Fik for 2 måneder siden sat et scotte 10kw op.
Og det køre udemærket.
Dog kommer der nogle drastiske fald i returen, som tager langtid at få bragt op igen.
Den falder fra 60 til 40grader, og fyret kører så et par timer derefter på 100%, for at komme med igen.
Har en kedel shunt der står på 60grader, kedel temp sat til 70grsder.
Brugernavn på cloud: Skoulsen
(https://s30.postimg.org/h4yfzawe5/IMG_0247.png) (https://postimg.org/image/h4yfzawe5/)
(https://s30.postimg.org/9dhq0qs8t/IMG_0248.png) (https://postimg.org/image/9dhq0qs8t/)
Nogen med en ide til problemet? :)
-
Hej.
Fik for 2 måneder siden sat et scotte 10kw op.
Og det køre udemærket.
Dog kommer der nogle drastiske fald i returen, som tager langtid at få bragt op igen.
Den falder fra 60 til 40grader, og fyret kører så et par timer derefter på 100%, for at komme med igen.
Har en kedel shunt der står på 60grader, kedel temp sat til 70grsder.
Brugernavn på cloud: Skoulsen
(https://s30.postimg.org/h4yfzawe5/IMG_0247.png) (https://postimg.org/image/h4yfzawe5/)
(https://s30.postimg.org/9dhq0qs8t/IMG_0248.png) (https://postimg.org/image/9dhq0qs8t/)
Nogen med en ide til problemet? :)
Har du gulvvarme ?
-
Ja i stue etagen og så radiator på 1 etage.
Har godt luret på om det når de kalder på varme - men burde det ikke stadig blive shuntet af kedel shunten, så retur til fyret ikke kommer ned på 35-40 grader?
-
Ja i stue etagen og så radiator på 1 etage.
Har godt luret på om det når de kalder på varme - men burde det ikke stadig blive shuntet af kedel shunten, så retur til fyret ikke kommer ned på 35-40 grader?
Det kan være shunt ventilen der hænger,
det kan også være at den er for lille.
-
Det denne model der er monteret - dog står den på 60 pt.
(https://s28.postimg.org/6ga2fr09l/IMG_0195.jpg) (https://postimg.org/image/6ga2fr09l/)
-
Hej.
Redigeret kl 22.53, Hvor meget varmer du op? Det ser ud til på dit forbrug, på SC, at fyret slet ikke kan følge med til det.
Jeg har tumlet med nogen lunde set samme. Det bliver måske nødvendigt for dig at justerer hvor stort flow der er gennem gulvarme delen. Har måtte justerer mit så der er et totalforbrug på knap 11Kw ved fuldt forbrug alt og så fortælle fyret at det er blevet til et 11Kw i stedet for 10Kw, hvor det før tog en krig før det var med igen, men kun når det er rigtigt koldt. Nu tror jeg det kører fint. Samme brænder er vist sat til 12Kw i Blackstar+.
Mvh
ErnstM
-
Knap 185kvm - og ja - fyret kan ikke rigtig få kedlen op i varme når returen bliver så lav.
-
Hvor mange kg piller bruger du pr døgn? og hvor meget mener styringen at du bruger?
Årsagen til at returen er lav, er at der bliver brugt meget energi et sted der sender den lave temperatur tilbage til kedlen. Michael kan fint have ret i at shunten ikke kan følge med når fyret yder max, en anden ting er om det overhovedet betyder noget. Det er vigtigt at holde øje med røgvenderen, hvis der bliver fugtigt så er det et problem, men da dit fremløb også er koldt er det langt fra sikkert at der er problemer med den kolde retur.
Hvis du har mulighed for at sætte en ekstra føler i styringen, kan du med et langt kabel klistre den på returen de forskellige steder i huset, så kan du se på kurverne når noget hænger sammen
-
Pumpe på fyret skal kunne skulle skrues op, for at kunne følge med når gulvvarmen "suger", men det hjælper jo ikke hvis fyret ikke kan følge med, så der ville jer klart kigge på om din gulvvarme ikke mangler noget indkøring.
