hej jeg har fået mit rtb op og køre her for 14 dage siden. jeg har dog nogle spørgsmål.
jeg har ilt styring på fyret men jeg syntes det svinger meget når jeg kikke på det.
jeg har igår fyldt nye pille på det og afvejet igen.
jeg har så idag lagt mærke til at det ryger fra skorstenen.
jeg har prøvet og stille på blæseren men jeg stynte ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge.
jeg har også pille i asken som ikke er helt afbrændt.
indstillinger ved blæser er
10% = 13
50% = 35
100% = 60
med de indstillingr ryger ned kun når den køre 100% jeg har fået den til at stoppe ved de andre.
min ilt styring står til
10% =17
50% = 13
100% = 9
kom gerne med ind put om det er mig der er helt væk.
-
hej jeg har fået mit rtb op og køre her for 14 dage siden. jeg har dog nogle spørgsmål.
jeg har ilt styring på fyret men jeg syntes det svinger meget når jeg kikke på det.
jeg har igår fyldt nye pille på det og afvejet igen.
jeg har så idag lagt mærke til at det ryger fra skorstenen.
jeg har prøvet og stille på blæseren men jeg stynte ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge.
jeg har også pille i asken som ikke er helt afbrændt.
indstillinger ved blæser er
10% = 13
50% = 35
100% = 60
med de indstillingr ryger ned kun når den køre 100% jeg har fået den til at stoppe ved de andre.
min ilt styring står til
10% =17
50% = 13
100% = 9
kom gerne med ind put om det er mig der er helt væk.
Når man vil indstille blæsertal, så bør iltstyring stå på VIS
Ellers finder man bare ud af hvor meget iltstyringen kan regulere.
Lås så fyret på 10% og indstil blæser til 10% effekt, og lad det gerne køre lang tid.
Find det blæsertal der får ønsket ilt% til at passe med aktuel ilt%
Videre til 50% og 100% ( her får du nok brug for nogle åbne vinduer og mange radiatorer på fuld fart :) )
-
Glemte lige, lambdasonden skal være kalibreret og vise 20.9% ilt i fri luft. :)
-
hej tak for svar.
jeg går igang med det sammen.
;D ;D
-
hej nu har jeg kaliberet sonden. så den viser 20,9 i fri luft.
jeg har sat o2 til vis.
jeg har låst fyret på 100%
jeg er gået igang med at stille på blæser men jeg syndet ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge fra skorstenen.
og jeg syntes stadig min ilt svinger meget op og ned den står nu på ca 4 og blæser er sat til 35%
kan det være rigtig jeg skal skruge så meget op for blæsren.
mvh. martin.
-
hej nu har jeg kaliberet sonden. så den viser 20,9 i fri luft.
jeg har sat o2 til vis.
jeg har låst fyret på 100%
jeg er gået igang med at stille på blæser men jeg syndet ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge fra skorstenen.
og jeg syntes stadig min ilt svinger meget op og ned den står nu på ca 4 og blæser er sat til 35%
kan det være rigtig jeg skal skruge så meget op for blæsren.
mvh. martin.
Svært at sige, for styringen har ikke været på nettet da du justerede.
Er der meget snavs inde i kedlen, og nede ved askeudtrækket ?
Så kan knogle af røgkanalerne være blokerede.
-
det ved jeg ikke om den der beskidt men den er jo kun 14 dage gammel.
internette sidder i skal den genstartes føre den tager fat i nettet.
jeg er oppe på 80% i blæser nu og den ryger stadig.
-
min ilt er stadig kun på 7 ca
-
Ja, fyret, eller router skal genstartes.
Ligger herden rigtigt ?
Er brænder spændt så fast at den ikke kan rokke ?
-
har ikke kikket på hærden har ikke haft brænder ude endnu.
brænderen sad lidt løst har spændt den nu.
og prøver lige og genstarte router.
-
den tager stadig ikke fat i internetten genstarter lige fyret inden jeg prøver igen så i kan følge med.
:) :)
-
så er den kommet på nettet.
er startet for fra og er nu oppe på 75% i blæser og den ryger stadig fra skorstenen.
er det mig der er helt forkert på den men den må da ikke ryge fra skorstenen.
min ilt er oppe på ca 10%
kan det være mine træpiller som er vildt dårlige.
kan det være min skorsten som er skyld i det.
den er ca 5 meter høj har 1 45graders knæk og er af stål indvendig 150mm og isoleret mit røgrør er ca 50cm langt med 1 90 graders knæk og 1 45 graders knæk.
