Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Johnny71 efter Okt 11, 2016, 19:03
-
Hej
Mit woody fyr går tit ud og kommer altid med fejlen Ingen ild eller brændsel, der er kommet piller ned og der er ikke støv på sender.
Hvad kan gøre, for at det ikke sker?
-
Hej
Mit woody fyr går tit ud og kommer altid med fejlen Ingen ild eller brændsel, der er kommet piller ned og der er ikke støv på sender.
Hvad kan gøre, for at det ikke sker?
Flere piller :)
Hvilken styring har du ?
Er styringen på StokerCloud ?
-
Hej
Mit woody fyr går tit ud og kommer altid med fejlen Ingen ild eller brændsel, der er kommet piller ned og der er ikke støv på sender.
Hvad kan gøre, for at det ikke sker?
Har du fornylig lavet en 6 min afvejning af piller og kontroleret/justeret flammen ved 10,50 og 100% ydelse , hvis ikke , skal du nok starte der .
-
Standart styring, og må jo prøve justering flammen, hvordan gøres det og ydelse Hvordan?
-
Standart styring hjælper ikke så meget, der er flere modeller.
Hvis du tager strømmen fra styring, så skriver den version kortvarig i display når du slutter den til igen, f.eks. V4.xx, V6.xx V7.xx eller V10.xx.
Er styringen på Stokercloud, så du kan styre den fra internettet?
Hvor bor du i landet, der kan jo være en nabo tæt på som vil vende forbi og give nogle fif.
Ellers, så starter du med en 6 minutters afvejning, gerne 3 i træk og gennemsnit, og taster det ind i autoberegning.
Så låser du brænderen til 100% og justerer flammen så den er perfekt, derefter ved 50% og til sidst ved 10% og kan du ikke holde liv i flammen der, så skal du hæve ydelse ved 10% effekt.
Husk at vente 10 minutter i mellem du ser til flammen og det er når du åbner til den, ikke 2 sekunder efter, du skal vurdere den.
-
Det er v7 og hvor gør jeg alt det der?
-
Det er v7 og hvor gør jeg alt det der?
Kig i manualen side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
StokerCloud kig her http://www.nbe.dk/sadan-kommer-du-online-pa-stokercloud/
-
Det er v7 og hvor gør jeg alt det der?
Se i din manual :-)
Mere udførlig vejledning og en masse god info findes desuden her: http://www.mhes.dk
-
Det er v7 og hvor gør jeg alt det der?
Vi tager en ting af gangen , først stopper du fyret , når det er slukket tager du smelte røret af på sneglen og hænger en pose under , så går du i meny 05 SNEGL og vælger Afvejning , 360 sek og siger ok til det , og sneglen starter nu og køre 360 sek , når tiden er gået og sneglen er stoppet , gør du det en gang mere og tager gennemsnittet af de 2 vejningen , den vægt du får sætter du i SNEGL YDELSE 6 MIN , så starter du fyret igen og ser om det har hjulpet , hvis ikke skal der måske se på min ydelsen eller luften ved 10,50 og 100% ydelse , men prøv det andet først
-
Jeg havde et tilsvarende problem.
Min løsning har en kraftig nedjustering af blæser, der kom alt for meget luft ind til at have en ordenlig forbrænding.
Nu kender jeg ikke din styring (her selv en version 10.xx) og skulle også nedjustere blæser ved tænding (for ikke at blæse inden ud)
-
I forhold til fejlen: Ingen ild eller brændsel, hvor mange lux skriver den under drift?
-
Og har den haft normal drift før fejlen?
-
Lux?
Og ja normal drift inden
-
Lux?
Og ja normal drift inden
Er styringen på StokerCloud ?
-
Nej
-
Nej
Det ville være fint om du fik den på StokerCloud.
Så er det meget nemmere at hjælpe dig :)