Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: KennethStricker efter Okt 17, 2016, 21:20

Titel: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: KennethStricker efter Okt 17, 2016, 21:20
Hej med jer

Efter at fyret har været slukket hen over sommeren, er det nu startet op igen for en 14 dages tid siden.. Det har bare slet ikke kørt ordentligt, og det gjorde det faktisk heller ikke den sidste tid, inden sommerpausen, efter jeg fik en NBE v. 7 styring. Det fungerede egentlig fint med den gamle styring, men den kortsluttede pga. en fejl i eltavlen i vinters, og har aldrig rigtig fået den nye til at fungere optimalt, selvom den kan så meget mere...

Jeg har en OPOP Black Star 20 kedel.

Er der nogen der bor i nærheden af 2730 Herlev, som har mulighed for at hjælpe med at indstille fyret korrekt..? Det er kun 2. vinter vi skal bo i huset nu, og hverken fruen eller jeg er særlig tilfredse med, at man hver eneste dag vågner op til et koldt hus, fordi fyret er gået ud - og der er tilsvarende heller ikke meget lyst til, bare at fyre jeg ved ikke hvor mange kilo af i døgnet fordi man sætter alle indstillinger skævt, så forsvinder besparelsen jo fuldstændig ved at fyre med træpiller..

Så som sagt, er der nogen herinde der har mulighed for at hjælpe med en opsætning af fyret, til at køre så den ikke fejler hele tiden, og som samtidig er økonomibevidst.?

Jeg har nedenfor kopieret loggen ind, for de sidste 5 dage... :(

Fyret er på Stokercloud under navnet kennethstricker..

Håber at nogen kan hjælpe... :)


MVH
Kenneth

Citér
2016-10-17 22:01:42 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 22:01:37 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 22:01:37 Kompressorrens
 2016-10-17 22:01:37 Askerens
 2016-10-17 22:01:37 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 21:35:52 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 21:26:46 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 21:26:41 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 21:26:41 Kompressorrens
 2016-10-17 21:26:41 Askerens
 2016-10-17 21:26:41 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 20:21:15 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 20:12:26 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 20:12:21 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 20:11:21 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-17 19:16:11 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-17 19:05:59 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-17 18:54:19 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 18:54:14 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 18:54:14 Kompressorrens
 2016-10-17 18:54:14 Askerens
 2016-10-17 18:54:14 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 18:37:46 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 18:30:30 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 18:30:25 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 18:30:25 Kompressorrens
 2016-10-17 18:30:25 Askerens
 2016-10-17 18:30:25 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 17:15:08 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 17:07:44 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 17:07:39 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 17:07:09 Differens under 4->8
 2016-10-17 17:07:09 Differens over 8->10
 2016-10-17 17:06:09 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-17 11:39:42 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-17 11:29:30 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-17 11:17:46 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 11:17:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 11:05:30 Kompressorrens
 2016-10-17 11:05:30 Askerens
 2016-10-17 11:05:30 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-17 07:39:02 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 07:29:33 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 07:29:28 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 07:27:58 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-17 01:43:46 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-17 01:33:34 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-17 01:21:50 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 01:21:45 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 01:03:54 Kompressorrens
 2016-10-17 01:03:54 Askerens
 2016-10-17 01:03:54 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-16 22:39:07 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-16 22:31:36 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-16 22:31:31 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-16 22:30:02 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-16 22:08:41 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-16 21:58:33 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-16 21:46:49 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-16 21:46:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-16 21:09:44 Kompressorrens
 2016-10-16 21:09:44 Askerens
 2016-10-16 21:09:44 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-16 16:07:15 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-16 16:00:14 Teknik indstilling 1->0
 2016-10-16 16:00:05 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-16 16:00:00 STOPPET AF UR -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-16 15:16:44 Snegl køretid ved 100 % 24.1->26.2
 2016-10-16 15:16:44 Snegl køretid ved 10% 2.41->2.62
 2016-10-16 15:16:41 Snegl ydelse / 6 min 870->800
 2016-10-16 15:03:22 Snegl køretid ved 100 % 25.0->24.1
 2016-10-16 15:03:22 Snegl køretid ved 10% 2.50->2.41
 2016-10-16 15:03:21 Snegl ydelse / 6 min 840->870
 2016-10-16 14:56:27 Teknik indstilling 0->1
 2016-10-16 12:00:00 Kompressorrens
 2016-10-16 12:00:00 Askerens
 2016-10-16 12:00:00 DRIFT -> STOPPET AF UR
 2016-10-15 15:05:10 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-15 14:57:03 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-15 14:56:58 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 14:54:28 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-15 14:51:31 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-15 14:41:20 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-15 14:29:39 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-15 14:29:34 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 14:10:39 Kompressorrens
 2016-10-15 14:10:39 Askerens
 2016-10-15 14:10:39 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-15 11:18:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-15 11:12:25 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-15 11:12:20 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 11:04:05 Kompressorrens
 2016-10-15 11:04:05 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-15 11:04:00 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 11:04:00 Kompressorrens
 2016-10-15 11:04:00 Askerens
 2016-10-15 11:04:00 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-14 16:08:06 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-14 16:00:05 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 16:00:00 STOPPET AF UR -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 10:00:00 Kompressorrens
 2016-10-14 10:00:00 Askerens
 2016-10-14 10:00:00 DRIFT -> STOPPET AF UR
 2016-10-14 08:35:14 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-14 08:28:02 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 08:27:57 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 08:27:08 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-14 08:15:18 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-14 08:05:07 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-14 07:53:24 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 07:53:19 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 07:53:16 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-14 07:45:19 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-14 07:35:10 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-14 07:23:29 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 07:23:24 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 07:21:53 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET
 2016-10-13 23:23:22 Kompressorrens
 2016-10-13 23:23:22 Askerens
2016-10-13 23:23:22 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?  - Denne var ok, magasinet var tomt
 2016-10-13 16:58:32 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-13 16:51:02 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-13 16:50:57 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-13 16:49:57 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-13 16:21:59 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-13 16:11:48 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-13 16:00:05 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-13 16:00:00 STOPPET AF UR -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-13 08:00:00 Kompressorrens
 2016-10-13 08:00:00 Askerens
 2016-10-13 08:00:00 DRIFT -> STOPPET AF UR
 2016-10-12 17:12:32 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: MortenEV efter Okt 17, 2016, 21:43
Tror du har et andet problem, dit fyr får ikke piller nok :-)
Din lys sensor svinger op og ned, så dit bål bliver ikke holdt i live.  .. Så jeg kan godt forstå at det bliver lidt koldt.

