Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: sten efter Dec 14, 2016, 09:59

Titel: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 14, 2016, 09:59
Hej Gode folk så er det mig der har problemer med min indstilling. Mit fyr går ud i 10%. Lux svinger for til sidst at dø ud. Jeg har lavet en frisk afvejning på 860/6 min. Jeg har lige renset mit røg rør for sod, og trækket kan godt være et issue. Er der evt en som kan kigge på mine kurver og et hjælpe. Det har ellers kørt fint i tre års tid. Jeg har læst det meste om problemet, men føler jeg stirrer mig blindt på problemet - jeg kan ikke se det.. Tak for hjælpen
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 14, 2016, 16:15
Hvis du har søgt på problemet herinde og læst tidligere indlæg, så er der såmænd ikke noget nyt under solen.

Der er 2 muligheder. Enten er der noget galt med lysføleren, pillefremføringen eller justeringen, begge dele er med nød til at være fysisk ved kedlen for at kunne konstatere. Det nemme er at tage lysføleren ud og rense den, lyse med en lygte og lukke den inde og se at styringen går fra 99lux og til 0lux.
Du har muligheden for at justere følsomheden på lysføleren i styringen.

Det kan naturligvis også være manglende piller, forkert justering af luft/renseblæs, for lille minimun effekt, eller herden der ligger forkert.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 14, 2016, 19:16
Tak for svaret. Det er sindssygt ærgerligt, at fyret er så sårbart med det Lux. Jeg ved godt at mange vil sige, at bare det er korrekt opsat, så kører det derudaf. I min indstilling lav, kørte det fint i 20 minutter, godt nok med en svingende lux, men alligevel. Når det varme vand har kørt, er det oftest et problem når den svinger tilbage til 10%, at den hopper af!
Tak for svaret under alle omstændigheder..
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: nasty efter Dec 14, 2016, 20:01
ikke at jeg skal kloge men hvad er din min efekt indstillet til + hvad er din snegl dosering samt din pid syntes den reger meget hurtig når jeg kikker på den graf omkring kl20,30 køre den fra 27 % til 80 % på 5 min
jeg køre med P på 2.0 & I på 0.20
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: baggadap efter Dec 15, 2016, 12:53
Hvis fyret går ud under 10% drift er det som regel din Min. KW der står for lavt. Prøv at sætte den på 1.5 eller 2KW.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 15, 2016, 13:31
Min snegl dosering er 860/6 min. P/I; 2,1 0,08. Jeg tror det måske hænger sammen med VVB strengen..Min minimum drift er på 2.0 KW. Det har i øvrigt kørt uden lux stop i 24 timer. (lettet)... Tak for svarene venner..
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 15, 2016, 13:55
Tak for svaret. Det er sindssygt ærgerligt, at fyret er så sårbart med det Lux. Jeg ved godt at mange vil sige, at bare det er korrekt opsat, så kører det derudaf. I min indstilling lav, kørte det fint i 20 minutter, godt nok med en svingende lux, men alligevel. Når det varme vand har kørt, er det oftest et problem når den svinger tilbage til 10%, at den hopper af!
Tak for svaret under alle omstændigheder..

Fyret er ikke sårbar over for lyssensoren, den gør hvad den skal. Den skal detektere lys under opstart så styringen ved at den skal gå i drift, og så skal den slukke fyret hvis der ikke ses lys under drift, det er jo ganske fornuftigt.

Det der skal granskes er så hvorfor din lys føler ikke ser lys nok, der kan være flere årsager.

Jeg ville starte med at checke føleren, jeg har den gamle type der er monteret ind i siden af brænderen. Min føler sprang også op og ned, den slukkede dog ikke fyret, men kors hvor var det irriterende at se på, på Stokerkontrol.
Jeg fjernede skakten under drift og hældte langsomt piller i, så fyret blev i drift. Ved at kigge ned i hullet kunne jeg konstatere at lys føleren sad dumt, og at der var en anden placering med meget bedre lys. Jeg borede et nyt hul og flyttede føleren. Uha det var fint, noget nær en lige streg i toppen, og når herden trængte til rens så begyndte graferne at hoppe.
Nu har jeg fået en V7, og den er bedre til at se lys, så det er meget sjældent at den ikke er helt lige på 99% under drift.

