Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: k-andersen efter Okt 13, 2016, 17:44

Titel: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 13, 2016, 17:44
hej jeg har tidligere kørt med woody 16kw, tasso b3 kedel og 4.99 styring. nu køre jeg med en opop, woody 16kw og en 6.79 styring. har gulvvarme i hele huset 230kvm og det hele køre på arkumoleringstank. anlæget køre meget på 10% drift og sjældent over 50%. men syntes ikke det brænder som det skal køre med et skorstenstræk på 1 og autoberegning. alle tre blæser trin er skruget ned på 8% da jeg syntes at det ellers brænder for magert. men der kommer et semi hårdt lag på risten inde i brænderen. er lidt rådvild da jeg havde 100% styr på 4,99 men 6,79 og den anden kedel driller mig en del nu syntes jeg

Håber i kan hjælpe mig lidt selv om jeg godt ved det er en gammel styring

(https://s11.postimg.org/6p5ubk5hr/DSC_0027.jpg) (https://postimg.org/image/6p5ubk5hr/)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 13, 2016, 17:55
hej jeg har tidligere kørt med woody 16kw, tasso b3 kedel og 4.99 styring. nu køre jeg med en opop, woody 16kw og en 6.79 styring. har gulvvarme i hele huset 230kvm og det hele køre på arkumoleringstank. anlæget køre meget på 10% drift og sjældent over 50%. men syntes ikke det brænder som det skal køre med et skorstenstræk på 1 og autoberegning. alle tre blæser trin er skruget ned på 8% da jeg syntes at det ellers brænder for magert. men der kommer et semi hårdt lag på risten inde i brænderen. er lidt rådvild da jeg havde 100% styr på 4,99 men 6,79 og den anden kedel driller mig en del nu syntes jeg

Håber i kan hjælpe mig lidt selv om jeg godt ved det er en gammel styring

(https://s11.postimg.org/6p5ubk5hr/DSC_0027.jpg) (https://postimg.org/image/6p5ubk5hr/)

Sæt tal til styring ind fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Følg så guiden side 13 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/woody-version-6-60-okt-tryk-version.pdf
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 13, 2016, 18:24
tak prøver lige det første link. andet link kender jeg og er det jeg også tidligere har justeret efter. men uden det helt gode resultat syntes jeg.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 13, 2016, 19:22
med de blæser tal 20-28-38 brænder den jo slet ikke pillerne. ved ikke hvor der er brug for så meget luft. men snegl giver jo ikke andet end 920g pr 6min
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: ½mylund efter Okt 13, 2016, 19:33
Hej
Du skal lige vide hvilken blæser du har

Du har sikkert den gamle model

se her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdf

½mylund

Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 13, 2016, 21:18
Det er en Ecofit 108.  men syntes at lige gyldig hvad jeg gør brænder den for magert og eller meget dovent i 10% er lidt svært at vurdere har sku snart prøvet en del. og 50-100% brænder den meget magert med mindre den bliver skruet langt ned i blæser hastighed. og har nu fundet ud af at satandart for den blæser er 5-10-15
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: ½mylund efter Okt 13, 2016, 21:32
hej

Jeg vil sætter skorstenstræk op 2-5
lås i 10 % - 50 % osv.
husk at sætter blæser rens ned til ecofit blæser tal ca. høj blæsertal x 1.5

Har du trækstabilsator ? hvis ikke sættes tallet mellem 3-10


½mylund
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: Paw efter Okt 13, 2016, 21:44
Det er en Ecofit 108.  men syntes at lige gyldig hvad jeg gør brænder den for magert og eller meget dovent i 10% er lidt svært at vurdere har sku snart prøvet en del. og 50-100% brænder den meget magert med mindre den bliver skruet langt ned i blæser hastighed. og har nu fundet ud af at satandart for den blæser er 5-10-15

Prøv lige at skifte din kondensator til blæseren.
Min gjorde præcis som din, men efter kondensator blev skiftet kørerden fint igen
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 14, 2016, 20:52
Paw
min kondensator er i orden. næsten lige skiftet.