Læst første manuelen her:
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf (http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf)
Særligt side 23


Dernæst læse her:
http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf (http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf)

Dernæst her:
http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf (http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf)


Jeg er ingen ekspert og vil forslå at du får besøg af en montør.. med mindre at du har mod på at "pille" ved det i flere timer.

Men du skal starte med at veje din snegle af og så evt. justere minimums lasten lidt op. 
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: xkfc efter Okt 17, 2016, 21:48
Noget er slet ikke som det skal være.
Røgtemperaturen stiger når fyret står stille?
Er pille doseringen stabil?
Er fyr og herd renset?
Hvilken herd er monteret? og ligger den rigtig?
Hvis blæseren er med kondensator! trænger den måske til udskiftning?
Ligger eltænderen korrekt i den lille kanal der er lavet til den?

Disse spørgsmål er udløst af dine grafer..

Umiddelbart skal alle ting checkes, og alle udgange og følere checkes, også om de er placeret korrekt.
Dernæst skal der køres opstarts vejledning, og fyret fintrimmes, så kan det altså blive knippel stabilt.

Det er ikke umuligt at du kan finde en der kommer gratis forbi, men det er langt fra sikkert at det bliver inden for en fornuftig tidshorisont, set i lyset af at det allerede er ved at blive tidlig mørkt, og en smule koldt.
Du har også muligheden for at tage ud og besøge andre der har ligende fyr, og så prøve at klare problemerne selv. Der er også altid masser af hjælp herinde, som letter "gør det selv" opgaven, det er også rart at kunne klare basale ting på fyret i fremtiden.
En anden mulighed er at købe sig til løsningen, og selv om man bruger penge på det vil det altid blive billigere end at futte olie af.

Det virker ikke helt som om den montør der har installeret din V7 har haft helt styr på tingene, så måske du skulle vælge en anden, hvis du søger løsningen professionelt.
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: michael f efter Okt 18, 2016, 05:42
Hej med jer

Efter at fyret har været slukket hen over sommeren, er det nu startet op igen for en 14 dages tid siden.. Det har bare slet ikke kørt ordentligt, og det gjorde det faktisk heller ikke den sidste tid, inden sommerpausen, efter jeg fik en NBE v. 7 styring. Det fungerede egentlig fint med den gamle styring, men den kortsluttede pga. en fejl i eltavlen i vinters, og har aldrig rigtig fået den nye til at fungere optimalt, selvom den kan så meget mere...

Jeg har en OPOP Black Star 20 kedel.

Er der nogen der bor i nærheden af 2730 Herlev, som har mulighed for at hjælpe med at indstille fyret korrekt..? Det er kun 2. vinter vi skal bo i huset nu, og hverken fruen eller jeg er særlig tilfredse med, at man hver eneste dag vågner op til et koldt hus, fordi fyret er gået ud - og der er tilsvarende heller ikke meget lyst til, bare at fyre jeg ved ikke hvor mange kilo af i døgnet fordi man sætter alle indstillinger skævt, så forsvinder besparelsen jo fuldstændig ved at fyre med træpiller..

