Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Martin L efter Okt 14, 2016, 20:22

Titel: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Martin L efter Okt 14, 2016, 20:22
Hej Alle

Har lige opgraderet til V7, da min gamle styring stod af. Jeg har i samme forbindelse skiftet motorprint til et 12 pin.
Havde det hele oppe og køre i ca 30 min. Nåede at veje piller af og justere lidt på blæser ved opstart osv. Lige pludselig slår HPFI.
Jeg brugte udelukkelsesmetoden og er kommet frem til at det er når den eksterne snegl slår til, at HPFi slår fra.
Jeg har demonteret ledninger til motor på styringen, så motor slet ikke er koblet til, men når jeg manuelt starter sneglen fra styringen slår relæ igen!!

Hvad sker der??
Er det en fejl på styringen....?

Håber i kan hjælpe...

/Martin
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: michael f efter Okt 14, 2016, 20:42
Er din styring på StokerCloud ?

Så kan jeg se i loggen hvad der går forud for hændelsen  :)

Evt test udgangene i menu manuel.
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Martin L efter Okt 14, 2016, 20:45
Det er desværre ikke på stokercloud endnu... har lige monteret det i dag, og mangler lidt grej for at få den på netværket.

Hvad mener du med at teste udgangene i menu manuel?
Jeg har prøvet at slå de enkelte komponenter til/fra manuelt, og det er kun når jeg tænder den eksterne snegl at hpfi slår...   - og det er vel at mærke uden at sneglen er koblet til..

/Martin
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Martin L efter Okt 14, 2016, 20:49
Det skal siges, at sneglen kørte upåklageligt den første halve times tid....

Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: michael f efter Okt 14, 2016, 20:52
Det er desværre ikke på stokercloud endnu... har lige monteret det i dag, og mangler lidt grej for at få den på netværket.

Hvad mener du med at teste udgangene i menu manuel?
Jeg har prøvet at slå de enkelte komponenter til/fra manuelt, og det er kun når jeg tænder den eksterne snegl at hpfi slår...   - og det er vel at mærke uden at sneglen er koblet til..

/Martin

Gå ind i menu manuel.
Her kan man tænde / slukke hver udgang for sig.
Så kan du afprøve om det er en udgang eller noget udstyr der er defekt.
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Torrildvej2 efter Okt 14, 2016, 20:56
Kan der være en enkelt tråd fra ledningen, der ikke er kommet med i klemrækken, som nu laver balladen, ved at røre en af de andre ledninger?
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Martin L efter Okt 14, 2016, 20:57
Det er det jeg har gjort og derfor jeg ved det er den eksterne snegl der slår relæet. Prøvede derfor at demontere kablet til den eksterne snegl på styringen og tænde den igen - i manuel. Den slår stadig relæet.
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Martin L efter Okt 14, 2016, 20:58
Den eksterne motor er ikke tilsluttet styringen. Altså ingen kabler i klemrækken - hpfi går stadig når jeg tænder den eksterne snegl manuelt...
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Hedestoker efter Okt 14, 2016, 21:07
Tjek ledninger på  overkog brune ledninger på klemme c og 2

Mvh Allan
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: xkfc efter Okt 15, 2016, 08:26
Er det både fasen, nullen og jordledningen til sneglen, du har fjernet?
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: Martin L efter Okt 15, 2016, 16:10
Havde fjernet alt!
Det VAR overgogningssikringen. Havde bare flyttet den over fra min 10 år gamle styring. Ledningerne sad på klemme 1 og c. Flyttede 1'eren over på klemme 2 - så voirkeze det igen - tak for hjælpen!
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: baggadap efter Okt 15, 2016, 22:34
Ha.. Allan er knivskarp, super fyr!!
Titel: Sv: Scotte V7 slår HPFI - Hjææææælp!!
Indlæg af: xkfc efter Okt 16, 2016, 00:04
I har godt nok tabt en gammel elektriker, Jeg kan ikke finde sammenhæng i om der bruges klemme 1 eller klemme 2, overgang til jord og aktivering af udgang..
Umiddelbart kan man blive i tvivl om overkog er aktiv, og kobler fyret fra ved overkog.. og eventuelle monterings fejl. ( svæver jorden)((svæver=har den kontakt til alle steldele))

Det er jo super fedt at fyret virker igen, men tingene skal jo også være sikkerhedsmæssig i orden.