1/2 mylund

jeg køre med trækstabilisator!

ved ikke hvad blæser rens på ecofit skal være ? og forstår ikke helt det du skriver med blæser rens...... beklager

og hvad med p-led og l-led kan heller ikke rigtig finde noget på det der virker. lige nu køre jeg med P 1,2 og L 0,10 og Efekt/minimum på 10. og som sagt kommer min styring ikke over 50% drift på noget tidspunkt og er sat til 100% som max

På forhånd tak
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 14, 2016, 20:53
Er autoberegning på JA ?
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 14, 2016, 22:10
ja det er den.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 14, 2016, 22:19
Hvilke tal i din styring er forskellig fra tal i skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.75-bs1016.pdf
Se bort fra pilleafvejning  :)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 15, 2016, 08:13
michael f

husk jeg køre med arkumoleringstank med integret varmtvands beholder.
og skriver de paremetere der er forskelige fra skemaet

Tempratur
Kedel temp er sat til 50grader.  når styringen viser 60 grader er kedlen i virkeligheden 72grader
pumpe start 46grader
pumpe stop 60grader

Eltænding
43s
60s
90%
18%
12%
23%
10m
Dettet er ikke tal jeg har ændret i.

autoberegning
910g
ja
nej
2
6,47%
36,9%
16kw
10%
100%
nej
100%
her har jeg heller ikke rettet i noget

Rensning
10m
5s
25%

Blæser
6%
9%
12%
Vis jeg taster de blæser tal ind fra skemaet blæser det så voldsomt at pillerne bliber blæst ud af hærden når de er halvt brænd ud og flammen er sindsyg hidsig. så galt at det blæser flammen ud ved 10% drift.

Håber du kan hjælpe mig. på forhånd tak.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 15, 2016, 08:50
Blæsertal skal tilpasset dine forhold.
Tal fra skema er et udgangspunkt før justering.

Noget tyder på at du først skal finde årsagen til at du har en fejlvisning i temperaturen.
Når den måler rigtig, så passer indstillingerne måske  :)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 15, 2016, 11:53
michael f

styringen kender jo ikke den faktiske temperatur, er kun mig der kan se den på et analog ur der går ind i det øverste rør ud af kedlen. og styringens måler sider uden på det samme rør (isolering uden om føleren). men det burde jo ikke have noget at sige i min verden da styringen da bare vil køre efter de indput den får. den kan jo ikke se at jeg kan se en anden temperatur. og så undre det mig bare at efter jeg har fået en nyere styring (gammel 4.99) (ny 6,79) går styringen ikke over 50% drift og køre hovedsageligt mellem 10 og 25% drift hvor den gamle sørgede for at få banket temperaturen op i en fart 100% drift og der efter gik ned og kørte i lav last.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 15, 2016, 12:16
Prøv lige at liste alle dine tal i styringen. :)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 15, 2016, 13:02
Temperatur:
50c
10c
5c
off
10c
46c
60c
1,0c
1m
Magasin:
56
nej
30
80
off
eltænding:
43s
60s
90%
18%
12%
23%
10m
5
0:16
5
nej
autoberegning:
910g
ja
nej
2
6,47%
36,9%
16kw
10%
100%
nej
100%
urstyring:
Er ikke aktiv!
urstyring vvb:
off
off
off
off
rensning:
10m
5s
25%
iltstyring:
nej
0
PI regulering:
2,5
0.50
10%
Blæser:
8%
9%
12%
Temperatur alarm:
70
30
Tilbehør:
10l
l5 no
off
off
off
Manuel styring:
Nej til alle
Temperaturfølere:
t1 54,1 ptc
n/a
n/a
t4 55,3 ptc
n/a
t7 32,5 ptc

Det burde være det hele som det står nu. :)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 15, 2016, 13:23
Styringen bruger den temperatur den måler i føleren til at tilpasse effekten.
Når der måles forkert temperatur, tilpasses effekten den forkerte temperatur.
Når du kun har en kedeltemperatur på 50 gr, så vil du ofte ligge i det lave effekt område.
Når du får slagge på herden, så er det tilpasning af luft der skal til for at løse det problem.

