Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cch efter Sep 28, 2016, 07:33

Titel: Tænde fyr på ekstern kontakt / gulvkreds
Indlæg af: cch efter Sep 28, 2016, 07:33
Hej. Er nu snart klar til at sætte mit Scotte fyr i drift. Har tænkt på at lade fyret stoppe og starte, når husets gulvkredse kalder på varme. Min Danfoss styring tænder og slukker gulvkredsens cirkulationspumpe, alt efter om der kaldes på varme. Her burde jeg jo kunne bruge de 220 V. til pumpen til at trække et relæ, der kortslutter "Ekstern kontakt" i styringen, så fyret starter, når gulvkredsen kalder på varme, og cirkulationspumpen starter ? Men jeg skal bruge et relæ, har i et bud på hvor jeg kan købe et henne, og hvilken type?
Jeg går ud fra at når VVB kalder på varme, så overstyrer denne funktion, selvom gulvkredsen ikke kalder på varme?
På forhånd tak
Titel: Sv: Tænde fyr på ekstern kontakt / gulvkreds
Indlæg af: kirkholt efter Sep 28, 2016, 07:52
Hej. Er nu snart klar til at sætte mit Scotte fyr i drift. Har tænkt på at lade fyret stoppe og starte, når husets gulvkredse kalder på varme. Min Danfoss styring tænder og slukker gulvkredsens cirkulationspumpe, alt efter om der kaldes på varme. Her burde jeg jo kunne bruge de 220 V. til pumpen til at trække et relæ, der kortslutter "Ekstern kontakt" i styringen, så fyret starter, når gulvkredsen kalder på varme, og cirkulationspumpen starter ? Men jeg skal bruge et relæ, har i et bud på hvor jeg kan købe et henne, og hvilken type?
Et hvert relæ der kan aktiveres af 220V kan bruges. På grund af spændingen bor det nok kunne indbygges. Det kan f.eks være 230V udgaven af dette:
https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/relae-ac-1pol?search_id=2675744 (https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/relae-ac-1pol?search_id=2675744)

Jeg går ud fra at når VVB kalder på varme, så overstyrer denne funktion, selvom gulvkredsen ikke kalder på varme?
Ja, det kan dog afhænge hvilken version din styring er?


mvh

Ole Kirkholt
Titel: Sv: Tænde fyr på ekstern kontakt / gulvkreds
Indlæg af: T-mek efter Sep 28, 2016, 07:53
Hej. Er nu snart klar til at sætte mit Scotte fyr i drift. Har tænkt på at lade fyret stoppe og starte, når husets gulvkredse kalder på varme. Min Danfoss styring tænder og slukker gulvkredsens cirkulationspumpe, alt efter om der kaldes på varme. Her burde jeg jo kunne bruge de 220 V. til pumpen til at trække et relæ, der kortslutter "Ekstern kontakt" i styringen, så fyret starter, når gulvkredsen kalder på varme, og cirkulationspumpen starter ? Men jeg skal bruge et relæ, har i et bud på hvor jeg kan købe et henne, og hvilken type?
Jeg går ud fra at når VVB kalder på varme, så overstyrer denne funktion, selvom gulvkredsen ikke kalder på varme?
På forhånd tak

Hej

Prøv at kig i Danfoss styringen om ikke den har 2 relæ udgange, det er der mange af dem der har.
Titel: Sv: Tænde fyr på ekstern kontakt / gulvkreds
Indlæg af: cch efter Sep 28, 2016, 15:28
Jeg tjekker først min Danfoss styring, kunne være fint, hvis der var en relæ udgang på den :-) Ellers må jeg bruge et relæ i stedet.