Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: lars727 efter Okt 13, 2016, 16:49
-
Hejsa
Min styring driller mig. Det er en 16 kw brænder monteret. Når jeg vælger 16 kw brænder i menuen står autoberegningen til 1200 g. Det vil jeg ændre til det jeg har afvejet, som er 675 g. Men så kan jeg se når jeg går tilbage til startskærmen, at kw ikke stemmer overens med det antal procent den yder. Det ser ud som den ændrer den til en 10 kw brænder af sig selv. Det et noget den er begyndt på efter fyret er startet op efter sommeren.
Mvh. Lars
-
Hejsa
Min styring driller mig. Det er en 16 kw brænder monteret. Når jeg vælger 16 kw brænder i menuen står autoberegningen til 1200 g. Det vil jeg ændre til det jeg har afvejet, som er 675 g. Men så kan jeg se når jeg går tilbage til startskærmen, at kw ikke stemmer overens med det antal procent den yder. Det ser ud som den ændrer den til en 10 kw brænder af sig selv. Det et noget den er begyndt på efter fyret er startet op efter sommeren.
Mvh. Lars
Hej Lars
Det er muligt jeg misforstår dit spørgsmål, ihverfald ser jeg ingen problemer. Men max. effekten er sat til 16kw. Og når jeg ser i dine kurver, så viser den 16 kw. ved 100% effekt. Det er ihvertfald helt normalt, så jeg vil mene alt er godt. :)
Mvh. Jens
-
(https://s15.postimg.org/n6l133uw7/20161013_185917.jpg) (https://postimg.org/image/n6l133uw7/)
-
Burde den ikke yde omkring 10.7 kW ved de 67%
-
Det er fordi du har autoberegning slået fra.
Sæt den på slået til, så er problemet løst :)
Den må gerne vedblive på slået til, også når du vejer af.
-
Ja det hjalp jo en hel del. :) tak for hjælpen.