Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jheltzen efter Okt 08, 2016, 20:13
-
Hej har en Scotte V6 styring der er koblet op til en PC med Stokerkontrol V3.5
Jeg har hentet vejrdata i over 24 timer via internettet, men kan ikke få vejrkompenceringen til at regulere min urstyring.
Jeg har både forsøgt at benytte ur-styringen i stokerkontrol (der hvor man kan lave natsænkning osv) og jeg har forsøgt at benytte ur-styringen direkte på Scotte syringen.
Kan det passe man ikke kan bruge den udetemp stokerkontrol henter til at styre vejrkompenceringen med?
Pt har jeg sat det således op:
kl. 5:00 - 3 timers drift
kl. 11:00 - 3 timers drift
kl. 17:00 - 3 timers drift
kl. 23:00 - 3 timers drift
Vejrkompenceringen står fra 25% ved varmeste udetemperatur til 300% ved koldeste hvilket skulle give 100% drift.
Håber nogle kan hjælpe, mvh. Jesper
-
Har du et link til fyret ?
-
Jeg er helt ny med dette type fyr, men det tror jeg ikke jeg har. Fyret er hvertfald ikke på StokerCloud.
Hvis alle fyr med Stokerkontrol har et link så ved jeg hvertfald ikke hvordan jeg får det frem.
-
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/fa-pillefyret-pa-nettet/
-
Så kom mit fyr på nettet.
http://stokercloud.dk/dev/jhe.html
Håber i kan hjælpe.
-
Jeg kan ikke se urstyringstiderne er indstillet i selve styringen, så måske du har indstillet dem på PCen.
Prøv at indstille dem på styringen,
og så giv lidt tid til at den kan samle data fra nettet.
Pt. er fyret slukket, så giv lige en besked når der er tændt igen :)
-
Så er fyret tændt igen og har ændret urstyringen til at være på fyret.
-
Så er fyret tændt igen og har ændret urstyringen til at være på fyret.
Fino, så skal pc og styring bare forblive tændt så den kan samle data :)
Link til manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/scotte-plus-version-6.34.pdf
Bemærk at der på side 6 står at "TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE"
-
Syntes stadig ikke at vejrkompensering slår ind og regulere på min udstyring.
Skal lige forstå konceptet 100%
Når jeg i vejrkompensering fx. har skrevet
18 grader 25%
12 grader 100%
6 grader 200%
Hvis temperatuern fx liger på 9-10 grader som pt. vil urstyringen så blive reguleret med ca. 150% eller tager den det tal der er tættest på i det her tilfælde 12 grader og regulere med 100% (dvs. den ikke regulere)?
-
Syntes stadig ikke at vejrkompensering slår ind og regulere på min udstyring.
Skal lige forstå konceptet 100%
Når jeg i vejrkompensering fx. har skrevet
18 grader 25%
12 grader 100%
6 grader 200%
Hvis temperatuern fx liger på 9-10 grader som pt. vil urstyringen så blive reguleret med ca. 150% eller tager den det tal der er tættest på i det her tilfælde 12 grader og regulere med 100% (dvs. den ikke regulere)?
Vejrkompenseringen laver en graf/kurve mellem de temperatur punkter der er,
og ud fra den graf/kurve beregnes tillæget/fradraget i køretiden.
-
Super.
Så kan jeg ikke forstå den ikke snart begynder at regulere på min udstyring.
Kan det være fordi jeg både henter udetemperatur fra vejrstation og via stokercloud?
Når jeg går ind på stokercloud står der blot gns. temp 0 grader. under fyret.