Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Thomasmejl efter Mar 19, 2016, 21:13

Titel: Defekt chip?
Indlæg af: Thomasmejl efter Mar 19, 2016, 21:13
Jeg har chip v. 6.7
Der er flere ting jeg ikke kan få til at fungere på den.
1. Når den kører vvb og setpunktet er sat til 80 grader kører fyret op til 80 grader og holder den der så det tar en evighed at varme akkutanken op, burde fyret ikke køre højere op i temp (setpunkt+ 20 grader) akku kan sagtens aftage varmen.

2. Jeg har udeføler på for at bruge den til at stoppe fyret ved nået setpunkt (80g) i akku men fyret fortsætter bare med at lave varme selvom de 80g er nået.

3. Når fyret stopper ved kedel setpunktet, og jeg har sat cirkulationspumpen til at stoppe ved 80 grader men den fortsætter med at køre selvom temperaturen er langt under?

Er det mig der gør noget galt? Er ved at blive  >:(
Jeg har prøvet at resette den flere gange, byttet rundt på følere

Kan det være chippen der ikke fungerer som den skal eller noget andet?
Titel: Sv: Defekt chip?
Indlæg af: michael f efter Mar 20, 2016, 07:07
Prøv at liste alle relevante indstillinger op  :)
Titel: Sv: Defekt chip?
Indlæg af: xkfc efter Mar 20, 2016, 07:25
Fyret skal holde 80° hvis det er det, det er sat til.

Selv om du mener at akkutanken fint kan aftage energien, så gætter jeg på at den af en eller anden grund ikke gør det, for så burde fyret jo kæmpe med at få temperaturen op. Hvis du har et 60kW fyr og accutanken kan aftage 60kW vil kedeltemperaturen stige meget langsomt og i samme tempo som akkutanken.
Hvis akkutanken skal hæves fra 20° til 80° burde det kunne gøres på halvanden time med et 60kW fyr.

Et kig på stokerkontrol grafer kan give svaret.
Titel: Sv: Defekt chip?
Indlæg af: Thomasmejl efter Mar 20, 2016, 07:30
Kedel temp 85
Kedel diff over 5
Kedel diff under 25
Vvb temp 0
Vvb diff under 1
Pumpe start 65
Pumpe stop 80
Ekst stop temp 80
Ekst diff 20

P 1.5
I 0.40

Vvb temp har selvfølgelig været sat til 80g da jeg prøvede at køre med vvb prioritering
Titel: Sv: Defekt chip?
Indlæg af: Thomasmejl efter Mar 20, 2016, 07:38
Når jeg kører uden vvb varmer den fint op, men stopper ikke når ekst stop temp er nået men først når kedel maks temp er nået, og starter heller ikke når temp i akku er nede på ekst stop temp minus diff = 60g
pumpen stopper heller ikke når kedel temp når under 80g når den slukker ned

Jeg har desværre ikke stokerkontrol endnu
Titel: Sv: Defekt chip?
Indlæg af: xkfc efter Mar 20, 2016, 07:53
Sakset fra manualen
PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker cirkulations pumpen.
Er aldrig aktiv når fyret er i drift, slukker først cirkulations pumpen når pilefyret
er i stop
Titel: Sv: Defekt chip?
Indlæg af: Thomasmejl efter Mar 20, 2016, 07:59
Det er også når fyret er i stop den ikke slukker, men det er måske først når den er færdig med at køle brænderen ned og blæseren stopper at pumpen blir slukket?