Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bomholdt efter Mar 16, 2016, 20:10
-
Mit fyr går amok... Lige pludselig er det startet på, at hver gang det når maks kedel temperatur, så fyrer det kompressor rens af.
Så nu har jeg disabled det. Hvad pokker sker der??
:'( :'(
Min log:
2016-03-16 20:42:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 20:39:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 20:28:34 Kompressorrens
2016-03-16 20:28:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 20:13:00 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 20:09:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:59:03 Kompressorrens
2016-03-16 19:59:03 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 19:43:22 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 19:40:02 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:29:04 Kompressorrens
2016-03-16 19:29:04 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 19:14:19 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 19:11:22 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:00:33 Kompressorrens
2016-03-16 19:00:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 18:43:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 18:40:40 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 18:31:34 Kompressorrens
2016-03-16 18:31:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 18:15:11 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 18:12:09 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 18:02:34 Kompressorrens
2016-03-16 18:02:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 01:09:29 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
-
Jeg har kigget dine indstillinger, og dit I led er nok for højt.
Derfor når den ikke at regulere ned i tide.
-
Jamen, den skal jo fyre kompressorrens af hver gang fyret stopper ;)
...så det er ikke kompressorrens der er noget galt med, men derimod det faktum at dit fyr alt for ofte går i "Temperatur opnået" og derfor stopper ;)
P på 7,5 og I på 0,6 er meget højt.
Reducer til noget i stil med P = 2,5 - 3,0 og I = 0,2 - 0,25
Hilsen
Michael
Mit fyr går amok... Lige pludselig er det startet på, at hver gang det når maks kedel temperatur, så fyrer det kompressor rens af.
Så nu har jeg disabled det. Hvad pokker sker der??
:'( :'(
Min log:
2016-03-16 20:42:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 20:39:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 20:28:34 Kompressorrens
2016-03-16 20:28:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 20:13:00 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 20:09:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:59:03 Kompressorrens
2016-03-16 19:59:03 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 19:43:22 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 19:40:02 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:29:04 Kompressorrens
2016-03-16 19:29:04 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 19:14:19 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 19:11:22 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:00:33 Kompressorrens
2016-03-16 19:00:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 18:43:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 18:40:40 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 18:31:34 Kompressorrens
2016-03-16 18:31:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 18:15:11 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 18:12:09 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 18:02:34 Kompressorrens
2016-03-16 18:02:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 01:09:29 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
-
og så måske drift difference over op på 15 gr :)
-
Tak for svarene, i jo ret i det er fyret og ikke kompressoren som er problemet. Den har bare aldrig opført sig sådan før. Den står også med advarsel om at der er mere en 10 optændinger.
Det undrer mig at det pludselig er et problem.
Hvis jeg hæver max diff til 15 grader, så ændrer det vel ikke andet end den slukke 5 grader senere? :( :(
Jeg vil kigge på det p og i
-
Tak for svarene, i jo ret i det er fyret og ikke kompressoren som er problemet. Den har bare aldrig opført sig sådan før. Den står også med advarsel om at der er mere en 10 optændinger.
Det undrer mig at det pludselig er et problem.
Hvis jeg hæver max diff til 15 grader, så ændrer det vel ikke andet end den slukke 5 grader senere? :( :(
Jeg vil kigge på det p og i
Min p står dog på 2,5 og ikke 7,5, i står på 0,6
-
Hej,
Min p er 2,5 og ikke 7,5, min i er 0,6
Kan du forklare mig hvad de der p og i gør ??
Samt hvad tallet betyder?
O0
Jamen, den skal jo fyre kompressorrens af hver gang fyret stopper ;)
...så det er ikke kompressorrens der er noget galt med, men derimod det faktum at dit fyr alt for ofte går i "Temperatur opnået" og derfor stopper ;)
P på 7,5 og I på 0,6 er meget højt.
Reducer til noget i stil med P = 2,5 - 3,0 og I = 0,2 - 0,25
Hilsen
Michael
Mit fyr går amok... Lige pludselig er det startet på, at hver gang det når maks kedel temperatur, så fyrer det kompressor rens af.
Så nu har jeg disabled det. Hvad pokker sker der??
:'( :'(
Min log:
2016-03-16 20:42:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 20:39:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 20:28:34 Kompressorrens
2016-03-16 20:28:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 20:13:00 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 20:09:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:59:03 Kompressorrens
2016-03-16 19:59:03 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 19:43:22 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 19:40:02 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:29:04 Kompressorrens
2016-03-16 19:29:04 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 19:14:19 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 19:11:22 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 19:00:33 Kompressorrens
2016-03-16 19:00:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 18:43:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 18:40:40 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 18:31:34 Kompressorrens
2016-03-16 18:31:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 18:15:11 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2016-03-16 18:12:09 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> OPTÆNDING 1
2016-03-16 18:02:34 Kompressorrens
2016-03-16 18:02:34 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2016-03-16 01:09:29 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
-
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
-
Det laver ikke kompressorrens pgr.af temp opnået, det gør det fordi fyret slukker pgr.af temp opnået.
Så vidt jeg ved kører det altid kompressorrens ved nedluk.
Problemet må ligge et andet sted, du er ikke kommet til at slukke for pumpen eller ændret i pumpestop/start temp i styringen.
-
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Hej, den løsning du har lavet kan jeg ikke anbefale. Kompressor rens er en af de bedste ting ved netop et træpillefyr. Det gør ens liv meget meget lettere.
Jeg har selv lige haft en kort periode hvor min P & I værdi var sat lidt for aggressive. Jeg flytte I fra 0,15 til 0,1 og så stoppet fyret ikke 5 gange om dagen med kompressor rens. Min erfaring er at når vi rammer forår/efterår er det de to perioder hvor fyret kommer på sin rigtige prøve.
