Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: John Doe efter Maj 29, 2016, 21:52
-
Er det muligt at styre om fyret skal tænde eller slukke afhængig af temperaturen i vvb? Og jeg har set en føler inde på nbe-shop med 10 m ledning, er det den der skal bruges?
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-foler-ntc-10-00m.html
-
Hej,
Det korte svar er: Ja ;)
...og ja, du skal bruge f.eks. sådan en føler som du linker til.
Det du lige skal være opmærksom på er hvordan din VVB er "styret"
- Den kan blive opvarmet gennem en 2- eller 3-vejs motorventil
- Den kan blive opvarmet gennem en termostatventil
- Den kan blive opvarmet uden nogen form for regulering
Den første milighed kræver at du allerede har en temperaturføler i VVB'en.
Den anden mulighed er noget skidt i forbindelse med VVB-styring.
Den sidste mulighed kan give problemer med at VVB'en "tømmes" for varme når fyret ikke kører.
Du kan læse mere om VVB-drift her http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf (http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf)
Hilsen
Michael
Er det muligt at styre om fyret skal tænde eller slukke afhængig af temperaturen i vvb? Og jeg har set en føler inde på nbe-shop med 10 m ledning, er det den der skal bruges?
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-foler-ntc-10-00m.html
-
Jeg har mulighed nr. 2
Du skriver at det er noget skidt i forbindelse med VVB styring, er det fordi resten af huset bliver "styret" af varmen i vvb? Som det er nu, så er alle ratiatorer og gulvvarme lukket ned for sommeren. Så derfor er der ikke forbrug i huset udover vvb. Lige nu kører vi tidsstyring for at lave varmt vand, ikke andet.
Du skriver at man skal have en motorventil. Kan man - hvis du stadig mener at mulighed nr. 2 er noget skidt - ikke blot sætte en kuglehane på fremløb og tilbageløb og så få samme effekt?
-
Egentlig helt enig med michael, men mener nu også at 2'eren kan risikere at stjæle varmen i VVB.
-
Hvis du alligevel vil til at sætte kuglehaner på, så spar lidt arbejde, og sæt en motorventil, evt. Der hvor termostat er i dag, og montere en føler i VVB.
-
Hej,
Problemet med mulighed 2 er at termostatventilen stille og roligt lukker for gennemstrømningen i VVB'en i takt med at den bliver opvarmet, og det passer ikke så godt sammen med at fyret kun kører for at lave varmt vand.
Ved VVB-drift bør al den effekt der kan afsættes i VVB'en, afsættes der, altså fuld gennemstrømning mens der køres VVB-drift.
Som Sophus (hjemmeteori) helt korrekt påpeger kan varmen også trækkes ud af VVB'en ved mulighed 2 (termostatdrift).
Min anbefaling vil stadig være 2- eller 3-vejs motorventil hvis man vil køre VVB-drift.
Hilsen
Michael
Jeg har mulighed nr. 2
Du skriver at det er noget skidt i forbindelse med VVB styring, er det fordi resten af huset bliver "styret" af varmen i vvb? Som det er nu, så er alle ratiatorer og gulvvarme lukket ned for sommeren. Så derfor er der ikke forbrug i huset udover vvb. Lige nu kører vi tidsstyring for at lave varmt vand, ikke andet.
Du skriver at man skal have en motorventil. Kan man - hvis du stadig mener at mulighed nr. 2 er noget skidt - ikke blot sætte en kuglehane på fremløb og tilbageløb og så få samme effekt?
-
Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på
-
En motorventil, er det sådan en som på billedet her, under VVB? Og er det i tilfældet på billedet en 3-vejs?
(http://s33.postimg.org/foy0ou7y3/VVB.jpg) (http://postimg.org/image/foy0ou7y3/)
-
Ja det er en 3 vejs ventil
-
...og så lige håbe på at vandet ikke selvcirkulerer ;)
Selvcirkulation opstår som et resultat af at varmt vand er lettere end koldt vand, og derfor vil varmt vand stige op og koldt vand "falde ned".
Hvis VVB, fyr og radiatorer/gulvvarme ligge i samme plan vil selvcirkulation typisk ikke opstå, men hvis der er højdeforskel i anlægget vil fænomenet typisk opstå.
Det er derfor min anbefaling er 2- eller 3-vejs ventilen, så fungerer det nemlig altid ;)
Hilsen
Michael
Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på
-
...og så lige håbe på at vandet ikke selvcirkulerer ;)
Selvcirkulation opstår som et resultat af at varmt vand er lettere end koldt vand, og derfor vil varmt vand stige op og koldt vand "falde ned".
Hvis VVB, fyr og radiatorer/gulvvarme ligge i samme plan vil selvcirkulation typisk ikke opstå, men hvis der er højdeforskel i anlægget vil fænomenet typisk opstå.
Det er derfor min anbefaling er 2- eller 3-vejs ventilen, så fungerer det nemlig altid ;)
Hilsen
Michael
Man kunne nu godt nøjes med at bruge en føler i vvb /sommerdrift man skal bare ændre pumpe start og stop sættes lidt højere op i temp ville jeg mene ps retur ventilen skal være fuldt åben hvis man køre med sådan en på
Jeg har flere radiatorer på 1. sal, så det var en god information. Lige nu sidder der en Heimeier RTL termostat (http://www.imi-hydronic.com/da/produkter-losninger/heimeier-thermostatic-control/gulvvarmeregulering/tradlos-styring/rtl/) lige under VVB. Så hvis jeg skal styre det, så må det vel være med en motorventil monteret.
Så kommer det store spørgsmål: Vil jeg kunne spare noget ved det her trick? Lige nu, med tidsstyring, ligger jeg på ca. 3 kg i døgnet...