Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bent n.n. efter Dec 04, 2016, 09:43
-
Hej alle jeg har et spørgsmål angående om intern snegl skal køre hele tiden
for jeg synes den er meget varm
min skakt temperatur ligger også meget højt mellem 46og49 grader
-
Intern snegl skal køre i intervaller.
Fra 3 til 6 pr minut.
-
da jeg stoppede fyret for at tømme askeskuffe kørte sneglen videre og stoppede ikke før jeg tog strømmen
det mener jeg ikke den har gjort før.er der noget galt ?
-
Måske en defekt udgang.
-
kan det være software for jeg har haft høj skakt temperatur siden jeg fik ny styring
-
kan det være software for jeg har haft høj skakt temperatur siden jeg fik ny styring
Hvis det er programmet, så prøv at opdatere ( også selv om det er den samme opdatering ) igen.
-
det var en defekt udgang, er sendt til rep. hos NBE.