Følg guiden side 13 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/woody-version-6-60-okt-tryk-version.pdf
og brug gerne ½ time på 10%  og på 50% og på 100% indstillingen.
Når du kigger ned på flammen, har du ikke 2 sek, men kun 1 sek  :)
Derefter er der tilført friskluft gennem lugen.
Det må ikke ryge i fyrboksen, men det skal være tæt på.

Din I faktor kunne måske være lavere for en hurtigere tilpasning af effekten.  :)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 15, 2016, 13:41
jeg takker mange gange for svaret. nu er der ting der giver lidt mere mening. så det ville være en fordel at få en NTC føler til kedel temp der kan gå ind i det rør i siden af kedlen lige som overkog sikringen? eller hvordan gør man for at få den rette visning?
og prøver at reducere min I faktor til 0,25 som den gamle styring havde som standart.
ellers var der ikke noget der så forkert ud ?
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 15, 2016, 13:59
jeg takker mange gange for svaret. nu er der ting der giver lidt mere mening. så det ville være en fordel at få en NTC føler til kedel temp der kan gå ind i det rør i siden af kedlen lige som overkog sikringen? eller hvordan gør man for at få den rette visning?
og prøver at reducere min I faktor til 0,25 som den gamle styring havde som standart.
ellers var der ikke noget der så forkert ud ?

Der er ikke noget der er "forkert", hvis det fungere rigtigt   O0
Kedel føleren kan måske sættes ind i dyklommen inden overkog sikrings føler skubbes ind.
Fint med ændring af i faktor.
Se på kurveforløbet om der skal justeres mere  :)
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 15, 2016, 14:23
hæ hæ nej det ved jeg godt  ;) og havde også 110% styr på at justere 4,99 med en tasso b3 kedel for an ;D
har ikke mulighed for at kigge på nogen kurver da jeg ikke har pc tilslutning  ;)
nu har jeg sat kedeel temp ind i dykrøret midlertidigt. og nu er der kun 6 graders forskel på aktuel og den målte i stedet for knap 11 før. det må da være bedre om ikke andet? og har hævet temp til 70 som foreskrevet og rettet pumpe start og stop ind efter det. men hvor for står der en lig i standart i indstillingerne at pumpen skal stoppe ved 50 grader når styringer er sat til 70 grader+10 ?
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 15, 2016, 15:00
hæ hæ nej det ved jeg godt  ;) og havde også 110% styr på at justere 4,99 med en tasso b3 kedel for an ;D
har ikke mulighed for at kigge på nogen kurver da jeg ikke har pc tilslutning  ;)
nu har jeg sat kedeel temp ind i dykrøret midlertidigt. og nu er der kun 6 graders forskel på aktuel og den målte i stedet for knap 11 før. det må da være bedre om ikke andet? og har hævet temp til 70 som foreskrevet og rettet pumpe start og stop ind efter det. men hvor for står der en lig i standart i indstillingerne at pumpen skal stoppe ved 50 grader når styringer er sat til 70 grader+10 ?

Kedeltemperaturen skal tilpasses, så f.eks. røgtemperatur er tilpas.
Derfor er der forskel på hvilken kedeltemperatur man har brug for.
Pumpe stop er f.eks. afhængig  af udstyr, som f.eks. hvilken ventil man har på varmt vands beholderen.
Har man ikke 2 eller 3 vejsventil, så skal pumpen stoppe ved en temperatur der er højere end ønsket temperatur i vvb.
Ellers kan man tømme vvb for varme, inden pumpen stopper.
Med 2/3 vejsventil kan den fint være lavere, for at hente mest muligt restvarme ud af kedlen.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: ½mylund efter Okt 15, 2016, 18:22
Paw
min kondensator er i orden. næsten lige skiftet.

