Hej
Jeg har et nylig opsat rtb10 som kommer med info mere end 10 el tændinger pr døgn. Kan så se på graferne det ligner den går ud ved 10% drift.
Skal siges at jeg har en 200mm skorsten og blæser til 02 regulering derfor nok står lidt højt?
10% 25
50% 30
100% 29
Nogen der har nogen gode imput?
mvh
Mickey
Stokercloud = floravej
-
Hej
Jeg har et nylig opsat rtb10 som kommer med info mere end 10 el tændinger pr døgn. Kan så se på graferne det ligner den går ud ved 10% drift.
Skal siges at jeg har en 200mm skorsten og blæser til 02 regulering derfor nok står lidt højt?
10% 25
50% 30
100% 29
Nogen der har nogen gode imput?
mvh
Mickey
Stokercloud = floravej
Når den har været på nettet noget længere tid, så er der grafer at kigge på :)
Din luft tal bør tilpasses ønsket ilt.
Er der vejet korrekt af ?
-
ja ok den falder af nettet hver gang routeren har været slukket søger lige for den bliver på (der lidt mere at se hvis du sætter grafen på 48timer).
Jeg har vejet af nogen gange og ønsket og aktuel 02 følger rimelig godt hinanden.
-
ja ok den falder af nettet hver gang routeren har været slukket søger lige for den bliver på (der lidt mere at se hvis du sætter grafen på 48timer).
Jeg har vejet af nogen gange og ønsket og aktuel 02 følger rimelig godt hinanden.
Fino. Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere at hjælpe dig :)
-
ok
-
ok
Super :)
-
Nu har den kørt stabilt siden i går kl 14.40
Lad den køre uden at lave ændringer i styringen,
og skriv så her i tråden når den næste gang skriver at der er mange optændinger.
Så kigger jeg på den :)
-
Hej Igen
Så har fyret drillet lidt igen her fra fredag kl 23.33
-
Hej Igen
Så har fyret drillet lidt igen her fra fredag kl 23.33
Prøv at beskrive dit problem.
Så ved jeg hvad jeg skal kigge efter :)
-
Det har lavet 10 optændinger på 7 timer og endte med at stoppe på alarm ingen ild i højlast. hvorefter jeg bare nulstiller og starter igen og så kører det.
-
Det har lavet 10 optændinger på 7 timer og endte med at stoppe på alarm ingen ild i højlast. hvorefter jeg bare nulstiller og starter igen og så kører det.
Start med en frisk pilleafvejning.
Din kurve viser at der måles 16.2% ilt ved slukket fyr.
Rens lambdasonde, og kalibrere den så der vises 20.9% ilt
Vær obs på at har strømmen været afbrudt, skal der gå 15 min før sonden er drifts varm og kan kalibreres.
-
Tak for hjælpen nu kører det perfekt:)
Er 02 kurven normal synes der er lidt mange spidser i forhold til det matriale der følgte med fyret.
Go jul
-
Tak for hjælpen nu kører det perfekt:)
Er 02 kurven normal synes der er lidt mange spidser i forhold til det matriale der følgte med fyret.
Go jul
Gennemsnittet er ok :)
Dog er blæsertal ved 10% for lavt, prøv 12