Fremløbs temperaturen i denne skal være så lav at den kun lige kan følge med på rumtermostaten.
Så hvor mange rum og kredse har du.
Nå jeg kigger på fyret har gulvarmen presset det i ca. 10½ time det sidste døgn. Hvis du sænkede fremløbet i gulvarmen så det istedet var 22 timer, skulle fyret lave halvt så meget i dobbelt så langt tid og din rumtemperatur og gulvtemperatur ville blive meget mere jævn (=højere komfort). Det vil så tricke at du måske skal stille på gulvvarme shunten, når det bliver meget koldt, hvis ikke dette kan gøres automatisk.
-
Der gulvvarme i 4 rum - går ud fra det et 2 kreds je har - har prøvet og sænke thermostaten på gulvvarme shunten fra 4 til 3 -det sådan den der går fra 1-6. Så må vi se om det gir noget :)
Pumpen står på trin 3.
-
Hej
Har lige kigget på dine indstillinger
Blæser ved 100% er noget høj 35%
Blæserrens 70 % lyder noget højt
Min effekt på 1 kw. kan det passe at du kan, låse fyret ved 10% i 10 min. og den går ikke ud ? kan se lux svinger lidt under 20% drift
Er du sikker på din shunt virker rigtigt?
Prøv at skrue den helt op løsne hovedet og ta det af tjek stiften kan bevæge sig "et lille dask kan hjælpe"
Vedr. gulvvarme der skal bare fuld knald på pumpen ved gulvvarmen max. afkøling på 5 gr.
Du skriver pumpen køre trin 3 hvilken pumpe er det ? model
Pumpen ved fyret skal nok op på næsten fuld knald
½mylund
-
Tak for input - prøver og skille shunten ad i morgen og ser -og notere hvilke pumper der monteret :)
Mht til blæser/rense indstillinger -så står de så højt pga der kommer kager ret hurtigt - er også nødsaget til og have hyppig kompressor rens.
Og ja, har godt lagt mærke til at den er lige ved og gå ud i lavlast på det sidste.
-
Hej
Det med aske kage /slagge bliver kun være med mere blæs
Hvis du har mod på en grundjustering følg guide første opstart se side 23
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
Det kan være træpillerne eller u-herden der driller (fjern skamol pladen) til du har styr på fyret
Men prøv med standard tal først,så det kan køre og derefter justering ved 10 -50-100%
Blæser på 19-25-30
minimum effekt ved 10 % hæves lidt ca. 1.5-2.0 så den ikke går ud ved 10 % drift
blæser rens prøv med 15 min. 6 sek. 40 %
kompressor rens pr 20 kg
Under silo/snegl menu sæt Snegl kørsler/minut fra 3 til 6
Og Min. dosering/kørsel g fra 5 til 10 gr.
½mylund
-
Nu har jeg haft skilt termostaten ad - alt så fint ud.
Renset fyret - lavet afvejninger.
Fjernet skamol plade og ændret de parametre du skrev.
Så skal jeg lige have prøvet og lavet en 10-50-100 justering.
-
Nu jeg lige i gang med og forsøge og lave en 10-50-100 indstilling af flammen.
Synes bare det er umuligt, for det ligesom den drukner bålet i piller - så flammen ændre sig alt efter hvor mange piller der ligger foran bålet. Ved 50% kan der det ene øjeblik man kigger være den helt rigtige flamme, 2min efter når den ikke engang ud over herden.
10% måtte jeg opgive og stille på, da pillerne druknede bålet fuldstændigt.
Hvordan kan det være den gir så mange piller? har lavet 3 afvejninger, og de lå alle indenfor 20g hhv 1100, 1080 og 1120.
-
Nu jeg lige i gang med og forsøge og lave en 10-50-100 indstilling af flammen.
Synes bare det er umuligt, for det ligesom den drukner bålet i piller - så flammen ændre sig alt efter hvor mange piller der ligger foran bålet. Ved 50% kan der det ene øjeblik man kigger være den helt rigtige flamme, 2min efter når den ikke engang ud over herden.
10% måtte jeg opgive og stille på, da pillerne druknede bålet fuldstændigt.
