Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Friborg efter Jun 26, 2009, 20:47

Titel: fyret viser 99.9 grader
Indlæg af: Friborg efter Jun 26, 2009, 20:47
Hej
Så er den gal med mit fyr ........kort efter optændig viser den 99.9 og begynder at blæse herden, som skulle den været til rette temp. Jeg har prøvet at tænde og slukke, det virkede i 2 dage........er det min PT 100 føler der er stået af, og hvordan kan jeg kontrollere om den virker , eller det er styring? :-\

Nogen forslag ???

//Jan
Titel: Sv: fyret viser 99.9 grader
Indlæg af: Jannich efter Jun 27, 2009, 06:00
Hej
det er en kortslutning i din føler.
prøv evt at fjerne krumpeflexet omkring føleren,
for at se om kortslutningen er der.
mvh Jannich
Titel: Sv: fyret viser 99.9 grader
Indlæg af: Friborg efter Jun 27, 2009, 09:12
Hej ............
Jeg har set på den , der er ikke nogen synlig kortslutning, vil temp. ikke gå mod 0 ved en kortslutning ??............ :-\

jeg prøver at lodde den igen og ser hvad der sker, skal nok vende frygtelig tilbage  ;)
Titel: Sv: fyret viser 99.9 grader
Indlæg af: Friborg efter Jun 27, 2009, 12:59
Så har jeg loddet pt100 på igen, klippede 5cm af kabel da det var stenhårdt....... samt kontrolleret at den sad ordentlig i styreboksen............
Fyret køre men jeg så dog at det pludselig gik på 68 grader og så ned til 62 , kort efter det startede. Jeg vil forsøge at "overvåge" det over week enden.
Skal nok komme det endelig dom ..... ;D
Titel: Sv: fyret viser 99.9 grader
Indlæg af: Friborg efter Jun 27, 2009, 16:10
Det ER min pt100 der er gået ..........styring er ligeglad om den er på eller ej, har prøvet på et andet fyr  :'(........
Er der nogen der ved hvad den lille sorte hedder??  , kan nogen læse hvad der står ???
Den kan ikke koste mange kroner hos en elektronik forhandler ... ;)