Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mahognys efter Nov 07, 2016, 17:59
-
Jeg har fået monteret min V.7 styring og sidder nu og fundere over alt det den kan :-)
Er der nogen fordele ved at koble min kedelpumpe (danfoss alpa 2) til min V7 styring ?
Den sidder på fremløbet lige efter kedlen og inden en 3 vejs shunt.
Vh
Thomas
-
Ja det er en rigtig god ide, da du derved kan få den til først at starte når kedeltemp er kommet op i temperatur, og få den til at stoppe før den fører koldt vand gennem rørene :)
Update. Min start temp. er 11 grader under setpunkt, og min stop temp. er sat til 48 grader, så fyret ikke lukker for koldt vand gennem rørene, og da min vvb ventil er lidt utæt, så den fører vandet gennem vvb bare langsommere. Derfor stop ved 48 grader.
-
Pumpen er nu koblet til.
Min kedeltemp er 60 med 10 i diff over og 5 i diff under.
Hvad bør min start/stop temp på pumpen stå til ?
Og hvad er flowmåler / l/p ?
-
Din start stop temp. kan være lidt svært at sige helt nøjagtigt hvad de skal være på, men kan prøve at gejde lidt.
Har min start temp. til 46 grader (11 grader under ønsket kedeltemp), da den før jeg fik v13 (før V10,0522) gjorde at fyret ikke begyndte at regulere op og ned i ydelse, men forblev på 100 % indtil den kom op i temp. og bare regulerede nedad i ydelse.
Det ser så fin ud stadig, men måske den skal ændres.
Stop temp.: Er der 2 eller 3 vejs ventil på VVB, kan man lade stop temp. gå så langt ned, som det giver fornuft til, for at udnytte varmen i kedlen.
Har selv min stående til 48 grader, da min 2 vejs ventil til vvb opvarmning er lidt utæt, og vil ikke gå længere ned, for ikke at bruge det varme vand til opvarmning af huset.
Flowmåler er ekstra udstyr, som man kan bruge til at måle hvor mange liter vand der cirkulerer i centralvarmen.
-
Hvis man har returshunt, giver det så mening at lade pumpen kører til under dennes lukketemperatur?
-
Leif du kan lige få lidt info om setup.
Lige efter kedlen sidder min pumpe og efter den en esbe VRG131 som konstant sender vand retur til kedel og over i huset til vvb og gulvvarme.
Jeg har så ikke noget der fortæller mig om min returtemp.
Jeg køre ikke med urstyring så fyret køre indtil temp er nået.
Pt står min start temp på 45
Og stop på 50.
Giver det mening ?
-
Hej Mahognys
Du må må gerne sætte et link ind til dit fyr i din profil samt dine informationer, så det lettere at finde dig. .. Hvis din nye V.7 styring er kommet på nettet :-)
( Klik profil og så Redigere profil-->forum profil. Under Signatur kan man sætte tekst ind) --> dit link vil være noget ala dette http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
Dernæst, overveje at sætte en retur føler på, en fast retur ventilen kan godt gøre at din retur temperatur svinger kraftigt.
https://www.hedestoker.dk/4056_roegtemperatursfoeler_ntc.html (https://www.hedestoker.dk/4056_roegtemperatursfoeler_ntc.html)
Husk på at pumpen starter kun når brænderen er aktiv og slukker kun når brænderen ikke er aktiv. Umiddelbart giver det fin mening at du har en stop temperatur på 50 grader, hvis du ikke har en VVB ventil eller andet som forhindre at pumpen tager varmt vand ud af din beholder.
-
Tak for hjælpen