Hvordan kan det være den gir så mange piller? har lavet 3 afvejninger, og de lå alle indenfor 20g hhv 1100, 1080 og 1120.
Hej
Det lyder lidt mærkeligt er du sikker på vægten passer prøv med 1 kg sukker
Prøv igen 10 % start med 1.1 kw min effekt se om bålet går ud ellers 1.2 kw osv. blæser på 18-20 %
½mylund
-
Ja vægten passer.
Har sat 10% til 1,5kw.
Savner mit gamle ustabile TB mini :)
-
Ja vægten passer.
Har sat 10% til 1,5kw.
Savner mit gamle ustabile TB mini :)
Ja ved godt at 10% står på 1.5 kw
Men prøv at gå ned på 1.4 kw og se at flammen er fin, ellers ned på 1.3 osv.
Eller du kan lade den står på 1.5 kw også skrue på blæser til flammer er fin, den må ikke ryge, den må ikke gå ud
Du skal bruge lange tid på hver indstilling gerne 20 min. når du kigger til flammen har du kun 1 sek.
½mylund
-
Men synes bare ikke rigtigt jeg kan komme videre, når bålet er så uens - Det ikke rigtigt til at indstille på, når det svinger så meget.
Hvis læser alle de guides der er rundt omkring ser det jo let nok ud - Dog lidt tidskrævende - Men der kan man da se hvad der sker.
Her er det lidt som og indstille i blinde, fordi bålet svinger så meget, alt efter hvor mange piller der ligger på herden.
kiggede 3 gange med 5min mellemrum ved 50%, første gang nåede flammen bagvæggen, anden gang nåede den ikke engang ud af herden og 3 gang var den nogenlunde ok.
-
Men synes bare ikke rigtigt jeg kan komme videre, når bålet er så uens - Det ikke rigtigt til at indstille på, når det svinger så meget.
Hvis læser alle de guides der er rundt omkring ser det jo let nok ud - Dog lidt tidskrævende - Men der kan man da se hvad der sker.
Her er det lidt som og indstille i blinde, fordi bålet svinger så meget, alt efter hvor mange piller der ligger på herden.
kiggede 3 gange med 5min mellemrum ved 50%, første gang nåede flammen bagvæggen, anden gang nåede den ikke engang ud af herden og 3 gang var den nogenlunde ok.
Din beskrivelse kunne passe på smuld i pillerne.
Smuldet blæser væk, og tilbage er for få piller til at opretholde et stabilt bål.
-
Men synes bare ikke rigtigt jeg kan komme videre, når bålet er så uens - Det ikke rigtigt til at indstille på, når det svinger så meget.
Hvis læser alle de guides der er rundt omkring ser det jo let nok ud - Dog lidt tidskrævende - Men der kan man da se hvad der sker.
Her er det lidt som og indstille i blinde, fordi bålet svinger så meget, alt efter hvor mange piller der ligger på herden.
kiggede 3 gange med 5min mellemrum ved 50%, første gang nåede flammen bagvæggen, anden gang nåede den ikke engang ud af herden og 3 gang var den nogenlunde ok.
Hej
Ja det kan være svært
Du er sikker på det er en 10 Kw brænder ?
Som Michael skriver "din snegl dosere meget uens"
Din snegl skulle køre 3,3 sek ad gangen
Du kan ikke have blæser 10% til 25 og 50% til 26 der er noget der ikke køre rigtigt
ps pumpe stop på 65 grader ???
½mylund
-
Ja det er en 10kw - Den har i hvert fald noget mindre herd end min fars 16kw.
Synes bare ikke rigtigt der er noget smuld - Og der ligger jo rigeligt med piller på herden.
Mht pumpestop - Så tror jeg VVS`eren har sat den på det, ikke noget jeg har rodet med. Hva skal den stå på? :)
-
Ja det er en 10kw - Den har i hvert fald noget mindre herd end min fars 16kw.
Synes bare ikke rigtigt der er noget smuld - Og der ligger jo rigeligt med piller på herden.
