Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nr65dk efter Dec 03, 2016, 12:27
-
Her lige renset kedel efter at have konstateret uforbrændte piller i askeskuffen (mange)
ved opstart går der lidt længe inden lysføleren ser lys
Herefter kører den fint op gennem effekten indtil 100% her ryger ilten pludselig ned på 0 - 3 % og der intet lys på lysføleren men meget røg :-(
- - eftertanke kan det være blæseren - den kører men spolen er mega varm
-
Her lige renset kedel efter at have konstateret uforbrændte piller i askeskuffen (mange)
ved opstart går der lidt længe inden lysføleren ser lys
Herefter kører den fint op gennem effekten indtil 100% her ryger ilten pludselig ned på 0 - 3 % og der intet lys på lysføleren men meget røg :-(
- - eftertanke kan det være blæseren - den kører men spolen er mega varm
Start med at rense og kalibrere din iltføler.
Lav en frisk pilleafvejning :)
Så ser du om din blæser fungere.
-
Ilt føler renset og kalibreret ( det tog lige lidt tid at finde ud af hvordan ;) )
Piller afvejet
fyr startet - kører nogenunde fint op til omkring 75% effekt så ser lysføler atter intet lys, lod det kører til der kom "intet brændsel alarm", herefter meget røg i fyrrummet, mens det lukkede ned
Blæseren kører rundt ikke ret stærkt - andet en lige før kompressor rens
-
Fungere din askesnegl ?
Du kan afprøve den i menu MANUEL ( udgang L 7 )
-
Jep askesnegl fungere
-
Din lysføler går bare i 0% under drift, umiddelbart er min mistanke at lysføleren er kaput, men det kan naturligvis også være kablet eller styringen.
Det bedste du kan gøre er at overvåge anlægget under drift for at sikre dig at der er godt med ild når lysføleren går i 0% for s det giger et prej om hvilken vej man skal gå med fejlsøgningen.
Sidder lysføleren i siden, eller i bunden af brænderen?
-
Efter at have kigget lidt nøjere på graferne, så undrer det mig at skakttemperaturen bliver ved at stige selv om der ikke rigtig kommer gang i fyret.. Det indikerer ofte at der ikke er luftflow nok, enten blæseren, eller tilstoppet kedel/skorsten
-
Det bedste du kan gøre er at overvåge anlægget under drift for at sikre dig at der er godt med ild når lysføleren går i 0% for s det giger et prej om hvilken vej man skal gå med fejlsøgningen.
Svært at se om der er god ild på en RTB - de er ret lukkede
Sidder lysføleren i siden, eller i bunden af brænderen?
Jeg ved det faktisk ikke :-[
Efter at have kigget lidt nøjere på graferne, så undrer det mig at skakttemperaturen bliver ved at stige selv om der ikke rigtig kommer gang i fyret.. Det indikerer ofte at der ikke er luftflow nok, enten blæseren, eller tilstoppet kedel/skorsten
Jeg tror desværre det er blæseren - fordi når "sluk programmet" når til renseblæs af herden og blæseren kører op i fulde omdrejnnger kan lysføleren pludselig se lys igen, endvidere synes jeg at høre støj fra blæseren, som ikke har været der tidligere, og som tidligere nævnt bliver spolen hammer varm, så måske et leje.
Det er bare r.vsurt - en lørdag, med et ½ år gammelt fyr ;-)
-
Har du rensen blæser med trykluft og set efter der ikke sidder en pille i klemme?
-
Har du rensen blæser med trykluft og set efter der ikke sidder en pille i klemme?
Blæseren er renset og kontrolleret at den kører rundt - langsomt men den køerer rundt
-
Du har en PB
-
Mange tak Peter
Jeg har svaret :-)
-
Helt ok. Det var også bare hvis du ikke havde anden varme. Hvor gammelt er fyret
-
Helt ok. Det var også bare hvis du ikke havde anden varme. Hvor gammelt er fyret
fra maj i år
-
Var det ikke det bedste at få fat i montøren! der er jo stadig reklamationsret.
-
Jow - men han holder weekend - og vi holder varmen med en gas ovn og el på vandvarmeren - så vi dør ikke af kulde inden mandag!
-
Så er problemet løst - Det var blæseren der ikke ville køre ordentligt rundt
Så stor tak til Henrik (Q-PRO) for at bruge 2½ time på en søndag