Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Da9el efter Okt 06, 2016, 18:08

Titel: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Da9el efter Okt 06, 2016, 18:08
hej har den del problemer med der samler sig luft i min 2 vejs shunt ventil
har prøvet og ændre mit rør set op nogle gange nu men har stadig det samme problem
har også prøvet og skifte min 2 vejs ud
den køre fint noget tid og så begynder den og svinge meget så kan men tage hovet af shuntventilen og høre luften suser rundt så køre det fint i noget tid igen men samler sig samme sted igen 
så nu vil jeg høre om jeg ville kunne bruge denne type 3 vejs shunt og om der kunne være en der ville tegne mig en skitse af hvordan jeg montere den mest optimalt



https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Kedler-Fyr-Oliefyr-varianter--Esbe-kompakt-3-vejs-shuntventil-1-671399.html?gclid=CK-IwfrSxs8CFQYq0wodjLYCCw




(https://s13.postimg.org/mz18x7kw3/fyr.jpg) (https://postimg.org/image/mz18x7kw3/)
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: michael f efter Okt 06, 2016, 19:03
Har du en udlufter øverst ( oven over det vi kan se på dit foto ) ?
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Hjemme teori efter Okt 06, 2016, 19:15
Min kommentar er at der skal ikke samle sig luft nogen steder, når systemet er luftet ud, derfor er michaels spørgsmål rigtig relevant.

Der efter tænker jeg at luften ikke skal samle sig der hvor du beskriver (luften søger jo op ad, mod pumpen)

Skulle der derfor mod forventning, pga forkert monteret udlufter eller en overtryksventil der suger luft (normalt kun ved lavt tryk eller hvis man har åben ekspansion med lav løfte højde). Burde luften køre ud i systemet af det vandrette rør. Så kun hvis det vandrette rør længere henne går nedad burde der være luft i shunten.

Hvis noget af dette er korrekt skal udlufter monteres/flyttes til enden af det vandrette rør og monteres på et lodret rør, gerne mere end 10cmlangt, så det kan nå at samle en boble inden den løber videre i systemet.

Og den viste shunt tror jeg ikke på er bedre end den du har. Skulle du skifte til en 3vejs, ville jeg vælge en TVM.
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Da9el efter Okt 06, 2016, 20:41
ja udlufteren sider pt over pumpen har lige været ude og lukke den lille skrue i toppen af den
(https://s13.postimg.org/6rpt9dy4j/043_FD528_7_B41_4_A62_857_C_73_F622_B0_A5_D7.jpg) (https://postimg.org/image/6rpt9dy4j/)
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Hjemme teori efter Okt 06, 2016, 21:24
Hvor sidder din overtryksventil?
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: michael f efter Okt 07, 2016, 05:52
ja udlufteren sider pt over pumpen har lige været ude og lukke den lille skrue i toppen af den
(https://s13.postimg.org/6rpt9dy4j/043_FD528_7_B41_4_A62_857_C_73_F622_B0_A5_D7.jpg) (https://postimg.org/image/6rpt9dy4j/)

Fint at du har lukket den.
Hvor stort tryk har du i systemet ?
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Da9el efter Okt 07, 2016, 05:58
Den sider på fremløbet der er et t stykke der køre hen til explansonsbeholderen og den anden vej ind til huset kan ikke lige huske hvormeget tryk men den står lige oppe i det grønne fest
(https://s14.postimg.org/fa9vkeexp/IMG_0150.jpg) (https://postimg.org/image/fa9vkeexp/)
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: michael f efter Okt 07, 2016, 07:13
Den sider på fremløbet der er et t stykke der køre hen til explansonsbeholderen og den anden vej ind til huset kan ikke lige huske hvormeget tryk men den står lige oppe i det grønne fest
(https://s14.postimg.org/fa9vkeexp/IMG_0150.jpg) (https://postimg.org/image/fa9vkeexp/)

Principielt bør alle autoudluftere lukkes når der er luftet ud.
Når de er lige før pumpen på sugesiden, så kan der suges luft ind.
En løsning kan være at hæve trykket.
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Da9el efter Okt 07, 2016, 07:29
Okay mener jeg køre med 2 bar på nu
Titel: Sv: fra 2 vejs til 3 vejs shunt
Indlæg af: Hjemme teori efter Okt 07, 2016, 09:50
Der er sikkert en hel masse kloge herinde der ved præcist hvad man må og ikke.

Dog er det min overbevisning af sikkerhedsventilen, skal sidde umiddelbart efter kedlen - Hvilket man så kan diskutere om den gør hos dig når der er en pumpe og en 1-1½meter rør imellem.
Det man så nok ikke kan diskutere er at den vist skal være u-afspærrelig fra kedlen. Og som jeg ser det har du en hane på det vandrette rør og den går altså ikke.