Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Norris efter Jan 08, 2017, 19:21

Titel: Retur temp.
Indlæg af: Norris efter Jan 08, 2017, 19:21
Hejsa.
 Hvor meget svinger retur temp normalt.
 Min svinger fra 52 - 57 er det ok eller er der noget galt med min shunt.
 Anlægget kører på 3 vinter og jeg syntes at min/max bliver større og større.
 Den hænger ikke men føleren kan jo være blevet træt.
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: michael f efter Jan 08, 2017, 19:55
Hejsa.
 Hvor meget svinger retur temp normalt.
 Min svinger fra 52 - 57 er det ok eller er der noget galt med min shunt.
 Anlægget kører på 3 vinter og jeg syntes at min/max bliver større og større.
 Den hænger ikke men føleren kan jo være blevet træt.

Det er gennemsnitlig fint  :)
Er styringen på StokerCloud ? ( så vil vi kunne se grafen )
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: Norris efter Jan 09, 2017, 07:26
Tak for svar.
Styring er på iCloud.
Kig gerne om der er andet der kan pilles ved.
Mener den hedder "Borris"
Ellers er det Engestoftevej 5 4990 sakskøbing.
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: michael f efter Jan 09, 2017, 07:39
Tak for svar.
Styring er på iCloud.
Kig gerne om der er andet der kan pilles ved.
Mener den hedder "Borris"
Ellers er det Engestoftevej 5 4990 sakskøbing.

Min. kedeltemperatur er måske for høj.
Prøv med 30 gr.

Cirkulations pumpe kan med fordel tilsluttes styringen.
Så kan styringen styre den når man bruger tidsstyringen.

Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur  :)
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: Norris efter Jan 09, 2017, 07:49
Når du skriver "tidsstyring" hvad mener du så.??
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: michael f efter Jan 09, 2017, 08:40
Når du skriver "tidsstyring" hvad mener du så.??

I menu KEDEL har du en tidsstyring / urstyring hvor du kan tænde / slukke / natsænke dit fyr.
Jeg kan se at du har natsænkning på 10 gr.
Det kan være lige lidt for meget, idet du altid skal have 55 gr på shunten.
Der er også en tidsstyring til det varme vand,
men da du ikke bruger varmt vands prioritering er den ikke aktuel for dig  :)
Tidsstyring aktiveres ved at sætte JA i menuen URSTYRING AKTIV.
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: Norris efter Jan 09, 2017, 10:32
Hej Michael f.

Jeg har prøvet natsænkning men det gav ikke rigtigt nogen besparelse i piller, så nu har jeg investeret i "Danfoss Living Connect" så må vi se om det gir noget.
Det var ihvertfald ikke helt billigt.
Titel: Sv: Retur temp.
Indlæg af: xkfc efter Jan 09, 2017, 12:54
Hej Michael f.

Jeg har prøvet natsænkning men det gav ikke rigtigt nogen besparelse i piller, så nu har jeg investeret i "Danfoss Living Connect" så må vi se om det gir noget.
Det var ihvertfald ikke helt billigt.

Mit gæt er at natsænkning ikke giver alverden, man vinder lidt når der skrues ned og taber lidt når temperaturen skal op igen. Besparelsen vil være mindre strålingstab fra hus, og mindre røgtemperatur, men igen, så opvejer det næsten hinanden.

Man kan spare piller ved:
At have et optimeret fyr.
At sænke rumtemperaturen generelt.
At hæve isolerings graden.

I bund og grund er piller så billig en opvarmningsform at jeg blot fyrer løs, men prøver at vinde ved at indkøbe piller billigt.