Føleren kan også være drejet forkert eller sidde forkert i soklen. Det kan den naturligvis ikke hvis du har den nye model der sidder i enden af brænderen.

Det næste der skal checkes er om der er ild nok, den kan jo godt brænde så lidt at lys føleren ikke har nogen chance.

Hvor om alting er, så er det et problem der kan laves til en eller flere opgaver, og opgaver kan som bekendt løses.  ;)
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 15, 2016, 14:02
Ja, den sidder nemlig dumt. Jeg har haft den ude, (den sidder i siden), og renset og korrigeret. (jeg vidste ikke, at den kunne rykkes op og ned den "ting med skrue i" som sidder på selve lysføleren. Jeg undrer mig over, at der ikke er lavet en anordning, som sikre lux bedre? Det er godt nok mange tråde som omhandler disse problemer i drift lav.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 15, 2016, 14:14
Den kan skydes frem og tilbage, hvis man er lidt forsigtig kan det gøres uden at løsne skruen. Den kan også drejes lidt op og ned for at finde den bedste placering.
Husk at det er en langsommelig process, der er lidt forsinkelse, så husk at lade den sidde et par minutter hver gang du drejer lidt på den.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: ½mylund efter Dec 15, 2016, 14:16
Hej sten

Sæt følsomhed til lav under menu eltænding

Eller skift til den brune model https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html

se teksten ved fotosensor

Men nu ved vi jo ikke om den ikke se lys eller der ikke er ild, det skal du fortælle os
Så lås den i 10 % i en ½ times tid og se ellers hæves min effekten til fyret ikke går ud

Men hvorfor tømmes din varmtvands beholder så tit? lukker ventilen ikke tæt eller ?

½mylund
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 15, 2016, 14:56
Jeg ved nu ikke om det er tit, det er i forbindelse med Bad og afskylning efter aftensmad.. Den står p.t. på høj, ellers går den helt ud. ps. vi har gulvvarme anlæg.. 
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: ½mylund efter Dec 15, 2016, 15:59
Hej Sten

Undskyld det var noget sludder jeg skrev den skal stå på høj

Men en anden ting

under snegl menu Minimum gram den står standard til 5 gr. sæt den til 10 gr.
og sæt snegler kørsler op fra 3 til 6 pr minut

Det har hjulpet før mere ens dosering fordi ekstern snegl køre længere tid adgangen

½mylund

mini
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 15, 2016, 16:08
under snegl menu Minimum gram den står standard til 5 gr. sæt den til 10 gr.
og sæt snegler kørsler op fra 3 til 6 pr minut

Nu er jeg ikke helt skarp i hvordan styringen griber det an, men 10g 6 gange i minutter giver en minimums effekt på 3,6kW, eller regner jeg forkert  ???
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: michael f efter Dec 15, 2016, 16:55
under snegl menu Minimum gram den står standard til 5 gr. sæt den til 10 gr.
og sæt snegler kørsler op fra 3 til 6 pr minut

Nu er jeg ikke helt skarp i hvordan styringen griber det an, men 10g 6 gange i minutter giver en minimums effekt på 3,6kW, eller regner jeg forkert  ???

Ja  :)
Den giver 10g hver gang at den kører.
Den portion fordeles så af intern snegl.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 15, 2016, 17:28
Ja  :)
Den giver 10g hver gang at den kører.
Den portion fordeles så af intern snegl.

Stadigvæk giver 6 gange i minuttet a' 10gram da 3,6kW  ???
6*10*60=3600gram, som vi deler med 1000, og så fremkommer 3,6kW. Og så er det jo ligegyldigt hvordan intern snegl fordeler mængden den får.

Ellers er styringen nød til at køre færre gange i minuttet, eller dosere mindre end 10gram

Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 15, 2016, 17:35
Hej Hald, snegl-minimum, 5 gram til 10 gram. Det kan jeg ikke finde i min styring!
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 15, 2016, 17:38
Hej Hald, snegl-minimum, 5 gram til 10 gram. Det kan jeg ikke finde i min styring!
Det er også det jeg gerne vil ind på, hvis man bestemmer både mængden og tiden kan styringen jo ikke dosere jævnt, en bliver tvunget til næste tal i tabellen!!
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: michael f efter Dec 15, 2016, 18:16
Ja  :)
Den giver 10g hver gang at den kører.
Den portion fordeles så af intern snegl.

