Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: galva efter Nov 17, 2016, 11:17

Titel: NBE problem!
Indlæg af: galva efter Nov 17, 2016, 11:17
Hej.

Jeg har søgt og søgt herinde efter svar og andre steder på nettet uden at finde svar, så tilgiv mig hvis jeg har lavet en "dobbelt"-tråd. Jeg fandt nogle tråde der forsøgte at svare på mit problem men hvor link ikke længere virker til NBE's "support" hjemmeside.

Mit problem er følgende:
Jeg har startet denne vinter af med at køre German Pellets 6mm, men efter 360sek afvejning og flere dages kørsel, stemte magasin og afvejning ikke sammen, der var en fejlmargin på 20% så jeg satte afvejning 360s op fra 800 gram til 1000gram, som resulterede i at magasin indhold stemte overens med virkeligheden. Hvor kommer denne fejl fra? Det er samme fejl med mine nye 8mm Neova piller, og ja jeg har lavet mange afvejninger. Fejlmargin er ca 20% i den samme retning ved begge typer piller der resulterer i at den kører flere piller ind end hvad nødvendig er, og hærden bliver fyldt, og askeskuffen med uforbrændte piller, MED MINDRE jeg manuelt regner 20% oveni....

Næste problem er at jeg har version 7.067 og jeg kan ABSOLUT slet ikke finde nogen steder på nettet der står hvordan man låser flammer fast ved henholdsvis 10% 50% og 100% for at checke flammer. (dette foreslår jeres manual jo, men fortæller ikke hvordan)....

Disse 2 fejl resulterer som nok gættet i en elendig og uøkonomisk forbrænding.

NBE, der udbedes hjælp og bedre support til denne styring på jeres hjemmeside.

Håber at nogen vil hjælpe mig.
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: xkfc efter Nov 17, 2016, 12:07
Hej galva.

Fejlen fremstår fordi at det hele er dynamisk og fordi dine piller ikke giver en ensaret dosering. Sneglen giver måske heller ikke det samme når den afvejer som når den går i drift med små pulser i stedet for langvarig drift.

Jeg har ikke en V7 og kender ikke rigtig mulighederne i den, men jeg kan i V6 vælge hvor mange gange der skal køres i minuttet, jo færre gange jeg vælger, jo mere stabilt bliver det.
jeg ved heller ikke hvordan man låser effekten fast i V7,  man skulle syntes det var nemt siden NBE ikke nævner det i manualen, og det er helt sikkert det der skal til for at få fyret justeret ind.
Der kommer helt sikker nogen og siger at det er forkert at du har sjusset dig frem til et tal, og du skal afveje som i manualen, men jeg gør det samme og det virker perfekt, luften skal bare lige justeres, også her sjusser jeg mig frem i stedet for at fastlåse.
Afvejning og fastlåsning gør jeg kun på helt nyt anlæg så man har et sted at starte.

Det hele drejer sig jo kun om forholdet mellem piller og luft. Forbrugsgraferne er jo blot "nice to have" og når den daglige påfyldning passer overens med hvad styringen skriver, så er et 16kW fyr, 16kW. Hvis man ikke fryser er det dog ligemeget om det blot er 10kW  ;)
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: michael f efter Nov 17, 2016, 12:19
Hej.

Jeg har søgt og søgt herinde efter svar og andre steder på nettet uden at finde svar, så tilgiv mig hvis jeg har lavet en "dobbelt"-tråd. Jeg fandt nogle tråde der forsøgte at svare på mit problem men hvor link ikke længere virker til NBE's "support" hjemmeside.

Mit problem er følgende:
Jeg har startet denne vinter af med at køre German Pellets 6mm, men efter 360sek afvejning og flere dages kørsel, stemte magasin og afvejning ikke sammen, der var en fejlmargin på 20% så jeg satte afvejning 360s op fra 800 gram til 1000gram, som resulterede i at magasin indhold stemte overens med virkeligheden. Hvor kommer denne fejl fra? Det er samme fejl med mine nye 8mm Neova piller, og ja jeg har lavet mange afvejninger. Fejlmargin er ca 20% i den samme retning ved begge typer piller der resulterer i at den kører flere piller ind end hvad nødvendig er, og hærden bliver fyldt, og askeskuffen med uforbrændte piller, MED MINDRE jeg manuelt regner 20% oveni....

Næste problem er at jeg har version 7.067 og jeg kan ABSOLUT slet ikke finde nogen steder på nettet der står hvordan man låser flammer fast ved henholdsvis 10% 50% og 100% for at checke flammer. (dette foreslår jeres manual jo, men fortæller ikke hvordan)....

Disse 2 fejl resulterer som nok gættet i en elendig og uøkonomisk forbrænding.

NBE, der udbedes hjælp og bedre support til denne styring på jeres hjemmeside.

Håber at nogen vil hjælpe mig.

Brug den korrekte vægt du vejer af på 6 min i autoberegningen.
Det er ikke meningen at magasin indhold skal passe 100%
Ønsker du at kende indhold præcist, brug denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/afstands-maler-til-silo-vakuum-transport.html
Effekt "låses" i menu REGULERING på styringen.

Er styringen på StokerCloud ?
Så er der mere hjælp  :)
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: herden efter Nov 17, 2016, 17:50
michael F. hvordan låser du luft ved henholdsvis 10/50/100 % på en version 10 styring?
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: xkfc efter Nov 17, 2016, 17:55
michael F. hvordan låser du luft ved henholdsvis 10/50/100 % på en version 10 styring?

Jeg tror ikke du kan låse luften! det giver ingen mening. Det må være ydelsen, altså pille fremføringen der skal låses, 10-50-100%, hvordan det gøres i V10 aner jeg ikke.
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: michael f efter Nov 17, 2016, 18:46
michael F. hvordan låser du luft ved henholdsvis 10/50/100 % på en version 10 styring?

Man låser effekten i menu REGULERING
Lufttallene tilpasses så forbrændingen bliver optimal.
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: MortenEV efter Nov 18, 2016, 03:06
Jeg giver dig helt ret i at NBE materialet mangler lidt info hist og her, særligt en kraftigt opdatering på V7/V13 styringer. Det ville være super godt.

Men MHES kan redde dig denne gang http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf (http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf)  Det er præcis den guide som du mangler.
Titel: Sv: NBE problem!
Indlæg af: herden efter Nov 19, 2016, 01:39
Xkfc. Det var også mig der sludrede ^-^ Det var låsning af
Effekten på 10/50/100 % jeg var ude efter og som Michael f.
Forklarede så godt. TAK for hjælpen begge 2