter at være udløst skal resettes manuelt.

Envidere siger reglerne:
...overkogssikringens funktion skal være afprøvet, normalt af en særlig sagkyndig efter f.eks. DS/EN 303 serien om centralvarmekedler

Det betyder at man ikke selv må justere på termostaten !!

Se iøvrigt hele teksten om overkogssikringen i vedhæftede billede

Hilsen
Michael
Jeg har rodet lidt med den overkogssikringen. Nu slukker den når den kommer i kogende vand, til gengæld er der gennemgang når jeg tager den op af vandet, og den køler ned.

Er det OK, eller skal den manuelt slås til når den har været udløst.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 06, 2016, 12:24
Tak Michael og Lamborg

Jeg får en VVSer til at komme og montere en overkogssikring, så skulle alt være i orden.

Mvh Carsten
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: scotten efter Mar 06, 2016, 12:39
Er det sådan en fyr ?
Der skal efter sigende voldtrykkes, på den røde reset knap, for at få liv i den efter udkobling.
http://hedestoker.dk/info_3692_overkogssikring_inkl_dykrr_1_og_2.html

Hilsen Anders
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: Caffes efter Mar 06, 2016, 12:53
Det er sådan en fyr, jeg har prøvet at voldtrykke hvilket blot resulterede i at den slog fra ved henholdsvis 60 og 45 grader.

Mvh Carsten
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: xkfc efter Mar 06, 2016, 13:12
Envidere siger reglerne:
...overkogssikringens funktion skal være afprøvet, normalt af en særlig sagkyndig efter f.eks. DS/EN 303 serien om centralvarmekedler

Det betyder at man ikke selv må justere på termostaten !!

Se iøvrigt hele teksten om overkogssikringen i vedhæftede billede

Hilsen
Michael

Dejligt at der er en der er enig med mig  ;D http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6995.msg60130#msg60130

Men der står faktisk i en NBE manual at kan justere overkogstermostaten, jeg er ikke uenig i at man kan, men mener ikke man bør, og syntes det er forkert at det står i en brugermanual.
Titel: Sv: Overkogssikring slår fra ved almindelig drift
Indlæg af: MHES efter Mar 06, 2016, 13:24
Hej Kenneth,

Jeps, vi er helt enige  ;)

Man skal lige omstille sig til "lovsprog" når man læser den slags  ;)
Ord som "bør" og "skal normalt" osv. skal læses som:
Du skal, med mindre du har en f...... god grund til ikke at gøre det, og så skal du kunne bevise at det du gør er mindst lige så godt...

Desværre er den en almindelig dansk opfattelse at det betyder "Det må du sgu' helt selv om, men sådan er det altså ikke  ;)
Ligesom man opfatter "At-vejledninger" som forslag, selv om det er myndighedens fortolkning af loven og altså derfor rent faktisk myndighedens retsgrundlaget  ;)

Hilsen
Michael


Envidere siger reglerne:
...overkogssikringens funktion skal være afprøvet, normalt af en særlig sagkyndig efter f.eks. DS/EN 303 serien om centralvarmekedler

Det betyder at man ikke selv må justere på termostaten !!

Se iøvrigt hele teksten om overkogssikringen i vedhæftede billede

Hilsen
Michael

Dejligt at der er en der er enig med mig  ;D http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6995.msg60130#msg60130

Men der står faktisk i en NBE manual at kan justere overkogstermostaten, jeg er ikke uenig i at man kan, men mener ikke man bør, og syntes det er forkert at det står i en brugermanual.