Omkring PID -->kig på http://mhes.dk/ (http://mhes.dk/) samt hans guide omkring PID her http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf (http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf)
Ideen er at PI kontrolleren skal "gribe" fyret således at din temperatur er konstant. Hvis du hæver max diff til 15 grader er der større råderum for kontrolleren til at regulere/gribe ind og regulere effekten fra dit fyr ned.
-
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
-
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
-
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
Hej Michael,
Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?" ;)
Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW" ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10 ;)
Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge ;)
Hilsen
Michael
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
Hej Michael,
Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?" ;)
Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW" ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10 ;)
Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge ;)
Hilsen
Michael
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Netop.
Der er flere løsninger. :)
-
@MHES
Tak vidste slet ikke man skulle kigge i det dokument. Jeg har enda spurgt hos NBE hvor de har henvist mig til det gamle (før v7)..
Men tak.
-
Michael for pokker...
...tænk lidt over hvad du skriver ;)
En mand spørger om vejledning og du sender ham i flere retninger, endda med kryptiske svar ???
Det er jo ikke en konkurrence i at påvise at man kan finde svaret i en masse information, hvis man er i stand til at filtrere det ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael,
Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?" ;)
Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW" ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10 ;)
Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge ;)
Hilsen
Michael
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Netop.
Der er flere løsninger. :)
-
Michael for pokker...
...tænk lidt over hvad du skriver ;)
En mand spørger om vejledning og du sender ham i flere retninger, endda med kryptiske svar ???
Det er jo ikke en konkurrence i at påvise at man kan finde svaret i en masse information, hvis man er i stand til at filtrere det ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael,
Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?" ;)
Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW" ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10 ;)
Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge ;)
Hilsen
Michael
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Netop.
Der er flere løsninger. :)
Det kunne jo være en opfordring til at lave en overskuelig oversigt :)
Når der kommer nye V13 styringer sker der jo en hel masse ændringer ;)
-
Hej Michael,
Så tag en snak med Jannich i stedet for at sende en uskyldig bruger ud i tågerne ;)
Hilsen
Michael
Michael for pokker...
...tænk lidt over hvad du skriver ;)
En mand spørger om vejledning og du sender ham i flere retninger, endda med kryptiske svar ???
Det er jo ikke en konkurrence i at påvise at man kan finde svaret i en masse information, hvis man er i stand til at filtrere det ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael,
Man fristes jo næsten til at sige "Har du selv kikket på http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/ ?" ;)
Der finds faktisk en vejledning der fungerer, men den er "kamufleret" som "Standard tal for RTB 10-45 kW" ;)
Jeg forstår godt at det kan være lidt vanskeligt at vide at det skulle gælde v7 og v10 ;)
Samme sted finder man vejledninger der hedder "Standard tal 6.69" og "Standard tal 6.75 bs1016" som viser noget helt andet (P=2,5 og I=0,5).
...så det er måske ikke så underligt at Bomholdt ikke lige ved hvad han skal vælge ;)
Hilsen
Michael
Takker, har nu sat den til 0,2, jeg havde den oprindelig på 0,5 som vist var en standard anbefaling, men i vinters havde jeg problemer med den var for lang tid om at ryge op i 100% ydelse, så derfor satte jeg den til 0,6.
Nu prøver jeg 0,2 og +15 grader :-)
Kunne være fedt hvis NBE lavede et nyt anbefalings regneark til version 7 og 10 styring :-)
Tak for hjælpen til jer alle 8)
Din I skal længere ned end de 0,5 du har nu.
Prøv 0,2 eller 0,15
Hilsen
Michael
Efter jeg har slået kompressor rens fra, så kører det bedre, fordi nu blæser den jo ikke det hele væk og skal lave en ny optænding hvergang den når maks... Så i nat har det bare kørt.
Kan man ikke gøre så kompressor rens kun kører efter angivne intervaller? Det er da skørt den starte det bare fordi den når maks temperatur, syntes jeg ???
Har du kigget her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Netop.
Der er flere løsninger. :)
Det kunne jo være en opfordring til at lave en overskuelig oversigt :)
Når der kommer nye V13 styringer sker der jo en hel masse ændringer ;)
-
@MHES og andre O0
Har ændring af "VVB temp.regulering P-led og I-led" nogen betydning når man ikke kører med udgang på VVB styring?
Altså jeg har temperatur føler på VVB som registreres i styrring, men jeg har ingen prioritering eller motor ventil aktiv.
Jeg har hævet værdierne fordi sænkningen af de generelle p og i led har gjort at fyret er meget lang tid om at lave varmt vand igen. Jeg syntes det har virket at ændre ovenstående, men det kan jo også bare være fordi det er blevet varmere, så nu er jeg blevet i tvivl.
/Kenneth
-
@MHES og andre O0
Har ændring af "VVB temp.regulering P-led og I-led" nogen betydning når man ikke kører med udgang på VVB styring?
Altså jeg har temperatur føler på VVB som registreres i styrring, men jeg har ingen prioritering eller motor ventil aktiv.
Jeg har hævet værdierne fordi sænkningen af de generelle p og i led har gjort at fyret er meget lang tid om at lave varmt vand igen. Jeg syntes det har virket at ændre ovenstående, men det kan jo også bare være fordi det er blevet varmere, så nu er jeg blevet i tvivl.
/Kenneth
Når du har ønsket vvb temperatur på 0 ( nul ) så går den ikke aktiv.
Dermed har de tal der er til denne funktion ikke betydning, da de ikke bruges.
Men for at undgå sjove ting,
hvis en eller anden uforvarende kommer til at lave funktionen aktiv,
så sæt dem bare til normale værdier :)