Mht pumpestop - Så tror jeg VVS`eren har sat den på det, ikke noget jeg har rodet med. Hva skal den stå på? :)
Ok det står på brænderen klistermærke. Herden er ca 12-13 cm lang?
Hvis du lytter til snegle giver den så ens piller hver gang ?
Pumpe start bruges til at bestemme hvornår pumpen skal starte når fyret har været slukket ca. 55-60 grader lidt buffer
Pumpe stop slukker pumpen så man ikke køler vvb og anløg når fyret står stille 50-55 grader
Ps. er der monteret trækstabilasator ?
½mylund
-
Ok kigger jeg lige næste gang jeg har den afmonteret - Men ja det lyder ikke helt ved siden af med de 12cm.
Ja, umildbart lyder det ens hver gang - Og den gir jo os stort set det samme hver gang jeg laver 6min kørsel.
Ja har trækstabilisator.
-
Ok kigger jeg lige næste gang jeg har den afmonteret - Men ja det lyder ikke helt ved siden af med de 12cm.
Ja, umildbart lyder det ens hver gang - Og den gir jo os stort set det samme hver gang jeg laver 6min kørsel.
Ja har trækstabilisator.
Ja det lyder jo fint nok
Så må vi igennem hele møllen ;)
Tjek at herden er ren og under herden
Tjek at blæser er ren og køre frit
Tjek at brænder er spændt hele tæt til kedel, 2 de vingemøtrikker
Tjek at semirens er ren og pladen under semirens lægger rigtigt
Tjek at bypass er lidt åben og sidder rigtigt
Tjek at røgrør er rent
Ny afvejning og grundjustering :) først opstart fra manual
½mylund
-
Har netop i dag gjort alt rent - Tømt aske skuffe, haft semi rens oppe og rengjort. Pladen ligger på sin plads. haft brænder afmonteret og renset herden samt støvsuget under.
Men ja, må sætte en dag af i weekenden til at få prøvet om jeg kan få lidt logik i de blæser indstillinger :)
Hvis det ikke går til held - Hvem ringer man så til omkring Horsens der er skrap til sådan noget?
-
Har netop i dag gjort alt rent - Tømt aske skuffe, haft semi rens oppe og rengjort. Pladen ligger på sin plads. haft brænder afmonteret og renset herden samt støvsuget under.
Men ja, må sætte en dag af i weekenden til at få prøvet om jeg kan få lidt logik i de blæser indstillinger :)
Hvis det ikke går til held - Hvem ringer man så til omkring Horsens der er skrap til sådan noget?
Hej
Du er sikker på at herden vender rigtigt ?
Kender ik nogen i Horsens
½mylund
-
Jeps den vender korrekt.
-
Hvor i Horsens ? ;)
-
5min udenfor ved en by der hedder gedved :)
-
Hej
Efter kurver køre det fint idag :) men komp. rens efter 9 kg er det ikke for tit ?
De store dyk på retur kommer jo fra gulvvarmen, det bliver nok svært at lave om på
Der findes vist en danfoss ventil TVM eller noget i den stil,der kan lukke for retur til temp er oppe op 55-60 grader igen
Spørg en vvsér til råds.
Du kan jo tune din brænder lidt til f.eks. 12 kw det vil give lidt mere overskud
Ps. Kunne du ik tage nogle billeder af fyr og anlæg
Når du laver afvejning så flytter du ikke på sneglen vel ?
½mylund
-
Jeg vil da gerne kaste et kritisk blik på træpillefyret ved lejlighed - du bor jo ikke længer væk end jeg kan spytte. :D
-
Jeg vil da gerne kaste et kritisk blik på træpillefyret ved lejlighed - du bor jo ikke længer væk end jeg kan spytte. :D
Jeg vil da gerne høre hvad problemet var /er, når og hvis I finder det ???
½mylund
-
Ja det har faktisk kørt overraskende godt her det sidste døgns tid - godt være det fald der blir når gulvvarmen kalder på varme er noget man skal leve med - troede bare at shuntens opgave var og holde returen oppe - men som i nok kan forstå er jeg ikke så kvik til det her endnu :)
Sneglen blir ikke flyttet under afvejning nej.
