Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jonasjensen efter Nov 16, 2016, 19:34
-
Hej
Har netop monteret iltstyring og trækstabilisator på mit fyr.
Er der nogen der har en idé om hvorfor den ligger alt for høj i O2% ? - Udover utætheder!
Jonas
-
Tja, udover utætheder kan jeg lige komme i tanke om forkert kalibrering ;)
Men meget mere sandsynligt er at ilt-niveauet rent faktisk er for højt pga. for meget luft eller for lidt brændsel ;)
Hilsen
Michael
Hej
Har netop monteret iltstyring og trækstabilisator på mit fyr.
Er der nogen der har en idé om hvorfor den ligger alt for høj i O2% ? - Udover utætheder!
Jonas
-
Hvordan justerer jeg luft og brændsel ??
Hvis jeg justerer så den maks må justere blæserhastigheden med 10% i forhold til ønsket, så ser forbrændingen fin ud?
Kan jeg sætte pillemængden ned ?
Den kører pt med autoberegning ?
-
Hej,
Du skal sørge for at fyret er korrekt grundindstillet først.
Du kan læse om det her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere%20v1.1.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere%20v1.1.pdf) og her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf (http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf)
Hvis du kører med ilt-styring "TIL" og ikke bare "VIS" så justerer ilt-styringen på blæs- og doseringe parametre og derfor skal man ikke justere på det selv så længe styringen gør det.
Sæt ilt-styring til "VIS" og lav justeringen af fyret så forbrændingen er korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, og aflæs hvilken ilt% fyret opnår ved de tre niveauer.
Indtast herefter resultatet (ilt%) i ilt-styringen som "Ønsket ilt%" ved 10%, 50% og 100%.
Sæt så ilt-styring til "TIL".
Hilsen
Michael
Hvordan justerer jeg luft og brændsel ??
Hvis jeg justerer så den maks må justere blæserhastigheden med 10% i forhold til ønsket, så ser forbrændingen fin ud?
Kan jeg sætte pillemængden ned ?
Den kører pt med autoberegning ?