Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Randimol efter Mar 15, 2016, 09:21

Titel: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 09:21
Lidt problemer med luft.
Er der nogle af jer friske mennesker der har en 30 kw  Black star ?
Jeg er lidt på jagt efter hvad jeres luft står på.
Jeg er godt klar over at det ikke kan være ens med mine luft indstillinger, men kan måske bruge det lidt som en rettesnor.
Har igennem 3-4 år kørt med meget luft, men har nu haft besøg, og fået at vide at det er alt for meget.
Luften skruet ned, og resultatet er virkelig skidt. Store kager af sammenbrændte piller og et fyr der ikke vil starte.
Håber på lidt hjælp her :-)
Randi
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Raw_force efter Mar 15, 2016, 09:31
kæmpe hus.
er den på stokercloud?

du skal nok i gang med en afvejning og en grundindstilling, hvordan ser flammen ud ved 10% 50% og 100% ?
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 09:39
Det er det stort hus, og det er en Scotte. Start luft 20-40-60
Har lavet en mill. afvejninger mens jeg har haft fyret, og det har faktisk kørt godt. Montør besøg gjorde så at luften skulle ned under start indstillinger 20-30-50 og så er det jo så at det køre skidt.
Jeg vil jo helst ikke for langt op i luft (men kan blive en nødvendighed) hvis jeg så fyre for gråspurvene :-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Raw_force efter Mar 15, 2016, 09:41
det skal jo bare være så din flamme er som den skal.
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 09:44
Ja det er jeg helt med på, men det nytter jo ikke hvis pillerne brænder totalt sammen.
Det skal dog lige siges, at når det er koldt, sluger den 120 kg i døgnet, så der er knald på :-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Raw_force efter Mar 15, 2016, 09:58
problemer med klumper er jo hvis det brænder urent, dvs. ilt/luftmængden er forkert, eller at der evt er urenheder i pillerne.
har du noget rens på?
havde samme problem med mit og endte med at have kompressorrens på efter 40 kg, nu med bedre piller er jeg på rens hver 50 kg.
tænker dine piller er ringe eller at forbrændingen er for fed.

må man spørge til hvad du bor i på 500m² ?
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 10:02
Jeg tror forbrændingen er for fed, så jeg prøver at give mere luft, og så må jeg jo se.
Jeg har haft fyret i 4 år, så jeg har da nogenlunde styr på den fætter. Men det er træls når det ikke køre optimalt.
Jeg har kompressor rens på, men skal nok have en kompressor der giver mere luft, så herden kan blive skudt ren.
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Raw_force efter Mar 15, 2016, 10:08
ellers gir det ikke meget mening jo. eller rens oftere.

er på den på clouden?
hvilken bolig er 500m²?
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 10:12
Ikke på clouden og næsten 600 kvm bolig
Jeg kørte med 27-53-73 i luft men den blev reguleret ned til 20-30-50 ved sidste besøg af montør, så det er jo et helt vildt spring.
Jeg tror simpelthen jeg må skrue op for det luft, så den kan få brændt de piller af, og så må jeg jo tage den derfra :-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Raw_force efter Mar 15, 2016, 10:38
ejer du et hotel eller hvordan?

Har selv 340m² men opvarmer kun de 300. en gammel skole.
Er ejendomsmægler så lidt nysgerrig blot :-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 10:58
Jeg har en kro, så der skal fyres godt op. Og så folk det jo med at lade døre stå åben når de går ud og ind. De er jo ikke hjemme, og skal ikke selv betale varmeregningen ;-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Raw_force efter Mar 15, 2016, 11:29
nej det koster jo så.
du må have en fyrpeder ansat :-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 15, 2016, 11:34
Ja det burde jeg nok  ;D
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: MHES efter Mar 15, 2016, 20:38
Nu skriver du ikke hvordan montøren kom frem til de blæsertal han har indstillet, men det lyder ikke til at han har gjort arbejdet ordentligt.
Hvis dine "egne tal" fungerer, så synes jeg at du skal benytte dem  ;)
Du kan jo evt. reducere dine egne tal indtil de giver problemer og så lige give dem et nyk opad igen.

Hilsen
Michael

Ja det burde jeg nok  ;D
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2016, 23:46
Jeg har en 30kw, men vil tro det er en anden blæser. jeg kører med 15-23-31
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Lamborg efter Mar 16, 2016, 04:09
Daws Randi.
Jeg kører 21-39-59 og regulere en smule op eller ned alt efter piller . Men det er bare et par hak.
Sæt den op igen til det der fungere . Måske 73 er lige i overkanten men de tal han har sat en i skoven.
Du skal ligge omkring de standard tal der
Drop det der besøg værk. Det er jo hårdt nok at forsøge leve af en kro så behøver man jo ikke smide penge efter en knold der tydeligt ikke aner hvad han laver.
Og jeg ligger i kolde dage på et forbrug på 120-140 kg i døgn og mellem 14 og 18t om året på 587kvm festrestuarent så dit forbrug er heller ikke i skoven :-)
Titel: Sv: HJÆLP !!!!!
Indlæg af: Randimol efter Mar 16, 2016, 17:22
Hej igen Lamborg  ;D
Ja jeg syntes også det var lidt i underkanten, så den får lige et gok opad :-)
Tak for info
Randi