Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cch efter Okt 05, 2016, 18:26

Titel: Hjælp til at forbinde 3vejs ventil og vejrkompenseringsventil i ver. 10 styring
Indlæg af: cch efter Okt 05, 2016, 18:26
Hej alle. Jeg er ved at forbinde en 3 vejs motorventil til VVB priotering, det er den originale fra NBE. der står i monteringsanvisningen at L + N skal tilsluttes 220 Volt og at blå ledning kan monteres i L7-L10, hvor i styringen kan jeg trække 220 V til L ? N ?
Jeg har ligeledes købt en vejrkompenseringsventil fra NBE, der står endvidere at sort ( N) til hvor ?  Hvid = OFF L5 - L10 og Rød = ON til L5-L10 det forvirre mig noget?
hvordan kobler jeg den til en version 10 styring?
Håber i kan hjælpe, troede ikke det var så bøvlet, men sætter en ære i at glassikringen gerne skulle overleve første opstart :-)
På forhånd tak
Titel: Sv: Hjælp til at forbinde 3vejs ventil og vejrkompenseringsventil i ver. 10 styring
Indlæg af: michael f efter Okt 05, 2016, 18:53
Hej alle. Jeg er ved at forbinde en 3 vejs motorventil til VVB priotering, det er den originale fra NBE. der står i monteringsanvisningen at L + N skal tilsluttes 220 Volt og at blå ledning kan monteres i L7-L10, hvor i styringen kan jeg trække 220 V til L ? N ?
Jeg har ligeledes købt en vejrkompenseringsventil fra NBE, der står endvidere at sort ( N) til hvor ?  Hvid = OFF L5 - L10 og Rød = ON til L5-L10 det forvirre mig noget?
hvordan kobler jeg den til en version 10 styring?
Håber i kan hjælpe, troede ikke det var så bøvlet, men sætter en ære i at glassikringen gerne skulle overleve første opstart :-)
På forhånd tak

Motorventil :http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf (http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf)
 blå skal til en udgang ( udgang L )
brun skal til fase ( ledning ind i styringen kan bruges )
sort skal til nul ( ledning ind i styringen kan bruges )

Vejrkompenseringsventil : http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-vejr-kompensering-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Sort til nul
hvid til en udgang ( udgang L (lukke) )
rød til en udgang ( udgang L ( åbne ))
Titel: Sv: Hjælp til at forbinde 3vejs ventil og vejrkompenseringsventil i ver. 10 styring
Indlæg af: cch efter Okt 05, 2016, 19:06
Hej Michael, tak for en præcist svar, jeg er nu kommet meget videre :-) Mange tak.
Glæder mig ti på søndag, hvor hele anlægget bliver sat under tryk... og forhåbentligt ingen springvand, og dernæst sat strøm til. kan næsten ikke vente :-)
Hilsen Claus