Hej
Har lidt problemer med en termostat/ventil. Den vil ikke lukke helt ned her i varmen. Det er sådan en danfoss living ting der er 1½ år gammel.
- Jeg har prøvet at sætte en anden termostat på, men resultatet er det samme
- stiften går fint frem og tilbage og kan manuelt trykkes helt ind så flowet standes.
- Ringen på billedet med tallene på, har jeg også forsøgt at dreje i alle mulige stillinger. Flowet ændrer sig, men ingen stilling hvor det helt stopper.
og inden der kommer forslag om at jeg bare kan stoppe pumpen, så står radiatoren i et meget varmt rum og jeg ønsker at bruge restvarmen på badeværelset i stedet for denne radiator.
Mvh Dennis
At stille på ringen hjælper dig ikke, det er blot en flowregulering. Prøv lige at skrue den yderste del af med en 10 nøgle, inden under sidder en lang "fjeder", den motionerer du lige lidt, og så vil jeg tro den slutter tæt efterfølgende.
Hej Dennis,
Ringen med tallene er kun til at
regulere det maksimale flow gennem ventilen, ikke til at lukke for den ;)
Prøv at sætte et originalt almindeligt termostathoved på ventilen og se om den så kan lukke.
Hvis den ikke kan, ja så må du skifte ventilen.
Hilsen
Michael
Citat fra: thode Dato Jun 02, 2016, 19:59
Hej
Har lidt problemer med en termostat/ventil. Den vil ikke lukke helt ned her i varmen. Det er sådan en danfoss living ting der er 1½ år gammel.
- Jeg har prøvet at sætte en anden termostat på, men resultatet er det samme
- stiften går fint frem og tilbage og kan manuelt trykkes helt ind så flowet standes.
- Ringen på billedet med tallene på, har jeg også forsøgt at dreje i alle mulige stillinger. Flowet ændrer sig, men ingen stilling hvor det helt stopper.
og inden der kommer forslag om at jeg bare kan stoppe pumpen, så står radiatoren i et meget varmt rum og jeg ønsker at bruge restvarmen på badeværelset i stedet for denne radiator.
Mvh Dennis
Citat fra: Ole S Dato Jun 02, 2016, 20:50
At stille på ringen hjælper dig ikke, det er blot en flowregulering. Prøv lige at skrue den yderste del af med en 10 nøgle, inden under sidder en lang "fjeder", den motionerer du lige lidt, og så vil jeg tro den slutter tæt efterfølgende.
Er det den brune ring på det nye billede du mener? Hvis jeg trykker på den fiser vandet ud?
Citat fra: MHES Dato Jun 03, 2016, 05:36
Hej Dennis,
Ringen med tallene er kun til at regulere det maksimale flow gennem ventilen, ikke til at lukke for den ;)
Prøv at sætte et originalt almindeligt termostathoved på ventilen og se om den så kan lukke.
Hvis den ikke kan, ja så må du skifte ventilen.
Hilsen
Michael
Har allerede forsøgt med en gammel termostat, men med samme resultat.
Frygtede godt lidt at skulle have vandet af igen :-( Ventilen er ellers hun 1½ år gammel :-(
Ja det er den brune ring den er fjederpåvirket, og ja der kommer vand ud, hvis det ikke hjælper at motionere den, og din stift kører fint. Så er der ikke andet for end at skifte ventilen, den er sikkert defekt eller der sidder skidt i den.
Det må blive en ny ventil, desværre
Men det må vente til vandet en dag vandet alligevel skal af. Orker ikke at tage det af bare for denne
Tak for svar