Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Rosenroth efter Dec 12, 2016, 18:34
-
Hej. Hvor finder jeg standardtal til lige præcis min model?
BS1016, Model 16. 14KW. Version 7
-
Hej. Hvor finder jeg standardtal til lige præcis min model?
BS1016, Model 16. 14KW. Version 7
Der findes mig bekendt ingen 14kW
-
Hej
Det må være en BS 1016 16 kw ver. 7
Fordi bs 1016 betyder at denne kedel passer til en 10 kw og 16 kw brænder
Man godt begrænse brænder til 14 kw som du skriver men det giver ikke nogen mening.
Hvilke tal leder du efter? http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Tror disse tal er det bedste bud fra Nbe http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hvem har installeret dit anlæg ?
½mylund
-
Jeg er virkelig forvirret. Pladen bag på mit fyr angiver, at den nominelle ydelse er 13.36 kw. Produktbladet der fulgte med fyret angiver, at der findes 2 modeller Bs1016 = En 10 kw og en 14 Kw. Derfor antog jeg, at min model var en 14 kw.
På pladen bag på mit fyr står der, at Max kedeltemp. må være 65 grader. I dokumentet du linker til, står der at standardtemp er 70 grader? Desuden ser det ikke ud til at tallene er gældende for version 7.
-
Hej
Det er de tal der passer bedst
Hvis du fjerner det røde skjold over brænder sidder der et mærkat der står enten 10 kw eller 16 kw
Kan du tage et billede af herden måske måler længden
Er det et fyr Jes fra Ø.Brønderslev har monteret ?
½mylund
-
Hej, det er et 16Kw (så er den tvivl vist manet til jorden) :-).
Men burde der ikke være standardtal til Version 7?
Det er sat op af Nørhalne VVS.
(https://s27.postimg.org/6dxpotd3z/14815705033431957562063.jpg) (https://postimg.org/image/6dxpotd3z/)
-
Hej
Ja det er et 16 kw kan man se
Jo standard tal til ver. 7 er de samme som til ver. 10
Styring ver. 10 var med touch skærm
Styring ver.7 var som din, lille skærm og pile knapper
Hvad er problemet med dit fyr ? det pendler lidt, måske lidt smuld
Hvad står din snegl til minimum gram pr. min. kan være mellem 5 og 16 gr.
Har sendt en privat besked
½mylund
-
Hejsa Rosenroth
I min verden er "standart tal" værdiløse. Der er jo forskel på installationer, fyrets placering, skorstens træk, typen af udstyr f.eks blæser og alverdens andre faktorer, bl.a vvb installation, vejrkompensering......
Jeg har justeret en del pillefyr efterhånden, jeg tror ikke nogen af dem er indstillet ens.
Man går styringen igennem og vælger de forskellige parametre som passer til det tilsluttede udstyr, samt den drifts filosofi man ønsker sig.
Dernæst grundjusterer man fyret.
1. Piller afvejes og mængden indtastes i autoberegneren.
2. Blæser typen bestemmes, og for at komme igang bruger man "standart tal" så man ikke er helt på bar bund. http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
3. Fyret justeres 10-50-100% i henhold til opstarts vejlledningen, og her skal du ikke umiddelbart bekymre dig om at justeringen kan være langt fra "standart"
4. det er nu en god ide at lade fyret køre et par dage, gerne med hyppig kontrol så man kan se om det hele ser fornuftigt ud.
Man kan bare justere alt hvad man lyster, er det noget møj, justerer man jo bare tilbage igen ;) bare man ikke skruer på for mange ting af gangen.
5. Så er det ellers bare at læne sig tilbage, nyde varmen fra fyret,og ellers fylde piller på når behovet er der.
-
@½mylund - Min minimumsdosering ligger på 5 Gram.
@xkfc - Tak for din gode beskrivelse. Jeg søger også blot et udgangspunkt med standardtal jeg kan arbejde ud fra. Mit fyr burde være grundjusteret, men alligevel oplever jeg nogle drillerier. Og når det er sagt, er jeg stadig i fasen med at lære mit nye fyr at kende :-)
-
Hej
Ved godt at den standard står til min. 5 gr. pr kørsel med ekstern snegl
Der er mange forskellige meninger om dette emne
Men det vil i praksis sige du har afvejet 1580 gr på 360 sek. = 4,38 gram pr. sek.
Så hvis den skal gi 5 gram pr gang, køre sneglen ca. 1,1 sek. adgangen og derfor kan doseringen godt bliver lidt uens
Jeg ville sætte den til 16 gram. (før man lavede version 7 og 10 var 10 kw = 10 gram pr kørsel ekstern snegl og 16 kw = 16 gram.
Og sætte intern snegl til 6 kørsler pr minut, den står sikkert til 3 kørsler pr minut, under snegl menu
Du skal sætte udvidet setup til ja menu 17 for at ændre disse ting
Kan se dine PI er P 1.5 og I 0.15 jeg vil prøve med P 1.2 og I 0,10
Ved kompressor rens har du sat stop for piller til 180 sek. sættes op til 360 sek. så når den at brænde alle pillerne af og køle herden ned. Slagger og aske slipper nemmere herden.
Og blæs ved kompressor rens ned fra 50 til 40 % blæs. Resten af træpillerne brænder af uden der bliver slagger askeklumper
(for meget luft = slagger-askeklumper) http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7647.0
½mylund