-
Tror ikke din skorsten trækker ordentligt hvis din blæser skal stå så langt oppe.
Har du ikke uforbrændte piller i askeskuffen ?
Mvh Allan
-
hej allan det tror jeg du har ret i.
jeg var helt oppe på 100% i blæser og den røg stadig fra skorstenen.
jeg havde en biomax før på sammen skorsten der var der ikke nogle problemer..
hvad kan gøres så det kommer til at virke.
det er jo ikke så fedt med et nyt fyr som ikke kan køre ordenligt.
jeg har ny opgivet og stille mer på den før jeg lige finder en løsning på problemet.
-
og jo har masser ubrændte piller i asken og mange klumper.
-
En lille røgsuger på toppen af skorstenen er jeg rimelig sikker på vil løse problemet, og så med en dæmper på så den ikke køre fuld fart.
Den løsning har vi lavet mange gange og altid virket.
De fleste steder er pille forbruget faktisk også næsten blevet halveret i forhold til før.
Sådan en løsning koster ca. 4800 til muret skorsten.
Mvh Allan
-
En lille røgsuger på toppen af skorstenen er jeg rimelig sikker på vil løse problemet, og så med en dæmper på så den ikke køre fuld fart.
Den løsning har vi lavet mange gange og altid virket.
De fleste steder er pille forbruget faktisk også næsten blevet halveret i forhold til før.
Sådan en løsning koster ca. 4800 til muret skorsten.
Mvh Allan
Regulering af blæser er en mulighed i styring, så der skal ikke sættes dæmper på.
Så reguleres den samtidigt i forhold til driften.
-
Ja men det er ikke særlig let at styre på den måde, jeg har aldrig kunne få det til at virke ordenligt.
Mvh Allan
-
Jeg har en stål skorsten har det noget og sige også tænker jeg kan pillerne også have noget og sige for jeg syntes det er. Levet. Ære efter jeg har skiftet piller hvad med p og i. Værdi kan de have noget og gøre med det.
Så syntes jeg mit fyr har mange start og stop burde det ikke kunne køre heletide. På denne tid af året
Det er dog et helt nyt hus som er meget isoleret med gulvvarme over alt
Jeg syntes bare det er lidt ireterende af fyret slukker også går der mange timer før det starter op igen også kan der godt blive lidt koldt i huset.
På horhånd tak.
-
Jeg har en stål skorsten har det noget og sige også tænker jeg kan pillerne også have noget og sige for jeg syntes det er. Levet. Ære efter jeg har skiftet piller hvad med p og i. Værdi kan de have noget og gøre med det.
Så syntes jeg mit fyr har mange start og stop burde det ikke kunne køre heletide. På denne tid af året
Det er dog et helt nyt hus som er meget isoleret med gulvvarme over alt
Jeg syntes bare det er lidt ireterende af fyret slukker også går der mange timer før det starter op igen også kan der godt blive lidt koldt i huset.
På horhånd tak.
Med det du siger der er fyret måske til den store side, men det kan noget urstyring jo hjælpe dig lidt med.
Hvis vi siger at din minimums ydelse er 1,6kW er det omkring 8kg/døgn. Det kan du jo sammenligne med dit forbrug.
Derudover kan din gulvvarme snyde dig lidt og her kan PI justeringen ikke rigtig hjælpe dig. Problemet er hvis gulvvarmen står lidt højt i temperaturen, slukker de på rumtermostaten, og så bruges der ikke noget fra fyret. Hvis du sænker temperturen i gulvarmen til kun lige at kunne følge med på rumtemperaturen , vil de sjældnere lukke og så vil en eller flere kredse som oftest kalde på varme. Så det kan måske hjælpe. Derudover måske noget udstyring på fra kl 12-16 på denne årstid.
-
Jeg har en stål skorsten har det noget og sige også tænker jeg kan pillerne også have noget og sige for jeg syntes det er. Levet. Ære efter jeg har skiftet piller hvad med p og i. Værdi kan de have noget og gøre med det.
Så syntes jeg mit fyr har mange start og stop burde det ikke kunne køre heletide. På denne tid af året
Det er dog et helt nyt hus som er meget isoleret med gulvvarme over alt
Jeg syntes bare det er lidt ireterende af fyret slukker også går der mange timer før det starter op igen også kan der godt blive lidt koldt i huset.
På horhånd tak.
Når din stop temperatur i menu pumpe står på 65 gr. så bliver varmen ikke flyttet ud af kedlen,
og det er derfor du oplever at den er slukket længe.
Prøv med en stop temperatur på 45 gr.