Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: triard efter Nov 07, 2016, 08:57
-
Jeg vågnede til en kold bruser her til morgen. Fyret kører som det skal, og der er varme på radiatorerne men varmvandsbeholderen og tilgangsrøret til varmvandsbeholderen med det varme vand er også kold.
Når jeg prøver at udlufte vv beholderen med skruen i bunden, bliver tilgangsrøret varm med det samme, men så snart jeg lukker for udluftskruen, bliver tilgangsrøret koldt med det samme.
Har nogle her en ide om hvad problemet kan være? Jeg mistænker selv cirkulationspumpen, men er jeg på rette spor?
Vh Carsten
-
Virkeligt svært at gætte på når man ikke kan se installationen.
Umiddelbart lyder det som om det varme vand ikke kan komme igennem returen. Kan der være en retur ventil på VVB eller en 3 vejs ventil?
-
Jeps, der må sidde en ventil på VVB som ikke åbner som den skal.
-
Der er desværre ikke nogen ventil på vvb, men vi fandt ud af at det var shunt'en der ikke vil åbne korrekt. Det er en ESBE af ældre dato, men den bliver snarest udskiftet med en af NBE anbefalet shunt.
Mange tak for input.
Vh Carsten
-
Der er desværre ikke nogen ventil på vvb, men vi fandt ud af at det var shunt'en der ikke vil åbne korrekt. Det er en ESBE af ældre dato, men den bliver snarest udskiftet med en af NBE anbefalet shunt.
Mange tak for input.
Vh Carsten
Det er ikke første gang jeg har læst om en ESBE som har sat sig fast.
Overveje evt. Danfoss TVM-H, istedet for en NBE hvis du har meget gulvarme. Danfossen er bedre til at regulere.. og jeg fortryder selv at have valgt en "NBE" udgave.
http://varme.danfoss.dk/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html (http://varme.danfoss.dk/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html)