Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
-
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
Der er mange ting der kan bestemme hvornår pumpen skal startes eller stoppes.
Pumpestart, kig på din graf, så kan du se resultatet med det samme.
Pumpestop, er der 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så kan man køre restvarmen ud af kedlen,
er der ikke 2 eller 3 vejsventil så skal man ikke længere ned end den temperatur man har indstillet vvb på.
Ellers kan man tømme den for varme når fyret slukkes.
-
Hej,
Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.
Hilsen
Michael
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
-
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
Der er mange ting der kan bestemme hvornår pumpen skal startes eller stoppes.
Pumpestart, kig på din graf, så kan du se resultatet med det samme.
Pumpestop, er der 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så kan man køre restvarmen ud af kedlen,
er der ikke 2 eller 3 vejsventil så skal man ikke længere ned end den temperatur man har indstillet vvb på.
Ellers kan man tømme den for varme når fyret slukkes.
Ved faktisk ikke om der er 2 eller 3 vejs ventil på :-[
Bør pumpestop hæves til 55 ?
-
Så pumpestart på 50? :)
Hej,
Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.
Hilsen
Michael
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
-
Hej Charlotte
Pumpestart på 50 er fint. Kan måske sættes lidt højere. Har selv 11 grader fra ønsket kedeltemp., men så kræver det også at der er hurtig stabilitet i returvandet, for ikke at fyret dykker i ydelse og derefter tilbage på 100 %, som skal undgåes for hurtig opstart.
Dette sker hvis kedeltemp kommer indenfor 10 grader fra ønsket kedeltemp. før returvandet når at blive varmt nok.
Så pumpestart på 50? :)
Hej,
Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.
Hilsen
Michael
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
-
Hej,
Hvis du ikke har, eller ved om du har, 2- eller 3-vejs ventil til din VVB, vil jeg anbefale en "pumpe stop" på 55oC.
Hilsen
Michael
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
Der er mange ting der kan bestemme hvornår pumpen skal startes eller stoppes.
Pumpestart, kig på din graf, så kan du se resultatet med det samme.
Pumpestop, er der 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, så kan man køre restvarmen ud af kedlen,
er der ikke 2 eller 3 vejsventil så skal man ikke længere ned end den temperatur man har indstillet vvb på.
Ellers kan man tømme den for varme når fyret slukkes.
Ved faktisk ikke om der er 2 eller 3 vejs ventil på :-[
Bør pumpestop hæves til 55 ?
-
Hej,
Start sat til 50 og
stop til 55.
Tak for hjælpen - ha en super søndag
-
Hej Leif,
Har lige start op... Det du omtaler (markeret med fed) er det dét der sker nu?
Eller er kurver ok?
Hej Charlotte
Pumpestart på 50 er fint. Kan måske sættes lidt højere. Har selv 11 grader fra ønsket kedeltemp., men så kræver det også at der er hurtig stabilitet i returvandet, for ikke at fyret dykker i ydelse og derefter tilbage på 100 %, som skal undgåes for hurtig opstart
Dette sker hvis kedeltemp kommer indenfor 10 grader fra ønsket kedeltemp. før returvandet når at blive varmt nok.
Så pumpestart på 50? :)
Hej,
Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.
Hilsen
Michael
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?
-
Hej Charlotte
Det ser fint ud. Da pumpe startede kom kedeltemp. op på 51,5 grader før den faldt igen, og derved fortsatte fyret med 100 % drift.
Havde kedeltemp. kommet over 55 grader (altså under 10 grader fra ønsket), ville fyret lave et dyk i ydelse.
Hej Leif,
Har lige start op... Det du omtaler (markeret med fed) er det dét der sker nu?
Eller er kurver ok?
Hej Charlotte
Pumpestart på 50 er fint. Kan måske sættes lidt højere. Har selv 11 grader fra ønsket kedeltemp., men så kræver det også at der er hurtig stabilitet i returvandet, for ikke at fyret dykker i ydelse og derefter tilbage på 100 %, som skal undgåes for hurtig opstart
Dette sker hvis kedeltemp kommer indenfor 10 grader fra ønsket kedeltemp. før returvandet når at blive varmt nok.
Så pumpestart på 50? :)
Hej,
Du har forstået funktionen af "pumpe start" og "pumpe stop" helt korrekt ;)
Så kan man, som Michael F påpeger, have forskellige indstillinger af "pumpe stop" afhængig af om man risikereebatbtrække varme ud af VVB'en eller ej.
"Pumpe start" derimod bør ikke stå lavere end max. 15-20oC under kedelsetpunkt.
Det sikrer en hurtigere opvarmning af kedlen fra start.
Hilsen
Michael
Kan se min pumpestart står til nul... Er det ikke helt forkert?
Kedeltemp er sat til 65, så jeg ville tro pumpestart skulle stå på min. 40-45 grader (dvs kun kører når kedeltemp er over dette)
Pumpestop er på 50.
Dvs. Ved nedluk stopper pumpen når kedel når 50 grader - er det ikke korrekt forstået?
Eller har jeg misforstået start og stop ?