Hej alle
Fik en montør til sætte en Woody stoker op sidste august. Alt var ok..ja det troede jeg hehe
Tilfældigvis rodede jeg med radiatorer og fandt det unormalt den var brandvarm i bunden (returen). Efter kort check.. fandt jeg ud af at ALLE radiatorer bar varme i bunden >:(
Jeg fik vendt pumpehuset og vupti, så kom der varme på i den rigtige ende.
Nu kommer så spørgsmålet... Er det optimalt? Som jeg kan se pumper vandet nu 'baglæns' i gennem kedlen (dvs. retur er i top og fremløb er i bund), samt shunten vender forkert og det gør thermostatet lige før VVB også.
Har ringet til montør og han siger det er nok bare vende pumpehuset... hmm.. hvad mener i? skal jeg spises af med det?
mvh Prox
-
Hej,
Ham montøren, han burde nok finde sig en anden beskæftigelse >:( >:(
Returen skal ind i bunden af kedlen og fremløbet er i toppen.
Din overkogningstermostat (for sådan en har han forhåbeltlig monteret) skal sidde i fremløbet umiddelbart efter kedlen.
Termostaten i VVB'en kan nok sidde hvor den sidder, men cirkulationen i VVB'en er jo nok også modsat det der var meningen.
Altså - han må bare lave det om, ham klovnen :(
...hvis du ellers har tillid til ham...
Hilsen
Michael
Hej alle
Fik en montør til sætte en Woody stoker op sidste august. Alt var ok..ja det troede jeg hehe
Tilfældigvis rodede jeg med radiatorer og fandt det unormalt den var brandvarm i bunden (returen). Efter kort check.. fandt jeg ud af at ALLE radiatorer bar varme i bunden >:(
Jeg fik vendt pumpehuset og vupti, så kom der varme på i den rigtige ende.
Nu kommer så spørgsmålet... Er det optimalt? Som jeg kan se pumper vandet nu 'baglæns' i gennem kedlen (dvs. retur er i top og fremløb er i bund), samt shunten vender forkert og det gør thermostatet lige før VVB også.
Har ringet til montør og han siger det er nok bare vende pumpehuset... hmm.. hvad mener i? skal jeg spises af med det?
mvh Prox
-
Hej!
Ja det er en "ommer"!
Varme stiger jo op, så derfor skal fremløb være i top af kedlen, og retur i bunden.
Jeg tror da også din kedelshunt vil få det svært, og det er jo rimeligt vigtig at den virker, for ellers "rådner" din kedel temmelig hurtigt!
mvh thoken
-
Tak for svarene.
Ja efter vendt pumpe tog den overkogssikring. Ja alt vender jo forkert inkl følere
Jeg må få ham til lave det omkring *suk*
-
Tillægsspørgsmål. Kan sådan en fejlmontering have indflydelse på varmeforbruget?
-
Hej,
Selve varmeforbruget har det ikke indflydelse på, det er kun husets isoleringsgrad, udendørstemperaturen, vindforhold og din egen varmekomfort der har indflydelse på det ;)
Men du mente sikkert brændselsforbruget ;) ;)
...og ja det påvirkes en smule af fejlmonteringen, fordi vandgennemstrømningen i kedlen er modsat af hvad producenten har konstrueret den til.
Det medfører at virkningsgraden (kedlens enven til at overført varme til centralvarmevandet) mindskes en del.
Hilsen
Michael
Tillægsspørgsmål. Kan sådan en fejlmontering have indflydelse på varmeforbruget?