Mht kompressor rens er det pga de kager der kommer, hvis jeg stiller den med længere interval, så stopper den helt til og fyret går ud - allerede indenfor 24 timer.
Her er lidt billeder.
(https://s30.postimg.org/89jjfgo65/IMG_0254.jpg) (https://postimg.org/image/89jjfgo65/)
(https://s30.postimg.org/wek8x68gt/IMG_0255.jpg) (https://postimg.org/image/wek8x68gt/)
(https://s30.postimg.org/vqbee89r1/IMG_0256.jpg) (https://postimg.org/image/vqbee89r1/)
(https://s30.postimg.org/hl5lcf0pp/IMG_0257.jpg) (https://postimg.org/image/hl5lcf0pp/)
-
Jeg vil da gerne kaste et kritisk blik på træpillefyret ved lejlighed - du bor jo ikke længer væk end jeg kan spytte. :D
Kan godt ske jeg tar dig på ordet hvis jeg ikke får det til at spille - bor du i nærheden? :)
-
Du har stadig 14 timer det sidste døgn hvor fyret laver mindre, så tænker her at gulvarmen er lukket på rumtermostat.
Så prøv at skrue den en 1 mere ned på gulvarme shunten. 2-4 timer hvor gulvarmen lukker på rumtermostat er optimalt for komfort og fyring.
Mener også en spurgte til temperaturene i gulvarmen, frem og retur. Har du målere på og kunne du prøve at aflæse?
-
Ja i Søvind :)
-
Prøver og gi den en tak ned af når jeg kommer hjem - nej der er ingen målere på ved gulvvarme shunten.
-
er det gedved ved Horsens du bor ?
Er du evt sommetider hjemme om formiddagen i løbet af ugen man-fredag ?
Mvh
Michael
-
Gad vide hvor mange Scotte/Woody-drenge og piger mon der findes i og omkring Horsens ? :)
Selv har jeg kendskab til 3
-
Bor også i Horsens.
Har også 10 kw fyr. Du er velkommen til at komme forbi her til en hurtig gennem gang af indstillinger og forklaring på konstruktive ændringer jeg har lavet.
Du kan så tænke over det og måske selv prøve noget af det.
I sidste ende, kan jeg evt måske også kigge forbi dig til sidst.
MEN pas på med bare ukritisk at stille uhæmmet om på dit fyr før du ved hvad du har med at gøre. selv om fyret er smart og kan en masse ting, så er pille fyring noget man skal lære og især lære sit eget fyr at kende. Det tager tid og man lærer af sine fejl.
Jeg var også ude og spørge, da jeg lærte det. Havde min egen lille hotline, hvor jeg kunne spørge løs.
Men sig til hvis det har interesse.
-
Tak for alle tilbudene om hjælp - kan være det blir aktuelt :) - prøver lige og sætte nogle timer af til det i weekenden - så det ikke blir sådan noget hastværk :) det har ihvertfald kørt fint de gange jeg har kigget til det idag.
-
Nu tror jeg endelig jeg har fået det til at spille :)
Efter jeg har sat ydelsen op til 12kw - har fyret bedre kunne banke temperaturen op, når det kolde retur fra gulvvarmen kom - så jeg undgår de 3-6 timer hvor det køre på 100%.
Og så æder den os 10kg piller mindre pr dag nu
-
Nu tror jeg endelig jeg har fået det til at spille :)
Efter jeg har sat ydelsen op til 12kw - har fyret bedre kunne banke temperaturen op, når det kolde retur fra gulvvarmen kom - så jeg undgår de 3-6 timer hvor det køre på 100%.
Og så æder den os 10kg piller mindre pr dag nu
Det er vist bare fordi det er varm, jeg bruger ca 25kg mindre nu end i januar.
-
Hej.
Jeg har også haft problemer med kold retur ved gulvvarme. Nu er det næsten i orden, kører med fyret på 11 kw og i I & P på 0,3 og 5 så den kan regulerer på plads i løbet af et times tid. Fandt ud af at jeg aftog ca. 11kw ved fuld last, så tager det noget tid inden det er med igen når max var 10kw.
Mvh
ErnstM