Så som sagt, er der nogen herinde der har mulighed for at hjælpe med en opsætning af fyret, til at køre så den ikke fejler hele tiden, og som samtidig er økonomibevidst.?

Jeg har nedenfor kopieret loggen ind, for de sidste 5 dage... :(

Fyret er på Stokercloud under navnet kennethstricker..

Håber at nogen kan hjælpe... :)


MVH
Kenneth

Citér
2016-10-17 22:01:42 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 22:01:37 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 22:01:37 Kompressorrens
 2016-10-17 22:01:37 Askerens
 2016-10-17 22:01:37 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 21:35:52 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 21:26:46 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 21:26:41 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 21:26:41 Kompressorrens
 2016-10-17 21:26:41 Askerens
 2016-10-17 21:26:41 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 20:21:15 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 20:12:26 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 20:12:21 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 20:11:21 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-17 19:16:11 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-17 19:05:59 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-17 18:54:19 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 18:54:14 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 18:54:14 Kompressorrens
 2016-10-17 18:54:14 Askerens
 2016-10-17 18:54:14 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 18:37:46 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 18:30:30 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 18:30:25 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 18:30:25 Kompressorrens
 2016-10-17 18:30:25 Askerens
 2016-10-17 18:30:25 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-17 17:15:08 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 17:07:44 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 17:07:39 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 17:07:09 Differens under 4->8
 2016-10-17 17:07:09 Differens over 8->10
 2016-10-17 17:06:09 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-17 11:39:42 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-17 11:29:30 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-17 11:17:46 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 11:17:41 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 11:05:30 Kompressorrens
 2016-10-17 11:05:30 Askerens
 2016-10-17 11:05:30 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-17 07:39:02 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-17 07:29:33 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 07:29:28 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 07:27:58 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-17 01:43:46 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-17 01:33:34 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-17 01:21:50 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-17 01:21:45 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-17 01:03:54 Kompressorrens
 2016-10-17 01:03:54 Askerens
 2016-10-17 01:03:54 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-16 22:39:07 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-16 22:31:36 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-16 22:31:31 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-16 22:30:02 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-16 22:08:41 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-16 21:58:33 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-16 21:46:49 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-16 21:46:44 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-16 21:09:44 Kompressorrens
 2016-10-16 21:09:44 Askerens
 2016-10-16 21:09:44 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-16 16:07:15 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-16 16:00:14 Teknik indstilling 1->0
 2016-10-16 16:00:05 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-16 16:00:00 STOPPET AF UR -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-16 15:16:44 Snegl køretid ved 100 % 24.1->26.2
 2016-10-16 15:16:44 Snegl køretid ved 10% 2.41->2.62
 2016-10-16 15:16:41 Snegl ydelse / 6 min 870->800
 2016-10-16 15:03:22 Snegl køretid ved 100 % 25.0->24.1
 2016-10-16 15:03:22 Snegl køretid ved 10% 2.50->2.41
 2016-10-16 15:03:21 Snegl ydelse / 6 min 840->870
 2016-10-16 14:56:27 Teknik indstilling 0->1
 2016-10-16 12:00:00 Kompressorrens
 2016-10-16 12:00:00 Askerens
 2016-10-16 12:00:00 DRIFT -> STOPPET AF UR
 2016-10-15 15:05:10 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-15 14:57:03 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-15 14:56:58 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 14:54:28 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-15 14:51:31 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-15 14:41:20 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-15 14:29:39 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-15 14:29:34 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 14:10:39 Kompressorrens
 2016-10-15 14:10:39 Askerens
 2016-10-15 14:10:39 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-15 11:18:53 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-15 11:12:25 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-15 11:12:20 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 11:04:05 Kompressorrens
 2016-10-15 11:04:05 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2016-10-15 11:04:00 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-15 11:04:00 Kompressorrens
 2016-10-15 11:04:00 Askerens
 2016-10-15 11:04:00 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
 2016-10-14 16:08:06 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-14 16:00:05 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 16:00:00 STOPPET AF UR -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 10:00:00 Kompressorrens
 2016-10-14 10:00:00 Askerens
 2016-10-14 10:00:00 DRIFT -> STOPPET AF UR
 2016-10-14 08:35:14 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-14 08:28:02 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 08:27:57 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 08:27:08 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-14 08:15:18 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-14 08:05:07 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-14 07:53:24 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 07:53:19 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 07:53:16 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-14 07:45:19 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-14 07:35:10 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-14 07:23:29 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-14 07:23:24 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-14 07:21:53 ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL? -> SLUKKET
 2016-10-13 23:23:22 Kompressorrens
 2016-10-13 23:23:22 Askerens
2016-10-13 23:23:22 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - BRÆNDSEL?  - Denne var ok, magasinet var tomt
 2016-10-13 16:58:32 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
 2016-10-13 16:51:02 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-13 16:50:57 SLUKKET -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-13 16:49:57 ALARM OPTÆNDING -> SLUKKET
 2016-10-13 16:21:59 OPTÆNDING 2 -> ALARM OPTÆNDING
 2016-10-13 16:11:48 OPTÆNDING 1 -> OPTÆNDING 2
 2016-10-13 16:00:05 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2016-10-13 16:00:00 STOPPET AF UR -> VENT ET ØJEBLIK
 2016-10-13 08:00:00 Kompressorrens
 2016-10-13 08:00:00 Askerens
 2016-10-13 08:00:00 DRIFT -> STOPPET AF UR
 2016-10-12 17:12:32 OPTÆNDING 1 -> DRIFT