Stadigvæk giver 6 gange i minuttet a' 10gram da 3,6kW  ???
6*10*60=3600gram, som vi deler med 1000, og så fremkommer 3,6kW. Og så er det jo ligegyldigt hvordan intern snegl fordeler mængden den får.

Ellers er styringen nød til at køre færre gange i minuttet, eller dosere mindre end 10gram

Det er ext. snegl man stiller til at give mindst 10 g. hver gang at den køre.
Den mængde kan intern snegl så fordele i små portioner.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: ½mylund efter Dec 15, 2016, 20:18
Hej

xkfs

De gl. styringer v6 kørte 6 gange i minuttet på intern snegl nu køre de 3 gange (standard tal )
Ekstern snegl kørte alt efter om det var en 10 -16-30 kw osv. 10 -16 -30 gram pr gang tur

Men I de nye version 7 har man lavet det om så ekstern snegl giver 5 gr minimum pr kørsel (standard tal )
og Intern snegl køre 3 gange i minut.(standard tal)

Men det er også fint nok i teorien men hvis nu du har lidt smuld eller dårlige piller

Du laver en afvejning 1300 gr. på et 16 kw fyr så giver den 1300/360 sek. = 3.6 gram pr sek.
Hvis nu sneglen står til 5 gram pr tur så køre den kun 1.38 sek. mod 16 gram pr tur 4.4 sek.
Så hvis der er smuld eller andet skal den stå så højt som muligt

Og rolig nu den laver bare længere pauser mellem ekstern snegl køre. prøv selv tryk pil til højre 2 gange nede i venstre hjørne der er noget med snegl on tid og off tid

½mylund


Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: ½mylund efter Dec 15, 2016, 20:40
Hej Hald, snegl-minimum, 5 gram til 10 gram. Det kan jeg ikke finde i min styring!

Hej Sten (undskyld man kan let komme til at tage det som en selvfølge, at man ved hvordan styring virker)

Du skal låse styring op først

Ind i udvidet setup sætte teknik til ja ( den låser igen efter 30 min.)

½mylund


Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: xkfc efter Dec 15, 2016, 20:51
Hej

xkfs

De gl. styringer v6 kørte 6 gange i minuttet på intern snegl nu køre de 3 gange (standard tal )



½mylund
Det ved jeg helt sikkert at det ikke kan passe, jeg har haft 2 chip, og de kørte én gang hvor de startede sammen med ekstern snegl, og kørte længere så intern snegl var nærmest tømt, og så har jeg haft en hvor intern snegl pulserede noget nær konstant.
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: ½mylund efter Dec 15, 2016, 20:59
Hej

xkfs

De gl. styringer v6 kørte 6 gange i minuttet på intern snegl nu køre de 3 gange (standard tal )



½mylund
Det ved jeg helt sikkert at det ikke kan passe, jeg har haft 2 chip, og de kørte én gang hvor de startede sammen med ekstern snegl, og kørte længere så intern snegl var nærmest tømt, og så har jeg haft en hvor intern snegl pulserede noget nær konstant.

Ok

Så fra version 6.75 da den er snart 4-5 år gammel

Men det er jo også ligegyldigt version 7 køre som jeg beskriver som standard 5 gram ekstern og 3 gange pr minut intern

½Mylund

Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: sten efter Dec 16, 2016, 09:15
Jeg skal huske at nævne, at min opdatering er version 7,0467. Jeg har ikke turde opdaterer, af frygt for at der går helt ged i fyret..
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: ½mylund efter Dec 16, 2016, 09:53
Jeg skal huske at nævne, at min opdatering er version 7,0467. Jeg har ikke turde opdaterer, af frygt for at der går helt ged i fyret..

Hej Sten

Det ved vi godt din version står helt forneden på siden , hvis man kigger på stokercloud (BS1016 10 KW 123 m2 v7.0467)
http://stokercloud.dk/dev/stenandersen.html

½mylund
Titel: Sv: Alarm ingen brændsel!
Indlæg af: michael f efter Dec 16, 2016, 09:58
Jeg skal huske at nævne, at min opdatering er version 7,0467. Jeg har ikke turde opdaterer, af frygt for at der går helt ged i fyret..

Opdater du bare  :)
Den nye version køre fint.