Indlæg af: John Doe efter Maj 29, 2016, 21:52
Er det muligt at styre om fyret skal tænde eller slukke afhængig af temperaturen i vvb? Og jeg har set en føler inde på nbe-shop med 10 m ledning, er det den der skal bruges?

http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-foler-ntc-10-00m.html
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: MHES efter Maj 30, 2016, 05:37
Hej,

Det korte svar er: Ja  ;)

...og ja, du skal bruge f.eks. sådan en føler som du linker til.

Det du lige skal være opmærksom på er hvordan din VVB er "styret"
 - Den kan blive opvarmet gennem en 2- eller 3-vejs motorventil
 - Den kan blive opvarmet gennem en termostatventil
 - Den kan blive opvarmet uden nogen form for regulering

Den første milighed kræver at du allerede har en temperaturføler i VVB'en.
Den anden mulighed er noget skidt i forbindelse med VVB-styring.
Den sidste mulighed kan give problemer med at VVB'en "tømmes" for varme når fyret ikke kører.

Du kan læse mere om VVB-drift her http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf (http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf)

Hilsen
Michael

Er det muligt at styre om fyret skal tænde eller slukke afhængig af temperaturen i vvb? Og jeg har set en føler inde på nbe-shop med 10 m ledning, er det den der skal bruges?

http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-foler-ntc-10-00m.html
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: John Doe efter Maj 30, 2016, 08:41
Jeg har mulighed nr. 2

Du skriver at det er noget skidt i forbindelse med VVB styring, er det fordi resten af huset bliver "styret" af varmen i vvb? Som det er nu, så er alle ratiatorer og gulvvarme lukket ned for sommeren. Så derfor er der ikke forbrug i huset udover vvb. Lige nu kører vi tidsstyring for at lave varmt vand, ikke andet.

Du skriver at man skal have en motorventil. Kan man - hvis du stadig mener at mulighed nr. 2 er noget skidt - ikke blot sætte en kuglehane på fremløb og tilbageløb og så få samme effekt?
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: Hjemme teori efter Maj 30, 2016, 16:28
Egentlig helt enig med michael, men mener nu også at 2'eren kan risikere at stjæle varmen i VVB.
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: DBS efter Maj 30, 2016, 16:51
Hvis du alligevel vil til at sætte kuglehaner på, så spar lidt arbejde, og sæt en motorventil, evt. Der hvor termostat er i dag, og montere en føler i VVB.
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: MHES efter Maj 30, 2016, 18:11
Hej,

Problemet med mulighed 2 er at termostatventilen stille og roligt lukker for gennemstrømningen i VVB'en i takt med at den bliver opvarmet, og det passer ikke så godt sammen med at fyret kun kører for at lave varmt vand.
Ved VVB-drift bør al den effekt der kan afsættes i VVB'en, afsættes der, altså fuld gennemstrømning mens der køres VVB-drift.

Som Sophus (hjemmeteori) helt korrekt påpeger kan varmen også trækkes ud af VVB'en ved mulighed 2 (termostatdrift).

Min anbefaling vil stadig være 2- eller 3-vejs motorventil hvis man vil køre VVB-drift.

Hilsen
Michael


Jeg har mulighed nr. 2

Du skriver at det er noget skidt i forbindelse med VVB styring, er det fordi resten af huset bliver "styret" af varmen i vvb? Som det er nu, så er alle ratiatorer og gulvvarme lukket ned for sommeren. Så derfor er der ikke forbrug i huset udover vvb. Lige nu kører vi tidsstyring for at lave varmt vand, ikke andet.

Du skriver at man skal have en motorventil. Kan man - hvis du stadig mener at mulighed nr. 2 er noget skidt - ikke blot sætte en kuglehane på fremløb og tilbageløb og så få samme effekt?
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: birk efter Maj 30, 2016, 21:27
Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på 
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: John Doe efter Maj 31, 2016, 04:11
En motorventil, er det sådan en som på billedet her, under VVB? Og er det i tilfældet på billedet en 3-vejs?
(http://s33.postimg.org/foy0ou7y3/VVB.jpg) (http://postimg.org/image/foy0ou7y3/)
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: birk efter Maj 31, 2016, 05:12
Ja det er en 3 vejs ventil
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: MHES efter Maj 31, 2016, 05:33
...og så lige håbe på at vandet ikke selvcirkulerer  ;)

Selvcirkulation opstår som et resultat af at varmt vand er lettere end koldt vand, og derfor vil varmt vand stige op og koldt vand "falde ned".
Hvis VVB, fyr og radiatorer/gulvvarme ligge i samme plan vil selvcirkulation typisk ikke opstå, men hvis der er højdeforskel i anlægget vil fænomenet typisk opstå.

Det er derfor min anbefaling er 2- eller 3-vejs ventilen, så fungerer det nemlig altid  ;)

Hilsen
Michael


Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på
Titel: Sv: Styr fyr via føler i vvb
Indlæg af: John Doe efter Maj 31, 2016, 14:37
...og så lige håbe på at vandet ikke selvcirkulerer  ;)

Selvcirkulation opstår som et resultat af at varmt vand er lettere end koldt vand, og derfor vil varmt vand stige op og koldt vand "falde ned".
Hvis VVB, fyr og radiatorer/gulvvarme ligge i samme plan vil selvcirkulation typisk ikke opstå, men hvis der er højdeforskel i anlægget vil fænomenet typisk opstå.

Det er derfor min anbefaling er 2- eller 3-vejs ventilen, så fungerer det nemlig altid  ;)

Hilsen
Michael


Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på

Jeg har flere radiatorer på 1. sal, så det var en god information. Lige nu sidder der en Heimeier RTL termostat (http://www.imi-hydronic.com/da/produkter-losninger/heimeier-thermostatic-control/gulvvarmeregulering/tradlos-styring/rtl/) lige under VVB. Så hvis jeg skal styre det, så må det vel være med en motorventil monteret.

Så kommer det store spørgsmål: Vil jeg kunne spare noget ved det her trick? Lige nu, med tidsstyring, ligger jeg på ca. 3 kg i døgnet...