Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: triard efter Mar 13, 2016, 19:59
-
Da jeg i dag kom hjem til et koldt hus, måtte jeg en tur ned til fyret, der var gået i stå. Fejlmeldingen var Min. Kedel. Er der en af jer der kan kan kaste lys over betydningen af denne fejlmelding?
Vh Carsten
-
Temperaturen er ikke kommet over den indstillede min. temperatur i løbet af ½ time.
Er styringen på StokerCloud ?
-
Det ville være nyttigt at vide hvilket fyr vi taler om.
-
Det er et 16 kw Woody fyr med en gammel styring. Jeg mener den er en version 4.99 chip. Der er ikke tilknyttet stokerkontrol. Kan det kaste lys over fejlmeldingen?
Da jeg havde slukket den, startede den fint op, og kører endnu.
Vh Carsten
-
Du kan hente en manual her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/