Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: pilleh efter Maj 23, 2016, 11:45

Titel: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: pilleh efter Maj 23, 2016, 11:45
Hej forum
Har fået problemer med min Black Star
Den slår HFIrelæet fra ved optænding. Har skiftet eltænder for ca 14 dage siden da jeg troede det var den der frembragte fejlen da den ikke virkede men nu er det galt igen. Den når ca 5min ind i optændingen så slår den relæet. Elektrikeren har målt cirk pumpe og andet uden at finde fejl.
Styring er ved.7 HJÆÆÆLP
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: Juffe efter Maj 23, 2016, 13:27
Har netop selv haft problemer med at fyret slår HPFIen, det viste sig at være motor til semirens, det var galt med.
Overvej måske en anden elektriker, når han ikke kan finde sådan en fejl.
Mvh
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: pilleh efter Maj 23, 2016, 16:11
Har netop selv haft problemer med at fyret slår HPFIen, det viste sig at være motor til semirens, det var galt med.
Overvej måske en anden elektriker, når han ikke kan finde sådan en fejl.
Mvh
Motor til semirens kører jo ikke under opstart....men kan den alligevel slå relæet. ?
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: Juffe efter Maj 23, 2016, 16:41
Ja, på min var der 0,5-0,6 ohm fra nullen til jord, indtil jeg pillede stikket af til rensemekanismen. Har lige talt med hedestoker i dag, og det er ikke første gang der er problemer med den motor. En ny er netop afsendt så jeg kan koble rensen til igen.
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: Frank Chr. efter Maj 23, 2016, 17:18
Er der ikke noget med at semirens køre hver 15 min. døgnet rundt også når fyret ikke er igang. 
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: Oldgaard efter Maj 23, 2016, 18:00
Er der ikke noget med at semirens køre hver 15 min. døgnet rundt også når fyret ikke er igang. 

Kun hvis det er sat på døgnur, på V7-10-13 er der en udgang på styringen som kan bruges til det
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: Juffe efter Maj 23, 2016, 19:13
Er der ikke noget med at semirens køre hver 15 min. døgnet rundt også når fyret ikke er igang.
Det er muligt, men uanset hvad, så vil en nul-til-jord fejl, som min, koble HPFIen fra om den så kører eller ej. Nullen bliver ikke brudt i styringen.
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: Frank Chr. efter Maj 23, 2016, 23:34
Er der ikke noget med at semirens køre hver 15 min. døgnet rundt også når fyret ikke er igang.
Det er muligt, men uanset hvad, så vil en nul-til-jord fejl, som min, koble HPFIen fra om den så kører eller ej. Nullen bliver ikke brudt i styringen.

Det tvivler jeg da heller ikke på  :) Men nu skriver pilleh jo netop at det først sker 5 min. inde i optænding, så hvis han er så uheldig at ramme tidspunktet netop 5 min. før semirens køre (hvis den altså er defekt) tyder det jo på at det kunne være semirensen der var årsagen.  Men det kan man vel ret nemt få afklaret ved at lave nogle optændinger på forskellige tidspunkter i forhold til hvornår semirensen kører.
Kunne det måske også være ekstern snegl der laver ballade, for den starter vel først med at køre når der er et reelt forbrug inde i optændingsfasen. 
Titel: Sv: Hfi relæ slår fra ved optænding
Indlæg af: michael f efter Maj 24, 2016, 04:43
Prøv menuen manuel.
Tænd så funktionerne en ad gangen,
og se om du kan finde den udgang der udløser relæet.