Prøv med forvamning 60 sek - effekt 100 - max tid 10 min.
Når du har kedeltemperatur 58 gr. så er det meget at natsænke med 8 gr.
Hvis din shunt står på 55 gr som den bør på en BS 1016 kedel, så vil den åbne og vandet vil bare suse rundt i shunten,
og ikke rigtig komme ind i huset.
Brug i stedet tidsstyringen, og sluk fyret.  :)
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: xkfc efter Okt 18, 2016, 08:43
Nu kan jeg ikke kigge i indstillingerne, men generelt kan jeg anbefale at slå alle de fine funktioner fra, give eltænder fuld gas, få indstillet fyret 100%, og få overblik over grund funktionen.. Forbrændingen, dernæst kan man lege med eltænderen og opstart tiden. Undervejs kan man konstatere at kompressorrens gør som man ønsker.

Når det er på plads, så er det tid til alle de smarte funktioner, VVB prioritering, Vejr prioritering, Nat sænkning, urstyring, solvarme og hvad man ellers har af fikse ting. Det er vigtigt at tage en ting af gangen, gerne med et døgns mellemrum så man er helt sikker på at man ikke tilfører nye funktioner, på noget der i forvejen kører dårligt.
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: baggadap efter Okt 18, 2016, 09:47
Hvordan ser din flamme ud? Det virker lidt mærkeligt at lux måler er så ustabil også i høj drift, og at din snegl kun yder 800g..
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: KennethStricker efter Okt 18, 2016, 11:36
Tak for de mange fine svar indtil videre - jeg er dog ikke sikker på, at jeg har 100% mod på selv at ændre på en masse indstillinger, det har ikke fungeret ret godt indtil videre.. Jeg ved ikke, om der er en af jer "top of the pop" brugere, der har mod på, hvis I får mit login til StokerCloud, at indstille den korrekt/optimalt, ud fra det der er muligt, uden at I står foran kedlen..? I givet fald, så sender jeg gerne mit login via en PB herinde.. :)
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: michael f efter Okt 18, 2016, 11:40
Tak for de mange fine svar indtil videre - jeg er dog ikke sikker på, at jeg har 100% mod på selv at ændre på en masse indstillinger, det har ikke fungeret ret godt indtil videre.. Jeg ved ikke, om der er en af jer "top of the pop" brugere, der har mod på, hvis I får mit login til StokerCloud, at indstille den korrekt/optimalt, ud fra det der er muligt, uden at I står foran kedlen..? I givet fald, så sender jeg gerne mit login via en PB herinde.. :)

Besked sendt i StokerCloud  :)
Titel: Sv: Fyret fejloptænder flere gange dagligt..
Indlæg af: xkfc efter Okt 18, 2016, 11:51
Det er klart bedst at du selv gør det, jeg kan ikke forestille mig at det kan blive godt uden at se bålet.

Der skal også fejlfindes først, det kan ikke passe at røgtemperaturen stiger når fyret er slukket. For overhovedet at bruge Stokerkontrol/ Stokercloud til noget, skal vi kunne stole på det vi ser.

For mig at se skal du starte med at slå timere og nat sænkning fra og evt VVB priotering fra.
Slukke og rense fyret.
Få røgtemperatur måler til at passe
Afveje piller og indtaste i autoberegner.
Give eltænderen 100%
Starte fyret, låse det fast i 10% og justere luften.
Låse fast på 100% og justere luften.
Fyret skal køre stabilt på 10 og 100% i minimum en halv time, og det er derfor langt fra sikkert at du kan justere 50% da vandet måske er alt for varmt, så du indtaster bare et tal i 50% så linien er lineær, det er ganske fint til start.
Lad fyret køre stabilt 24 timer, og lad os se graferne, så kan det vurderes hvordan PI virker, og efter evt. justering af denne er det tid til at koble funktioner på. Det kan naturligvis blive nødvendig at lave varmt vand.