Stokerforum
Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: cnjprivat efter Jul 20, 2016, 07:43
-
Hej,
Isolering af væge og gulv i depot.
Jeg skal til at bygge et isoleret depot i en tør lukket og let isoleret ældre staldbygning, til opbevaring af diverse hobbyartikler, barnevogne, børnesenge, børnetøj, jagttøj mm.
Rummet bliver ca. 50 kvm. og vi regner med at der skal være en minimums temperatur på ca. 12 - 13 grader.
I den forbindelse har jeg tre spørgsmål:
01.
Jeg ønsker at finde ud af hvor meget flamingo, der bør smides i gulvet. Kan 100mm gøre det eller hvad skal der 150mm til? Vi planlægger i første omgang at sætte en radiator eller to op i rummet, som tilsluttes pillefyret.
Vi regner dog også med at støbe slanger i gulvet til gulvvarme, således at muligheden for at tilslutte gulvvarme slangerne er der på et senere tidspunkt.
02.
Skillevæggene i depotet vil blive bygget op træ og beklædt med krydsfinerplader vi har krejlet os til. Hvor meget isolering bør vi smide i disse vægge? 9,5 cm? eller 14,5 cm?
03.
Nogen der har en ide til hvor vi kan få fat i en billig dobbeltdør til rummet?
Håber I kan hjælpe med svar :)
På forhånd tak.
MVH Claus
(https://s32.postimg.org/bp0pry4ap/20160720_082527.jpg) (https://postimg.org/image/bp0pry4ap/)
(https://s32.postimg.org/ciay86shd/20160720_082542.jpg) (https://postimg.org/image/ciay86shd/)
(https://s31.postimg.org/cgdzudxrr/20160720_082908.jpg) (https://postimg.org/image/cgdzudxrr/)
-
Overordnet, jo mere isolering jo billigere at opvarme, selvfølgelig alt med måde.
1. Jeg ville nok smide 2x100 mm i gulvet, hvis du påtænker at bruge gulvarme engang. Selvfølgelig forudsat at det er muligt at grave så dybt.
2. Det er jo inde i en bygning i forvejen, tror ikke der vil være den store forskel.
3 Billig dør finder du på dba, gg eller div nedbrydnings firmaer.
Hvorfor dog begynde at bakse med radiatorer, slut dog det gulvvarme til med det samme. Det kan jo bare tilsluttes som en radiator, med en retur ventil, koster under 500 kr.
-
Hej Ole,
Du har sådan set ret med hensyn til gulvvarmen og tilslutning. :)
Jeg ender nok "bare" med at smide 95 mm. i vægen.
MVH Claus
-
Ang. Dør.
Hvad med at lave en bred skydedør lige som du har til rummet ved siden af, det kan jo laves af det krydsfiner du har.
-
Varme vil op, og kulde vil ned dog har jeg selv 400mm leca og 150mm flamingo under betonen.
95mm er ikke alverden som vægge mod en kold hal, men med krydsfiner på begge sider så hjælper det. Det var måske en ide at smide en gipsplade på den varme side.
Ligesom Ole, ville jeg også gøre brug af gulvvarmen med det samme.
Lidt for sent med dobbeltdøren, vi har lige fået 2 nye i vores sportshal, men de gamle er desværre røget ud. :'(
-
Ang. Dør.
Hvad med at lave en bred skydedør lige som du har til rummet ved siden af, det kan jo laves af det krydsfiner du har.
En skydedør er dejlig, men den er næsten umulig at få tæt, når nu rummet udenfor er vinterkoldt.
-
Ang. dør, så prøv at byde på en klimadør fx her http://www.campenauktioner.dk/
HUSK at der altid kommer salær og moms oveni dit bud.
-
Med hensyn til gulv, ville jeg i dag nok som minimum bruge 200 mm flamingo.
Har selv 125 mm i mit badeværelses gulv med gulvvarme, som jeg fik lavet samtidig med at det gamle stokerfyr blev installeret i år 2000.
Det blev en iskold badeværelse i sommer perioden, meget koldere end omgivelserne, hvis der ikke blev fyret.
Nu har jeg jo så en intelligent pillefyr, samt solvarme gør også lidt til at det ikke registreres :)