Hej
Lys måleren på min woody er gået kold. Den måler lys hvor der ikke er noget lys. Dette gør det ekstremt svært at starte fyret op da det går i drift i stedet for optænding. lys måleren pendler mellem ca. 17 lux og 78 lux. Når jeg med megen bøvl til sidst for fyret sparket i gang kan jeg holde det gående på pause fyring. et stykke tid. Når fyret bliver så varmt at det stopper har jeg problemet igen, ved næste optænding tror fyret det skal gå i drift og fylder min kedel op med piller :'( :'(
har skiftet lysføeren uden resultat et par hints ville være perfekt. mvh. Kristian
-
Ville prøve at få tjekket lyssensor en ekstra gang og se om ikke fejlen ligger der, hvis du er sikker på den fungerer, kunne det godt lyde som en fejl i din chip..
VH Flemming