Min styring v7 siger triac power OFF
Hva skal det nu betyde ?
Fyret er et blackstar 16kw
-
Hmm, mit bedste bud er at det er den fejlmeddelelse man får hvis der er en triac udgang der er brændt af i "sluttet" tilstand, altså sådan at den ikke kan slukke.
En triac kan reelt brænde af i to tilstande, enten giver de fuld spænding ud hele tiden eller de giver ingen spænding ud.
For at sikre i tilfælde af den første situation, har sturingen et kredsløb der tester om der er spønding på udgangen når den reelt er slukket.
Skulle dette ske, slukkes et mekanisk relæ der forsyner 230 VAC til triac udgangene og der vises en fejlmeddelelse, og det er det jeg tror er sket hos dig.
Hvis det er korrekt, så skal styringen repareres.
Hilsen
Michael
Min styring v7 siger triac power OFF
Hva skal det nu betyde ?
Fyret er et blackstar 16kw
-
Hej,
Det er langt hen ad vejen korrekt hvad Michael skriver.
Denne besked er ikke en alarm eller decideret fejlmelding. Det er en besked fra styringen om at den har målt uregelmæssigt strømforbrug på et tidspunkt hvor alle udgange er slukket, dvs. et andet forbrug end det umiddelbart forventede. Den slukker så det mekaniske relæ, men den gør det kun når der ikke skal bruges nogle udgange. Når der igen er behov for at en udgang trækkes, f.eks. når fyret starter op, så vil det mekaniske relæ slå til igen. Dvs. såfremt udgangene er ok, så vil det køre som det skal.
Jeg kan ikke se, hvilken version du har, men den har i tidligere versioner været lidt fintfølende, så der er altså ikke nødvendigvis noget galt med dit print.
Det er en god ide at køre udgangene manuelt, og se at alle kan trække som de skal, og i det hele taget tjekke at alt er ok, første gang man ser denne besked.
Mvh. Jens
-
Ved en ven, forsvandt meldingen ved at opgradere til nyeste version.