Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cch efter Jan 12, 2017, 09:01

Titel: Svingninger i varme, specielt efter VVB drift, pludseligt opstået
Indlæg af: cch efter Jan 12, 2017, 09:01
Hej Alle. Mit fyr har faktisk kørt upåklageligt i lang tid, men for et par dag siden er det begyndt at svinge op og ned i temperatur i vejrkompenseringen, det er ligesom at ventilen ikke når at følge med, så temperaturen bliver konstant i kredsen, det påvirker også ydelsen på fyret som begynder at svinge op og ned i ydelsen. Jeg er ret sikker på at der ikke er luft i systemet, og jeg har ikke pillet i indstillingerne det sidste lange stykke tid. Har i et bud?
Min PID på kedlen er: P-Led 1.8 I-led: 0.10
VVB P-led: 5.0 I-led: 0.10
Vedlagt billede af 48 timers grafer
Med venlig hilsen Claus
Titel: Sv: Svingninger i varme, specielt efter VVB drift, pludseligt opstået
Indlæg af: xkfc efter Jan 12, 2017, 12:38
Jeg får lidt andre grafer når jeg trækker friske, og jeg syntes at det ser rimelig ensartet ud, dog er der det urealistiske stykke hvor temperaturen bare er helt stabil på 58°

Da ydelsen falder på et tidspunkt, kunne det godt se ud som om du har hældt lidt olie på pillerne, kan det passe?
Titel: Sv: Svingninger i varme, specielt efter VVB drift, pludseligt opstået
Indlæg af: cch efter Jan 12, 2017, 12:52
Jeg får lidt andre grafer når jeg trækker friske, og jeg syntes at det ser rimelig ensartet ud, dog er der det urealistiske stykke hvor temperaturen bare er helt stabil på 58°

Da ydelsen falder på et tidspunkt, kunne det godt se ud som om du har hældt lidt olie på pillerne, kan det passe?

Nej, jeg har ikke hældt olie i pillerne, men jeg har "snydt" på vægten :-) jeg har en snegleydelse som jeg har sat 15 % ned, og lavet en justering i 10 - 50 -100 % ydelse, som egentligt kom til at passe fint med de eksisterende blæsertal, men det er langt over en uge siden.
Grunden til det er at jeg vil have magasin indhold til at passe med forbruget :-) Pt. matcher det rigtig fint.
Ellers har fyret fået lov til at passe sig selv, ingen ændringer nogen steder, aftager kun varme i hus og i VVB.
Men det er ligesom vejrkompenseringen går lidt i selvsving efter VVB drift, fo så en gang i mellem at falde til ro, som her i dag kl. 10.00, tidligere brugte den måske kun en små 20 minutter på at falde til ro, men nu kan det fortsætte i timer. Og ind i mellem, ender fyret i en høj temperatur, lige før VVB drift, når denne så er ovre, ryger den nemt i temparatur opnået. Spøjst, kan det være gulvvarmekredsene i huset, der laver ballade? Det er meget tydeligt på dette vedlagte billede, der viser den normale drift efter kl. 10 i dag. Hilsen Claus
Titel: Sv: Svingninger i varme, specielt efter VVB drift, pludseligt opstået
Indlæg af: xkfc efter Jan 12, 2017, 13:02
Så har jeg ikke rigtig noget bud, men de svingninger du har er ikke unormale.

Fint at du har fået silo indholdet til at passe, det gør mit jo også  :D
Titel: Sv: Svingninger i varme, specielt efter VVB drift, pludseligt opstået
Indlæg af: cch efter Jan 12, 2017, 13:10
Hej Kenneth, det er bare æv, når det nu har kørt så fint i lang tid. Man kan høre Vejrkompenseringsventil køre hele tiden, når den prøver at justere til den ønskede temperatur i kredsen. Lidt ligesom hvis den har for højt P-LED, men det er ikke rørt siden jeg satte anlægget op, det er forøvrigt på 0.10 på ventilen. Gad vide om det vil hjælpe at sætte den til 0.05 ? Hvis man kan? Hilsen Claus.