1/2 mylund

jeg køre med trækstabilisator!

ved ikke hvad blæser rens på ecofit skal være ? og forstår ikke helt det du skriver med blæser rens...... beklager

og hvad med p-led og l-led kan heller ikke rigtig finde noget på det der virker. lige nu køre jeg med P 1,2 og L 0,10 og Efekt/minimum på 10. og som sagt kommer min styring ikke over 50% drift på noget tidspunkt og er sat til 100% som max

På forhånd tak

Hej

Det jeg mente var version 6.79 er lavet til FL 85 blæser den køre med noget højere blæser tal, blæser rens er ca. 1,5 gange højere end blæser tal ved 100 % drift.
Hvis ikke du kan få det til at køre, kan du skifte bagplade og montere en ny blæser.
Men hvis du sætter dine blæser tal meget lavt så det ryger, derefter hæver du med 1-2 %

½mylund

 
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 23, 2016, 10:53
Michael f
Jeg har fået styr på temperaturen nu med den korrekte føler og i et dykrør.  Så nu spiller det! Men har stadig store problemer med at den laver en aske kage i hærden (skal fjernes hver dag) syntes enlig det brænder fint og har prøvet men forskellige blæser hastigheder i lavlast og forskellige skorstenstræk men syntes ikke at det hjælper noget videre. Og kan ikke rigtig gennem skue om det er for fed eller mager forbrænding der årsagen.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: michael f efter Okt 23, 2016, 11:17
Michael f
Jeg har fået styr på temperaturen nu med den korrekte føler og i et dykrør.  Så nu spiller det! Men har stadig store problemer med at den laver en aske kage i hærden (skal fjernes hver dag) syntes enlig det brænder fint og har prøvet men forskellige blæser hastigheder i lavlast og forskellige skorstenstræk men syntes ikke at det hjælper noget videre. Og kan ikke rigtig gennem skue om det er for fed eller mager forbrænding der årsagen.

Ny grundjustering, måske også nye piller.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 23, 2016, 11:32
Grundjustere nu igen og det er de samme piller jeg har kørt med et helt år nu og har aldrig været et problem før udskiftning af styring og kedel
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: k-andersen efter Okt 23, 2016, 11:45
Men ingen der der kan svare på om aske kagen forekommer ved for fed eller mager forbrænding?
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: Ole S efter Okt 23, 2016, 12:06
Men ingen der der kan svare på om aske kagen forekommer ved for fed eller mager forbrænding?

Hmm, den kan være lidt svær. Men ud fra billede, hvis du har sådan en kage hver dag, vil mit bud være at den ikke får brændt pillerne ordentligt, altså mere blæs. Hænger måske sammen med at den aldrig rigtig kommer op og sparke røv på 100%, den tøffer afsted ved lav ydelse, ved god at luften burde passe til, også i lav område. Ligger den på 50% ydelse eller derunder, ville jeg nok give den noget mere blæs i det område.
Titel: Sv: woody 6.79 Problemer med brænder indstillig
Indlæg af: Leif P efter Okt 23, 2016, 12:40
Dine tal under rensning kunne være problemet, da hvis blæs ved 100% er 12, burde renseblæs være 18 istedet for 25%, og tiden være 3s istedet for 5s.
Dette vil gøre at bålet ikke bliver ekstra varmt under rens  :)

Temperatur:
50c
10c
5c
off
10c
46c
60c
1,0c
1m
Magasin:
56
nej
30
80
off
eltænding:
43s
60s
90%
18%
12%
23%
10m
5
0:16
5
nej
autoberegning:
910g
ja
nej
2
6,47%
36,9%
16kw
10%
100%
nej
100%
urstyring:
Er ikke aktiv!
urstyring vvb:
off
off
off
off
rensning:
10m
5s
25%

iltstyring:
nej
0
PI regulering:
2,5
0.50
10%
Blæser:
8%
9%
12%
Temperatur alarm:
70
30
Tilbehør:
10l
l5 no
off
off
off
Manuel styring:
Nej til alle
Temperaturfølere:
t1 54,1 ptc
n/a
n/a
t4 55,3 ptc
n/a
t7 32,5 ptc

Det burde være det hele som det står nu. :)